Bonjour, j'ai une chaudière ELM LEBLANC - GLM qui s'est éteinte cette nuit. Je n'arrive plus à la rallumer. J'ai appuyé sur les deux boutons de façade, maintenu l'un environ une minute. Mais ça ne marche pas. La veilleuse ne tient pas. Merci pour votre aide.
Conseils Forum 1
Invité

Allumage chaudière ELM LEBLANC GLM
Invité

Changer le thermocouple et le thermostat limitateur 120°c sur le corps de chauffe.
Conseils Forum 2
Invité

Allumage chaudière ELM LEBLANC GLM
Invité

A tout les coups, c'est la surchauffe qui a claqué. Il est sur le corps de chauffe, côté gauche.
15 juillet 2008 à 14:31
Conseils Forum 3
Invité

Allumage chaudière ELM LEBLANC GLM
Invité

Bonjour. J'ai exactement le même problème. Pour mieux comprendre, la surchauffe = thermostat limitateur 120° ? Si c'est la surchauffe qui est en cause, puis-je la changer moi-même ? Si c'est le thermocouple, idem, puis-le changer moi-même ? Merci pour votre aide.
Conseils Forum 4
Invité

Allumage chaudière ELM LEBLANC GLM
Invité

Changer le thermocouple, le klixon 120 degrés, mais aussi la tête magnétique.
19 avril 2009 à 01:05
Conseils Forum 5
Invité

Allumage chaudière ELM LEBLANC GLM
Invité

Bonjour,
j'ai eu moi aussi le même problème avec une chaudière murale GVS.
Le thermocouple et le klixon 120° ont étés changés, mais dès que la chaudière est bien froide (au petit matin par exemple), la veilleuse s'éteint, et seul le groupe de ventilation tourne lorsque qu'elle tente de repartir. J'en suis à 3 interventions de la société de maintenance, et cela commence à faire beaucoup. Leur seul discours : "il va falloir changer votre chaudière, monsieur..."
Est-ce que la sonde de température d'eau qui est sur le tuyau de sortie (en bas à droite) pourrait y être pour quelque chose ?
De plus, je trouve qu'elle se déclenche très souvent, elle chauffe environ 30 secondes, puis s'arrête 15 à 20 secondes et recommence.
Si quelqu'un peut m'aider, Merci.
j'ai eu moi aussi le même problème avec une chaudière murale GVS.
Le thermocouple et le klixon 120° ont étés changés, mais dès que la chaudière est bien froide (au petit matin par exemple), la veilleuse s'éteint, et seul le groupe de ventilation tourne lorsque qu'elle tente de repartir. J'en suis à 3 interventions de la société de maintenance, et cela commence à faire beaucoup. Leur seul discours : "il va falloir changer votre chaudière, monsieur..."
Est-ce que la sonde de température d'eau qui est sur le tuyau de sortie (en bas à droite) pourrait y être pour quelque chose ?
De plus, je trouve qu'elle se déclenche très souvent, elle chauffe environ 30 secondes, puis s'arrête 15 à 20 secondes et recommence.
Si quelqu'un peut m'aider, Merci.
04 février 2010 à 16:55
Conseils Forum 6
Allumage chaudière ELM LEBLANC GLM
Pour avoir dépanné ma chaudière souvent depuis 1976 la panne de maintien de la veilleuse est due à deux choses :
La première comme le cite notre ami plus haut, est la panne du klicson ; composant externe situé sur le corps de chauffe. Je conseille d'enlever le clips de fixation avant de dévisser les fils pour ne pas casser les connexions.
Mais d'abord tester la continuité avec un ohmmètre ; à froid le circuit doit être établi.
Le deuxième problème est le raccordement du circuit de sécurité électromagnétique sur la vanne gaz (grosse molette à vis), parfois mauvais contact, la resserrer ou tapoter dessus pour voir si la veilleuse maintient.
Maintenant si la pression eau est tombée à 0, il se peut que la chaudière est passée en sécurité car l'eau dans le corps de chauffe a dégazé et de ce fait s'est transformée en vapeur d'où détection de la surchauffe par le klicson ; coupure de la vanne électromagnétique de maintien et donc coupure totale de l'arrivée de gaz.
Remède, rétablir la pression ; laisser reposer et purger derrière la pompe et la vis de 8 sur le corps de chauffe ensuite mettre en position chauffage sans allumer et purger au bout de 5 min, ensuite remettre en chauffe.
Enfin le troisième problème : pas de débit de gaz compteur sur la rue gelée ; le réchauffer avec un sèche cheveux.
Voilà bonne réparation.
La première comme le cite notre ami plus haut, est la panne du klicson ; composant externe situé sur le corps de chauffe. Je conseille d'enlever le clips de fixation avant de dévisser les fils pour ne pas casser les connexions.
Mais d'abord tester la continuité avec un ohmmètre ; à froid le circuit doit être établi.
Le deuxième problème est le raccordement du circuit de sécurité électromagnétique sur la vanne gaz (grosse molette à vis), parfois mauvais contact, la resserrer ou tapoter dessus pour voir si la veilleuse maintient.
Maintenant si la pression eau est tombée à 0, il se peut que la chaudière est passée en sécurité car l'eau dans le corps de chauffe a dégazé et de ce fait s'est transformée en vapeur d'où détection de la surchauffe par le klicson ; coupure de la vanne électromagnétique de maintien et donc coupure totale de l'arrivée de gaz.
Remède, rétablir la pression ; laisser reposer et purger derrière la pompe et la vis de 8 sur le corps de chauffe ensuite mettre en position chauffage sans allumer et purger au bout de 5 min, ensuite remettre en chauffe.
Enfin le troisième problème : pas de débit de gaz compteur sur la rue gelée ; le réchauffer avec un sèche cheveux.
Voilà bonne réparation.