Chaudière électrique et ballon tampon optimiser chauffage
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
15667
Question installation chauffage : Chaudière électrique et ballon tampon optimiser chauffage
Bonjour,
Je possède une chaudière électrique de marque Geminox reliée à un ballon tampon.
L'eau chaude sort de la chaudière pour aller dans les radiateurs, elle revient par le bas du ballon tampon, sort du ballon tampon pour aller vers la chaudière effectuer la chauffe et le cycle est bouclé. Le ballon tampon fait 200 litres.
J'ai la désagréable sensation de chauffer 200 litres d'eau pour rien alors qu'une simple modification de tuyauterie me permettrait de m'affranchir du ballon.
J'avais pensé pendant un temps à mettre un contacteur sur le circulateur (qui tourne en permanence) afin qu'il se mette en route dès qu'il y a chauffe mais je pense que l'abandon du ballon me parait plus pertinent.
Quelle est selon vous la meilleure solution pour optimiser le fonctionnement de mon chauffage ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Je possède une chaudière électrique de marque Geminox reliée à un ballon tampon.
L'eau chaude sort de la chaudière pour aller dans les radiateurs, elle revient par le bas du ballon tampon, sort du ballon tampon pour aller vers la chaudière effectuer la chauffe et le cycle est bouclé. Le ballon tampon fait 200 litres.
J'ai la désagréable sensation de chauffer 200 litres d'eau pour rien alors qu'une simple modification de tuyauterie me permettrait de m'affranchir du ballon.
J'avais pensé pendant un temps à mettre un contacteur sur le circulateur (qui tourne en permanence) afin qu'il se mette en route dès qu'il y a chauffe mais je pense que l'abandon du ballon me parait plus pertinent.
Quelle est selon vous la meilleure solution pour optimiser le fonctionnement de mon chauffage ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
25 janvier 2013 à 15:26
Optimiser installation chauffage 1
Chaudière électrique et ballon tampon optimiser chauffage
Bonsoir.
Un ballon tampon a principalement un rôle d'inertie, raccordé en série sur le circuit chauffage; et/ou de séparation de circuit raccordé en parallèle.
Quel est le système de diffusion de la chaleur ? Radiateurs, Plancher chauffant...
Dans le cas d'un plancher chauffant un ballon tampon est rarement nécessaire. Il doit en plus être raccordé en série sur le départ du circuit chauffage.
Dans ce cas son rôle est de permettre l'ajout d'un appoint (électrique ou chaudière).
Dans votre cas la chaudière étant le générateur primaire le tampon est là pour éviter le démarrage trop fréquent de la résistance électrique, évitant ainsi des pics d’intensité.
Nous dirons aussi qu’avec un tampon nous ajoutons du confort et une température constante sur les émetteurs.
Cordialement.
JPM.
Un ballon tampon a principalement un rôle d'inertie, raccordé en série sur le circuit chauffage; et/ou de séparation de circuit raccordé en parallèle.
Quel est le système de diffusion de la chaleur ? Radiateurs, Plancher chauffant...
Dans le cas d'un plancher chauffant un ballon tampon est rarement nécessaire. Il doit en plus être raccordé en série sur le départ du circuit chauffage.
Dans ce cas son rôle est de permettre l'ajout d'un appoint (électrique ou chaudière).
Dans votre cas la chaudière étant le générateur primaire le tampon est là pour éviter le démarrage trop fréquent de la résistance électrique, évitant ainsi des pics d’intensité.
Nous dirons aussi qu’avec un tampon nous ajoutons du confort et une température constante sur les émetteurs.
Cordialement.
JPM.
25 janvier 2013 à 19:31
Optimiser installation chauffage 2
Invité

Chaudière électrique et ballon tampon optimiser chauffage
Invité

Bonjour,
Merci pour ces précisions. J'ai des radiateurs basse température, la chaudière chauffe à 40 degrés. Elle a été raccordée sur le ballon car j'avais une pompe a chaleur qui ne marchait pas. Mais la doc d'installation proposait de le brancher en direct sans ballon.
La chaudière se met en route quand le thermostat le demande et le circulateur est intégré à la chaudière.
Comme il tourne en permanence, je me dis que le ballon tampon se vide progressivement (sans chauffe) si je n'ai pas besoin de chauffer pendant quelques heures. la chaudière ne chauffe pas le ballon, la sortie d'eau chaude de la chaudière va directement dans les radiateurs. C'est juste le retour qui se fait dans le ballon.
J'aurais évité le démarrage trop fréquent si la chaudière maintenait le ballon tampon à 40 ° (comme le faisait ma PAC) et que le circulateur soit contrôlé par le thermostat pour puiser dans le ballon. Mais ce n'est pas le cas.
Avec cette configuration le ballon tampon est il vraiment utile ? comme je le disais j'ai l'impression de chauffer un volume d'eau trop important (les 200 litres du ballon).
Merci à vous.
Merci pour ces précisions. J'ai des radiateurs basse température, la chaudière chauffe à 40 degrés. Elle a été raccordée sur le ballon car j'avais une pompe a chaleur qui ne marchait pas. Mais la doc d'installation proposait de le brancher en direct sans ballon.
La chaudière se met en route quand le thermostat le demande et le circulateur est intégré à la chaudière.
Comme il tourne en permanence, je me dis que le ballon tampon se vide progressivement (sans chauffe) si je n'ai pas besoin de chauffer pendant quelques heures. la chaudière ne chauffe pas le ballon, la sortie d'eau chaude de la chaudière va directement dans les radiateurs. C'est juste le retour qui se fait dans le ballon.
J'aurais évité le démarrage trop fréquent si la chaudière maintenait le ballon tampon à 40 ° (comme le faisait ma PAC) et que le circulateur soit contrôlé par le thermostat pour puiser dans le ballon. Mais ce n'est pas le cas.
Avec cette configuration le ballon tampon est il vraiment utile ? comme je le disais j'ai l'impression de chauffer un volume d'eau trop important (les 200 litres du ballon).
Merci à vous.
25 janvier 2013 à 21:00