Bonjour.
Avant d'exposer mon problème, voici le détail de mon installation.
Tout d'abord, ma maison est très bien isolée.
J'ai une chaudière au fioul quasi neuve De Dietrich (elle a 3 ans, elle a la taille d'un frigo), révisée tous les ans, dans ma cave. 3 mètres à côté, toujours dans la cave, il y a la cuve cylindrique couchée de 3000 litres, hors sol, voire un peu surélevée (je peux passer ma main en dessous par endroit). Les tuyaux liant la cuve et la chaudière sont visibles.
Le tuyau de plein vient du dessus (sous un porche au rez de chaussée), avec celui d'évacuation d'air, ainsi que le petit tuyau de la jauge pneumatique.
Au rez de chaussée, sous le porche donc, j'ai la jauge pneumatique.
Voici donc mon problème
Ma chaudière est en position été, et démarre peu (pour chauffer l'eau domestique, stockée dans un petit ballon). Le filtre fioul est propre.
J'ai fait un plein de 500 litres il y a 2 jours. La jauge à fioul indiquait alors à peu près 20%, ce qui est normal.
Or dès le lendemain, elle indique 15%. Maintenant 10%....
La chaudière ne se déclenche quasiment pas (juste pour l'eau domestique). L'isolation de la maison est bonne, et malgré un printemps qui ne vient pas, il fait bon dans la maison, sans chauffage.
Aucune fuite n'est visible, aucune odeur. Tous les tuyaux sont visibles et propres. Pas de flaque sous la cuve (ça se verrait et se sentirait). La terre battue en dessous est sèche.
Seul soupçon : la jauge à fioul.
D'où ma question :
Je pensais qu'une jauge était soit fonctionnelle (indique le niveau de plein) soit en panne (indique 0).
Peut-elle alors avoir une panne telle qu'elle a le comportement d'une cuve qui fuit ?
Si je tire sur la manette, l'aiguille plafonne à la valeur de 10 %, tout comme elle indiquait 15 hier et 20 avant hier.
Merci pour votre aide.
Avant d'exposer mon problème, voici le détail de mon installation.
Tout d'abord, ma maison est très bien isolée.
J'ai une chaudière au fioul quasi neuve De Dietrich (elle a 3 ans, elle a la taille d'un frigo), révisée tous les ans, dans ma cave. 3 mètres à côté, toujours dans la cave, il y a la cuve cylindrique couchée de 3000 litres, hors sol, voire un peu surélevée (je peux passer ma main en dessous par endroit). Les tuyaux liant la cuve et la chaudière sont visibles.
Le tuyau de plein vient du dessus (sous un porche au rez de chaussée), avec celui d'évacuation d'air, ainsi que le petit tuyau de la jauge pneumatique.
Au rez de chaussée, sous le porche donc, j'ai la jauge pneumatique.
Voici donc mon problème
Ma chaudière est en position été, et démarre peu (pour chauffer l'eau domestique, stockée dans un petit ballon). Le filtre fioul est propre.
J'ai fait un plein de 500 litres il y a 2 jours. La jauge à fioul indiquait alors à peu près 20%, ce qui est normal.
Or dès le lendemain, elle indique 15%. Maintenant 10%....
La chaudière ne se déclenche quasiment pas (juste pour l'eau domestique). L'isolation de la maison est bonne, et malgré un printemps qui ne vient pas, il fait bon dans la maison, sans chauffage.
Aucune fuite n'est visible, aucune odeur. Tous les tuyaux sont visibles et propres. Pas de flaque sous la cuve (ça se verrait et se sentirait). La terre battue en dessous est sèche.
Seul soupçon : la jauge à fioul.
D'où ma question :
Je pensais qu'une jauge était soit fonctionnelle (indique le niveau de plein) soit en panne (indique 0).
Peut-elle alors avoir une panne telle qu'elle a le comportement d'une cuve qui fuit ?
Si je tire sur la manette, l'aiguille plafonne à la valeur de 10 %, tout comme elle indiquait 15 hier et 20 avant hier.
Merci pour votre aide.
27 mai 2013 à 23:07
Réponse 1 disparition fioul
Invité

