Question Forum Chauffage : Mise en sécurité chaudière murale Radiant en position eau chaude

scab47
Membre inscrit
scab47
5 messages
Bonjour,

Ma chaudière murale au gaz marque Radiant (italienne) qui marche depuis 15 ans sans aucun problème, se met en sécurité 1 fois sur 10 peut-être depuis un mois environ, panne aléatoire, quand j'utilise l'eau chaude, je viens juste de mettre le chauffage en fonction, ça a l'air de fonctionner en position chauffage, mais je n'ai pas assez de recul pour l'affirmer.
J'ai effectué quelques tests, j'ai branché en direct la sonde fumée ainsi que la sonde température haute, nettoyé le piezo d'allumage ainsi que l'autre piezo, je pense ionisation, j'ai moins souvent la mise en sécurité mais toujours.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
09 octobre 2016 à 23:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Mise en sécurité chaudière murale Frisquet
    N°6934 : J'utilise une chaudière murale mixte Frisquet Hydromotrix Gazliner 23kw, installée neuve en 2000, Gaz naturel pour mes chauffages et eau chaude. De temps en temps ma chaudière se met en sécurité sans raison apparente chaque...
  • 4. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
    N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
  • 5. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
    N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
  • 6. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 7. Question hivernage et position vase d'expansion
    N°19470 : Bonjour à tous. Maintenant que j'ai la notice de ma chaudière, grâce à une question précédemment posée, j'ai plein de nouvelles questions. Ma chaudière (CTC DF.B 25Kw) est une chaudière double foyer (bois/fuel) avec...
  • 8. Problème chaudière ballon eau chaude
    N°20423 : Bonjour tout le monde, Je cherche à comprendre un petit souci que j'ai : j'ai une chaudière fioul chauffage et eau chaude. Pour ne pas la faire tourner toute l'année, j'ai décidé de mettre un ballon d'eau chaude en...
  • 9. Mise en sécurité intempestive chaudière murale Chaffoteaux
    N°7219 : Bonjour, Je possède une chaudière murale chaffoteaux top nectra 2.23 qui a 9 ans. Toujours entretenue depuis le début par un professionnel. Depuis 3 mois, elle se met en sécurité au cours de la nuit ou en journée lorsqu'il...
  • 10. Chauffage au gaz eau chaude mais pas de chauffage
    N°3776 : Bonjour, je dispose d'une chaudière Nestor Martin 23kW, comme ce fut l'été je l'ai mise sur position soleil (Eco), cette dernière semaine le temps s'est rafraîchit et j'ai remis en position glace (hiver), mais rien n'y fait...
>>> Résultats suivants pour : Mise en sécurité chaudière murale Radiant en position eau chaude >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere choixchauffage chaudiere bv fdp6hauffage au solschoisir chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite