Vider cuve fioul avec pompe immergée
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
6622
Problèmes de Chauffage : Vider cuve fioul avec pompe immergée
Invité

Bonjour, j'ai une cuve fioul enterrée de 3000 litres, que je veux vider définitivement. Il doit rester 500 litres, puis-je la vider avec une pompe immergée style pompe vide cave, sans provoquer une explosion, car je n'arrive pas à amorcer avec une pompe de surface. Merci pour vos réponses.
11 novembre 2008 à 02:22
Conseil Forum 1
Invité

Vider cuve fioul avec pompe immergée
Invité

Bonjour, le risque d'explosion existe. A votre place je ne le prendrais pas.
Une pompe vide cave est normalement totalement étanche, mais la vôtre est-elle en parfait état et êtes-vous certain qu'il n'y aura pas une étincelle dans la zone où se trouvent les gaz ? Êtes-vous également certain que votre pompe faite pour l'eau va résister au pétrole ?
Vous devriez pouvoir vider avec une pompe de surface équipée d'un clapet de pied.
Amorcez en remplissant la canne d'aspiration avec de l'eau. Les quelques centilitres que cela va représenter se sépareront du fioul par gravité. De toutes façons, vous allez trouver de l'eau provenant de condensations en fond de cuve.
Soyez très prudent. Liquide, le fioul n'est pas très dangereux mais sous forme de gaz, il devient une énorme bombe.
Cordialement.
Une pompe vide cave est normalement totalement étanche, mais la vôtre est-elle en parfait état et êtes-vous certain qu'il n'y aura pas une étincelle dans la zone où se trouvent les gaz ? Êtes-vous également certain que votre pompe faite pour l'eau va résister au pétrole ?
Vous devriez pouvoir vider avec une pompe de surface équipée d'un clapet de pied.
Amorcez en remplissant la canne d'aspiration avec de l'eau. Les quelques centilitres que cela va représenter se sépareront du fioul par gravité. De toutes façons, vous allez trouver de l'eau provenant de condensations en fond de cuve.
Soyez très prudent. Liquide, le fioul n'est pas très dangereux mais sous forme de gaz, il devient une énorme bombe.
Cordialement.
Conseil Forum 2
Invité

Vider cuve fioul avec pompe immergée
Invité

Bonjour, l'abandon d'une cuve FOD doit être fait dans les normes de sécurité et engage la responsabilité de l'intervenant. ATTENTION DANGER
Tout abandon (définitif ou provisoire) d'un réservoir doit faire l'objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
- vidange, dégazage et nettoyage ;
- comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir);
- ou retrait de celui-ci.
L'entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d'inertage citées ci-dessus.
Si l'abandon est consécutif à la modification de l'installation de chauffage, il appartient à l'entreprise intervenante de respecter ces dispositions.
G. B.
Tout abandon (définitif ou provisoire) d'un réservoir doit faire l'objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
- vidange, dégazage et nettoyage ;
- comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir);
- ou retrait de celui-ci.
L'entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d'inertage citées ci-dessus.
Si l'abandon est consécutif à la modification de l'installation de chauffage, il appartient à l'entreprise intervenante de respecter ces dispositions.
G. B.