Avis disparition fioul
Invité

Bonjour.
Vous avez une jauge pneumatique, comprenant une "pompe", dont le piston (quand vous tirez la manette comme vous dites) peut parfois être usé ou déformé, cela arrive et l'indication alors est moins précise, vous pouvez l'actionner deux ou trois fois d'affilée, pour avoir plus de certitude quant au résultat ; il est également possible qu'il y ait une prise d'air sur le petit tube entre la cuve et la jauge,vous pouvez vérifier si un écrou est desserré sur la sortie de cuve et un autre en dessous la jauge proprement dite.
Autre possibilité, le tube plongeur dans la cuve est partiellement bouché, et ne remplit pas son office.
À vérifier.
Cordialement. MDR84
Vous avez une jauge pneumatique, comprenant une "pompe", dont le piston (quand vous tirez la manette comme vous dites) peut parfois être usé ou déformé, cela arrive et l'indication alors est moins précise, vous pouvez l'actionner deux ou trois fois d'affilée, pour avoir plus de certitude quant au résultat ; il est également possible qu'il y ait une prise d'air sur le petit tube entre la cuve et la jauge,vous pouvez vérifier si un écrou est desserré sur la sortie de cuve et un autre en dessous la jauge proprement dite.
Autre possibilité, le tube plongeur dans la cuve est partiellement bouché, et ne remplit pas son office.
À vérifier.
Cordialement. MDR84
28 mai 2013 à 07:32
Réponse 2 disparition fioul
Avis disparition fioul
Bonjour.
Merci d'abord de vous intéresser à mon problème.
La "baisse" constatée du niveau de fioul est "cohérente" dans le temps.
Quand je tire sur la manette (3 à 4 fois) l'aiguille monte jusqu'à plafonner sur le niveau indiqué. Ce n'est jamais tantôt 10 tantôt 20, mais toujours dans la décroissance.
Vu de l'extérieur on peut croire que j'ai une fuite de fioul, ou qu'on m'en vole (ce n'est pas le cas tout est verrouillé), ou encore que la chaudière surconsomme. Mais comme détaillé plus haut c'est à écarter. Et puis 250 litres en 2 jours cela se verrait.
Voilà donc mon souci. Merci.
Merci d'abord de vous intéresser à mon problème.
La "baisse" constatée du niveau de fioul est "cohérente" dans le temps.
Quand je tire sur la manette (3 à 4 fois) l'aiguille monte jusqu'à plafonner sur le niveau indiqué. Ce n'est jamais tantôt 10 tantôt 20, mais toujours dans la décroissance.
Vu de l'extérieur on peut croire que j'ai une fuite de fioul, ou qu'on m'en vole (ce n'est pas le cas tout est verrouillé), ou encore que la chaudière surconsomme. Mais comme détaillé plus haut c'est à écarter. Et puis 250 litres en 2 jours cela se verrait.
Voilà donc mon souci. Merci.
28 mai 2013 à 11:03
Réponse 3 disparition fioul
Invité

Avis disparition fioul
Invité

Si votre cuve est pourvue d'un robinet de vidange en partie basse, vissez y un tuyau transparent ou translucide et faites remonter ce dernier le long de la cuve. Vous y verrez ainsi par transparence le niveau de fioul présent et au moyen de point de repère, vérifier en régulièrement l'évolution et ainsi vous isolerez le problème.
A défaut de robinet de vidange, mettez une pige par un des bouchons de la cuve et faites de même sauf qu'il vous faudra sortir cette dernière à chaque fois que vous souhaiterez relever le niveau.
A défaut de robinet de vidange, mettez une pige par un des bouchons de la cuve et faites de même sauf qu'il vous faudra sortir cette dernière à chaque fois que vous souhaiterez relever le niveau.
28 mai 2013 à 13:42
Réponse 4 disparition fioul
Invité

Avis disparition fioul
Invité

Re,
Si le problème exact est que, dès lors que vous avez tiré sur la manette pour connaitre ce qu'il reste de fioul à un moment donné, et après le résultat constaté, votre aiguille redescend à 10 ou à 0 etc. au bout d'un certain temps, il n'y a pas d'anomalie, c'est la raison pour laquelle une deuxième aiguille -que l'on règle soi-même sert de repaire entre deux mesures, et permet de connaitre l'évolution d'une consommation entre deux dates par exemple ou alors, je n'ai pas tout compris.
Cordialement. MDR84
Si le problème exact est que, dès lors que vous avez tiré sur la manette pour connaitre ce qu'il reste de fioul à un moment donné, et après le résultat constaté, votre aiguille redescend à 10 ou à 0 etc. au bout d'un certain temps, il n'y a pas d'anomalie, c'est la raison pour laquelle une deuxième aiguille -que l'on règle soi-même sert de repaire entre deux mesures, et permet de connaitre l'évolution d'une consommation entre deux dates par exemple ou alors, je n'ai pas tout compris.
Cordialement. MDR84
28 mai 2013 à 16:18
Réponse 5 disparition fioul
Avis disparition fioul
Bonsoir à tous.
Hélas non, ce n'est pas ça le problème, MDR84. Je parlais bien de lire la mesure du niveau en pompant sur la manette de la jauge plusieurs fois, à chaque fois. Et l'aiguille plafonne à une mesure toujours plus basse.
Dans le doute, et pour rassurer ma femme, ce soir j'ai ouvert un bouchon sur le dessus de la cuve, et glissé un bambou (comme suggéré plus haut). La cuve est à moitié pleine !
Je retire ensuite la manette de la jauge, je suis à 8% selon elle. La descente continue sur la jauge, mais finalement ce n'est que la jauge, le problème. Ni fuite ni vol ni tour de magie. Je n'ai pas perdu 350 litres en 3 jours.
Un ami suggère que la cuve est sale, et le tube de la jauge est encrassé. J'ai d'ailleurs profité pour nettoyer le filtre à fioul en entrée de la chaudière, il était assez sale.
Je suis quand même ravi...
Merci beaucoup pour votre intérêt. Je vais tenter le nettoyage du tube.
Hélas non, ce n'est pas ça le problème, MDR84. Je parlais bien de lire la mesure du niveau en pompant sur la manette de la jauge plusieurs fois, à chaque fois. Et l'aiguille plafonne à une mesure toujours plus basse.
Dans le doute, et pour rassurer ma femme, ce soir j'ai ouvert un bouchon sur le dessus de la cuve, et glissé un bambou (comme suggéré plus haut). La cuve est à moitié pleine !
Je retire ensuite la manette de la jauge, je suis à 8% selon elle. La descente continue sur la jauge, mais finalement ce n'est que la jauge, le problème. Ni fuite ni vol ni tour de magie. Je n'ai pas perdu 350 litres en 3 jours.
Un ami suggère que la cuve est sale, et le tube de la jauge est encrassé. J'ai d'ailleurs profité pour nettoyer le filtre à fioul en entrée de la chaudière, il était assez sale.
Je suis quand même ravi...
Merci beaucoup pour votre intérêt. Je vais tenter le nettoyage du tube.
28 mai 2013 à 23:06