Problème sur chaudière Elm Leblanc Acléis
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
21068
Question Forum Chauffage : Problème sur chaudière Elm Leblanc Acléis
Bonjour.
J'ai une chaudière Elm Leblanc Acléis.
Voici mon problème : Ma chaudière monte en température commutateur chauffage à fond.
Celle-ci ne dépasse pas 63 voire 64 degrés.
Le couple et température demandés pour le chauffage 25 degrés.
Les radiateurs sont tièdes et la température dans les pièces 23,5 à peine dans la pièce principale, les autres pièces à peine 19 degrés.
La chaudière produit eau chaude mais lorsque je veux de l'eau chaude malgré que j'ai mis le commutateur à fond je n'ai jamais d'eau chaude.
Là ma chaudière tourne tout le temps et je n'ai pas la température demandée.
Quelqu'un aurait un indice pour m'aider à résoudre ce souci.
Par avance merci.
J'ai une chaudière Elm Leblanc Acléis.
Voici mon problème : Ma chaudière monte en température commutateur chauffage à fond.
Celle-ci ne dépasse pas 63 voire 64 degrés.
Le couple et température demandés pour le chauffage 25 degrés.
Les radiateurs sont tièdes et la température dans les pièces 23,5 à peine dans la pièce principale, les autres pièces à peine 19 degrés.
La chaudière produit eau chaude mais lorsque je veux de l'eau chaude malgré que j'ai mis le commutateur à fond je n'ai jamais d'eau chaude.
Là ma chaudière tourne tout le temps et je n'ai pas la température demandée.
Quelqu'un aurait un indice pour m'aider à résoudre ce souci.
Par avance merci.
11 février 2021 à 14:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème sur chaudière Elm Leblanc Acléis
Bonjour,
Si vous avez autant d'écart de température ambiante entre les pièces c'est que votre installation n'est plus équilibrée (le débit dans les radiateurs n'est plus correcte).
Autrement pour compléter votre installation, avez-vous des robinets thermostatiques et/ou un thermostat d'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez autant d'écart de température ambiante entre les pièces c'est que votre installation n'est plus équilibrée (le débit dans les radiateurs n'est plus correcte).
Autrement pour compléter votre installation, avez-vous des robinets thermostatiques et/ou un thermostat d'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
12 février 2021 à 11:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème sur chaudière Elm Leblanc Acléis
Merci, alors je n'ai pas de robinet thermostatique mais thermostat d'ambiance.
Je comprends car avant tout fonctionner normalement la température ne monte pas plus que 23 où le thermostat se trouve mais les autres pièces les radiateurs sont à peine chauds.
La chaudière à 63 degrés suffit-elle pour chauffer je pense que pour une température demandée à 25 là elle fonctionne en continu, mais n’arrive pas à chauffer donc acquisition. Température demandée non atteinte.
Serait-il possible que la v3v soit HS ?
Je comprends car avant tout fonctionner normalement la température ne monte pas plus que 23 où le thermostat se trouve mais les autres pièces les radiateurs sont à peine chauds.
La chaudière à 63 degrés suffit-elle pour chauffer je pense que pour une température demandée à 25 là elle fonctionne en continu, mais n’arrive pas à chauffer donc acquisition. Température demandée non atteinte.
Serait-il possible que la v3v soit HS ?
12 février 2021 à 11:56