Bonjour,

Je possède une chaudière électrique de marque Geminox reliée à un ballon tampon.
L'eau chaude sort de la chaudière pour aller dans les radiateurs, elle revient par le bas du ballon tampon, sort du ballon tampon pour aller vers la chaudière effectuer la chauffe et le cycle est bouclé. Le ballon tampon fait 200 litres.

J'ai la désagréable sensation de chauffer 200 litres d'eau pour rien alors qu'une simple modification de tuyauterie me permettrait de m'affranchir du ballon.
J'avais pensé pendant un temps à mettre un contacteur sur le circulateur (qui tourne en permanence) afin qu'il se mette en route dès qu'il y a chauffe mais je pense que l'abandon du ballon me parait plus pertinent.

Quelle est selon vous la meilleure solution pour optimiser le fonctionnement de mon chauffage ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
25 janvier 2013 à 15:26
Optimiser installation chauffage 1

Chaudière électrique et ballon tampon optimiser chauffage

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonsoir.

Un ballon tampon a principalement un rôle d'inertie, raccordé en série sur le circuit chauffage; et/ou de séparation de circuit raccordé en parallèle.
Quel est le système de diffusion de la chaleur ? Radiateurs, Plancher chauffant...
Dans le cas d'un plancher chauffant un ballon tampon est rarement nécessaire. Il doit en plus être raccordé en série sur le départ du circuit chauffage.
Dans ce cas son rôle est de permettre l'ajout d'un appoint (électrique ou chaudière).
Dans votre cas la chaudière étant le générateur primaire le tampon est là pour éviter le démarrage trop fréquent de la résistance électrique, évitant ainsi des pics d’intensité.
Nous dirons aussi qu’avec un tampon nous ajoutons du confort et une température constante sur les émetteurs.
Cordialement.
JPM.
25 janvier 2013 à 19:31
Optimiser installation chauffage 2

Chaudière électrique et ballon tampon optimiser chauffage


Invité
invité
Bonjour,

Merci pour ces précisions. J'ai des radiateurs basse température, la chaudière chauffe à 40 degrés. Elle a été raccordée sur le ballon car j'avais une pompe a chaleur qui ne marchait pas. Mais la doc d'installation proposait de le brancher en direct sans ballon.

La chaudière se met en route quand le thermostat le demande et le circulateur est intégré à la chaudière.
Comme il tourne en permanence, je me dis que le ballon tampon se vide progressivement (sans chauffe) si je n'ai pas besoin de chauffer pendant quelques heures. la chaudière ne chauffe pas le ballon, la sortie d'eau chaude de la chaudière va directement dans les radiateurs. C'est juste le retour qui se fait dans le ballon.

J'aurais évité le démarrage trop fréquent si la chaudière maintenait le ballon tampon à 40 ° (comme le faisait ma PAC) et que le circulateur soit contrôlé par le thermostat pour puiser dans le ballon. Mais ce n'est pas le cas.

Avec cette configuration le ballon tampon est il vraiment utile ? comme je le disais j'ai l'impression de chauffer un volume d'eau trop important (les 200 litres du ballon).

Merci à vous.


25 janvier 2013 à 21:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Installation ballon tampon PAC en relève de chaudière
    N°20366 : Bonjour. Je suis entrain d'installer une PAC en relève de chaudière et j'ai un soucis avec le branchement du ballon tampon (4 piquages). Sur le forum et sur le net je trouve beaucoup de schéma d'installation, mais ils ne...
  • 2. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
    N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
  • 3. Alimenter ballon électrique avec eau déjà chaude
    N°571 : Je possède une chaudière au gaz de ville murale sans ballon. La production d'eau chaude n'est pas suffisamment constante pour permettre d'alimenter une douche (chaud/froid). Ma salle de bain est donc alimentée avec un cumulus...
  • 4. Branchement ballon tampon et chauffe eau électrique en série
    N°16226 : Bonjour. Je viens d'installer une chaudière bois avec ballon tampon lui-même incorporé d'un serpentin pour ECS, je souhaiterais installer le ballon tampon en série avec mon chauffe eau électrique pour chauffer l'ECS l'été...
  • 5. Raccordement tuyauterie chauffage
    N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
  • 6. Ajouter un ballon eau chaude électrique instantané sur chaudière
    N°18282 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière à gaz avec production d'eau chaude par préparateur (ECS), celui-ci alimente le rez de chaussée ainsi que deux étages de la maison (douche et salle de bain au premier étage et...
  • 7. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 8. Consommation électrique pompe à chaleur
    N°2992 : Bonjour. Je viens de rénover une maison conformément aux normes. Pour le chauffage, j'ai fait installer, par un professionnel, une PAC 8KW pour 140 m². Celle-ci n'arrête pas de tourner et mon compteur électrique s'affole....
  • 9. Aide pour devis PAC Air Eau et Ballon Thermodynamique
    N°19526 : Bonjour, Voilà on vient d'acheter une maison dans le 40 limite 64 à 30 minutes de Bayonne. L'ancien propriétaire avait une consommation de 1000 € électrique et 2300 € de fioul. Il y a une bonne installation de chauffage...
  • 10. Ballon tampon photovoltaïque utiliser le surplus d'électricité
    N°19993 : Bonjour à tous. Nous avons une chaudière à condensation à fioul + une production d'électricité photovoltaïque en autoconsommation. Serait-il possible d'utiliser le surplus d'électricité photovoltaïque non consommée...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière électrique et ballon tampon optimiser chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv01fdpballon tampon chauffageforum chauffage branchement radiateursventouse chaudiere inox



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite