Chaudière GLM 23 ELM Leblanc se met en sécurité
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
4046
Question Bricolage Chauffage : Chaudière GLM 23 ELM Leblanc se met en sécurité
Invité

Bonjour. Ma chaudière GLM 23 ELM Leblanc se met en sécurité toutes les 10 mn et le voyant du circuit de chauffe clignote. Que faire ? Où se trouve la vanne de mise pression eau de chauffe sur un mélia ELM Leblanc ?
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière GLM 23 ELM Leblanc se met en sécurité
Invité

La vanne se trouve sous la chaudière à droite, elle est soit rouge, soit noire (soit un robinet, soit un quart de tour), sur certains modèles c'est la vanne d'arrivée d'eau (bleue) qu'il faut tirer vers le bas puis vers la droite très légèrement.
Réponse Forum 2
Invité

Chaudière GLM 23 ELM Leblanc se met en sécurité
Invité

Bonjour, je suppose que le type de chaudière est Egalis. Si le voyant chauffage clignote, c'est peut-être la sécurité refoulement qui est HS (SPOTT). Elle se situe dans le coupe tirage (en haut de chaudière), regardez si la petite résistance n'est pas coupée, si c'est le cas, la faire remplacer et contrôlez le tirage.
Quand cette sécurité est HS, entre le moment du réarmement et la mise en sécurité, il s'écoule bien 5mn de fonctionnement. Sinon, notez si ce sont des clignotements coûts ou rapides.
Quand cette sécurité est HS, entre le moment du réarmement et la mise en sécurité, il s'écoule bien 5mn de fonctionnement. Sinon, notez si ce sont des clignotements coûts ou rapides.
25 novembre 2010 à 15:18