Poêle à fioul Deville 9444 08 fixation cylindre autour du brûleur
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15668
Question forum chauffage : Poêle à fioul Deville 9444 08 fixation cylindre autour du brûleur
Bonjour,
Pour un poêle à fioul Deville 9444 08, le cylindre en tôle galvanisé qui entoure le "pot de combustion" ne semble pas fixé.
Il se balade autour du brûleur, seulement retenu par la vis de fixation du starter qui le traverse.
Je ne comprends pas comment il devrait être maintenu... Est-ce qu'il manquerait une pièce ?
Quelle devrait être sa position (en hauteur) ?
Si vous pouviez m'éclairer, d'avance merci.
Gérard
Pour un poêle à fioul Deville 9444 08, le cylindre en tôle galvanisé qui entoure le "pot de combustion" ne semble pas fixé.
Il se balade autour du brûleur, seulement retenu par la vis de fixation du starter qui le traverse.
Je ne comprends pas comment il devrait être maintenu... Est-ce qu'il manquerait une pièce ?
Quelle devrait être sa position (en hauteur) ?
Si vous pouviez m'éclairer, d'avance merci.
Gérard
25 janvier 2013 à 22:21
Réparation poêle à fioul Deville 1
Poêle à fioul Deville 9444 08 fixation cylindre autour du brûleur
Bonjour.
Très très vieux post, mais j'ai le même souci aujourd'hui ...
Aviez-vous trouvé la solution à l'époque ?
Merci.
Très très vieux post, mais j'ai le même souci aujourd'hui ...
Aviez-vous trouvé la solution à l'époque ?
Merci.
16 janvier 2022 à 14:30
Réparation poêle à fioul Deville 2
Poêle à fioul Deville 9444 08 fixation cylindre autour du brûleur
Bonjour.
Le cylindre en gaval est juste posé par des pattes.
Sur le cylindre en galva, il y a des trou carrés. ces trous ont servis a faire des pattes de fixation (par pliage vers le haut de la partie découpée du carré)
Sur la partie supérieur du carré et à l'intérieur du cylindre.
Elles sont souvent cassées ou oxydées par le temps.
Le cylindre et donc juste posé sur le brûleur à l'aide des ces pattes.
La position du cylindre joue effectivement sur la combustion et donc sur la flamme bleue.
Le cylindre en gaval est juste posé par des pattes.
Sur le cylindre en galva, il y a des trou carrés. ces trous ont servis a faire des pattes de fixation (par pliage vers le haut de la partie découpée du carré)
Sur la partie supérieur du carré et à l'intérieur du cylindre.
Elles sont souvent cassées ou oxydées par le temps.
Le cylindre et donc juste posé sur le brûleur à l'aide des ces pattes.
La position du cylindre joue effectivement sur la combustion et donc sur la flamme bleue.
27 mars 2023 à 16:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Flamme ne passe plus au bleu poêle fioul Deville
- N°2590 : Bonjour. Problème avec un poêle fioul Deville 9444. La flamme ne passe plus au bleu, elle reste jaune avec fumée qui noircit donc la vitre de la porte. Ceci se produit depuis que le poêle a provoqué comme une surpression...
- 2. Problème poêle à fioul Deville 9461.0
- N°16471 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée d'un poêle à fioul Deville 9461.0, j'ai rempli la cuve hier avec du fioul supérieur, depuis le poêle démarre mal, la flamme est jaune, petite et brûle seulement vers...
- 3. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
- N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
- 4. Conseils nettoyage poêle fuel Deville
- N°8566 : Bonjour Bricovidéo, Je voudrais connaître les différentes étapes pour nettoyer un poêle à fuel Deville. Je n'ai pas de livret d'entretien. Merci de votre aide.
- 5. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 6. Problème poêle à fioul Deville pot brûleur rempli de fioul
- N°15215 : Bonjour, j'ai ouvert, comme d'habitude, l'arrivée du fioul du poêle 5 minutes avant d'y jeter mon allumette. Or là, un imprévu, je sors en catastrophe, je reviens 3 heures plus tard et il y a 3-4 bons centimètres de fioul...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
- N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
- 9. Dépôt au fond du brûleur poêle Deville
- N°5362 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une maison chauffée par un poêle à fioul Deville "Flamme bleue". Environ toutes les 2/3 semaines, il se produit un dépôt (comme de la limaille) au fond du brûleur, plus concentré au niveau...
- 10. Joint de brûleur chaudière Deville 9852
- N°18199 : Bonjour à tous, Je recherche le joint qui se trouve entre la cuve brûleur à fioul et l'échangeur sur une chaudière/poêle Deville 9852 des années 70, car le mien est parti en morceau (brulé car d'origine). Du coup des...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite