HELP. Bonjour à tous j'ai une jauge Fioulstock, la sonde affiche bien 5 barres de niveau après remplissage de 200 litres dans ma cuve de 5000 litres maxi, mais le récepteur reste sur 3 barres et affiche un panneau danger (triangle avec un point d'exclamation), bien sûr j'ai tellement bien rangé dans un endroit précieux le doc de paramétrage que je ne la trouve plus :-(
J'ai cherché en vain une notice d'installation sur le web je ne trouve rien à par des pubs.
HELP pour la documentation technique. Merci.
J'ai cherché en vain une notice d'installation sur le web je ne trouve rien à par des pubs.
HELP pour la documentation technique. Merci.
28 janvier 2012 à 14:39

Bonjour, la carte électronique de votre chaudière coûte entre 205 et 300.
27 décembre 2011 à 09:39

Pour avoir dépanné ma chaudière souvent depuis 1976 la panne de maintien de la veilleuse est due à deux choses :
La première comme le cite notre ami plus haut, est la panne du klicson ; composant externe situé sur le corps de chauffe. Je conseille d'enlever le clips de fixation avant de dévisser les fils pour ne pas casser les connexions.
Mais d'abord tester la continuité avec un ohmmètre ; à froid le circuit doit être établi.
Le deuxième problème est le raccordement du circuit de sécurité électromagnétique sur la vanne gaz (grosse molette à vis), parfois mauvais contact, la resserrer ou tapoter dessus pour voir si la veilleuse maintient.
Maintenant si la pression eau est tombée à 0, il se peut que la chaudière est passée en sécurité car l'eau dans le corps de chauffe a dégazé et de ce fait s'est transformée en vapeur d'où détection de la surchauffe par le klicson ; coupure de la vanne électromagnétique de maintien et donc coupure totale de l'arrivée de gaz.
Remède, rétablir la pression ; laisser reposer et purger derrière la pompe et la vis de 8 sur le corps de chauffe ensuite mettre en position chauffage sans allumer et purger au bout de 5 min, ensuite remettre en chauffe.
Enfin le troisième problème : pas de débit de gaz compteur sur la rue gelée ; le réchauffer avec un sèche cheveux.
Voilà bonne réparation.
La première comme le cite notre ami plus haut, est la panne du klicson ; composant externe situé sur le corps de chauffe. Je conseille d'enlever le clips de fixation avant de dévisser les fils pour ne pas casser les connexions.
Mais d'abord tester la continuité avec un ohmmètre ; à froid le circuit doit être établi.
Le deuxième problème est le raccordement du circuit de sécurité électromagnétique sur la vanne gaz (grosse molette à vis), parfois mauvais contact, la resserrer ou tapoter dessus pour voir si la veilleuse maintient.
Maintenant si la pression eau est tombée à 0, il se peut que la chaudière est passée en sécurité car l'eau dans le corps de chauffe a dégazé et de ce fait s'est transformée en vapeur d'où détection de la surchauffe par le klicson ; coupure de la vanne électromagnétique de maintien et donc coupure totale de l'arrivée de gaz.
Remède, rétablir la pression ; laisser reposer et purger derrière la pompe et la vis de 8 sur le corps de chauffe ensuite mettre en position chauffage sans allumer et purger au bout de 5 min, ensuite remettre en chauffe.
Enfin le troisième problème : pas de débit de gaz compteur sur la rue gelée ; le réchauffer avec un sèche cheveux.
Voilà bonne réparation.
05 décembre 2010 à 09:41

Bonjour. ou trouver du Marsuit.
21 octobre 2010 à 11:31

Bonjour, je viens de connaître ce forum, j'ai déjà répondu à des questions, mais je me pose celle du suivi : chaque demandeur ne voudrait-il pas inclure la date de sa demande dans son message comme ceci par exp : le 22/11/09, cela permettrait de répondre aux questions les plus récentes, car comme j'ai pu le voir, une question posée en janvier 2008, faut-il encore lui répondre, je pense que celui qui l'a posé n'a pas attendu novembre 2009 pour avoir une réponse ? NON ?
J'ai du temps et je serai disposé à apporter mon aide et mes connaissances d'ancien de la profession, mais je ne tape pas comme les spécialistes, donc je souhaite être utile et efficace...
Merci à vous tous(tes),
J'ai du temps et je serai disposé à apporter mon aide et mes connaissances d'ancien de la profession, mais je ne tape pas comme les spécialistes, donc je souhaite être utile et efficace...
Merci à vous tous(tes),
22 novembre 2009 à 19:15

Bonjour, je vais apporter une réponse discordante, et croyez bien que j'en suis navré, mais vu ce que j'ai connu, et qui risque se reproduire, tempêtes, coupures de courant, 12 jours pour nous en 1999, il faut un groupe électrogène robuste, le mien a "tourné" une fois 22 h sur 24 h et bon nombre ont cassé faute de vidange d'huile répétés, tous les 2 à 3 jours maximum, ça coûte une "fortune", 40 litres de sp95 pour les 22 heures, entre 1,5 et 2,5 litres heure pour un 4 kW avec un moteur de 8 cv...
Donc obérer la possibilité de pouvoir allumer la cheminée lors de ces évènements est une erreur, il n'y a alors plus aucun moyen de faire du feu...
Alors qu'existent des foyers à circulation d'air qui sont extrêmement fiables, robustes, performants et économiques, je parle là des appareils de marque Jotul de Norvège, les meilleurs que je connaisse, je n'ai jamais eu aucun problème avec, sauf chez des clients qui les trouvaient trop chers et m'ont fait placer la marque qu'ils souhaitaient ; J'ai accepté tout au début, puis voyant que les résultats n'étaient en rien comparables, je décidais de refuser...
Certains ont fait poser tout de même l'appareil de leur choix, mais pas par moi...
Après, lorsqu'ils ont fait les comparaisons avec leurs propres amis qui eux m'avaient suivis et écoutés mes conseils... 2 à 3 hivers passés, les même venaient me réclamer un devis, pour REFAIRE l'installation avec un foyer ou un insert Jotul, car la différence, ils s'en étaient convaincus tout seuls...
Attention aussi à la SÉCURITÉ, j'ai déjà vu l'un des composants d'un récupérateur à eau chaude exploser... heureusement que personne n'était dans la pièce lorsque l'un des éclats de fonte a traversé la pièce pour aller s'encastrer dans la porte du meuble en chêne, l'ayant pratiquement transpercée... Tout cela car le disjoncteur a déclenché suite à un coup de foudre, un seul, mais d'une puissance... les gens absents avaient bien garni le récupérateur pour que le feu ne soit pas éteint à leur retour... mais quelle surprise, la chaudière, branchée elle aussi, s'était vidée par la fuite causée, toute l'eau contenue dans le circuit chauffage s'étant répandue dans le séjour, le tapis imbibé d'eau noire, le parquet dans un tel état... l'aquastat de sécurité chaudière ayant lui heureusement bien joué son rôle et coupé le circuit, il n'y eu que le seul dégât des eaux, car le feu lui venait d'être éteint de par l'importance de la fuite...
Il faut préciser que la chaudière fioul se trouvait branchée avant le disjoncteur "général", qui lui avait déclenché, pour la bonne raison qu'elle restait en hors gel tout l'hiver, et le client avait choisi ce système pour ne laisser que la chaudière alimentée, toute l'autre partie de l'installation étant branché sur le disjoncteur en question...
Alors bien sûr, si quelqu'un s'était trouvé là au moment de la coupure, il aurait rétabli le disjoncteur, et ni vu ni connu, mais voilà, ça ne c'est pas passé comme cela... Et que de dégâts causés... l'assurance ne voulant absolument rien rembourser, sous prétexte que les sécurités n'étaient en rien conformes aux différents D. T. U. d'installation de ce type de matériel...
La cheminée redevint un temps ordinaire, ce avant que la décision ne soit prise de placer un foyer Jotul avec récupérateur et gaines de distribution, "car même s'il n'y a plus de courant, l'on se chauffe encore, tant pis si la température n'est pas aussi haute, mais c'est bien mieux que quand on n'avait plus de feu du tout "... voici les propos de l'épouse suite à toutes ces déconvenues...
Donc les D. T. U. ne sont pas là que pour "faire bien", leur utilité est démontrée là, sauf qu'il faudrait encore légiférer et mettre en place des contrôles systématiques, comme pour l'installation d'un compteur EDF, dommage que nous ne soyons pas nous-même capables de nous adapter aux conformités en tout genre avant qu'une loi nouvelle ne vienne nous y contraindre...
Donc obérer la possibilité de pouvoir allumer la cheminée lors de ces évènements est une erreur, il n'y a alors plus aucun moyen de faire du feu...
Alors qu'existent des foyers à circulation d'air qui sont extrêmement fiables, robustes, performants et économiques, je parle là des appareils de marque Jotul de Norvège, les meilleurs que je connaisse, je n'ai jamais eu aucun problème avec, sauf chez des clients qui les trouvaient trop chers et m'ont fait placer la marque qu'ils souhaitaient ; J'ai accepté tout au début, puis voyant que les résultats n'étaient en rien comparables, je décidais de refuser...
Certains ont fait poser tout de même l'appareil de leur choix, mais pas par moi...
Après, lorsqu'ils ont fait les comparaisons avec leurs propres amis qui eux m'avaient suivis et écoutés mes conseils... 2 à 3 hivers passés, les même venaient me réclamer un devis, pour REFAIRE l'installation avec un foyer ou un insert Jotul, car la différence, ils s'en étaient convaincus tout seuls...
Attention aussi à la SÉCURITÉ, j'ai déjà vu l'un des composants d'un récupérateur à eau chaude exploser... heureusement que personne n'était dans la pièce lorsque l'un des éclats de fonte a traversé la pièce pour aller s'encastrer dans la porte du meuble en chêne, l'ayant pratiquement transpercée... Tout cela car le disjoncteur a déclenché suite à un coup de foudre, un seul, mais d'une puissance... les gens absents avaient bien garni le récupérateur pour que le feu ne soit pas éteint à leur retour... mais quelle surprise, la chaudière, branchée elle aussi, s'était vidée par la fuite causée, toute l'eau contenue dans le circuit chauffage s'étant répandue dans le séjour, le tapis imbibé d'eau noire, le parquet dans un tel état... l'aquastat de sécurité chaudière ayant lui heureusement bien joué son rôle et coupé le circuit, il n'y eu que le seul dégât des eaux, car le feu lui venait d'être éteint de par l'importance de la fuite...
Il faut préciser que la chaudière fioul se trouvait branchée avant le disjoncteur "général", qui lui avait déclenché, pour la bonne raison qu'elle restait en hors gel tout l'hiver, et le client avait choisi ce système pour ne laisser que la chaudière alimentée, toute l'autre partie de l'installation étant branché sur le disjoncteur en question...
Alors bien sûr, si quelqu'un s'était trouvé là au moment de la coupure, il aurait rétabli le disjoncteur, et ni vu ni connu, mais voilà, ça ne c'est pas passé comme cela... Et que de dégâts causés... l'assurance ne voulant absolument rien rembourser, sous prétexte que les sécurités n'étaient en rien conformes aux différents D. T. U. d'installation de ce type de matériel...
La cheminée redevint un temps ordinaire, ce avant que la décision ne soit prise de placer un foyer Jotul avec récupérateur et gaines de distribution, "car même s'il n'y a plus de courant, l'on se chauffe encore, tant pis si la température n'est pas aussi haute, mais c'est bien mieux que quand on n'avait plus de feu du tout "... voici les propos de l'épouse suite à toutes ces déconvenues...
Donc les D. T. U. ne sont pas là que pour "faire bien", leur utilité est démontrée là, sauf qu'il faudrait encore légiférer et mettre en place des contrôles systématiques, comme pour l'installation d'un compteur EDF, dommage que nous ne soyons pas nous-même capables de nous adapter aux conformités en tout genre avant qu'une loi nouvelle ne vienne nous y contraindre...
22 novembre 2009 à 16:10

Bonjour,
Excusez-moi d'utiliser le terme de "réponse" pour en fait vous poser une question !
Je suis à la recherche de la notice d'utilisation du même modèle de chaudière que vous possédez, c'est-à-dire une Viessmann Vitocell Uniferrale : seriez-vous en mesure d'avoir cette notice et de me la communiquer ? Merci d'avance.
Excusez-moi d'utiliser le terme de "réponse" pour en fait vous poser une question !
Je suis à la recherche de la notice d'utilisation du même modèle de chaudière que vous possédez, c'est-à-dire une Viessmann Vitocell Uniferrale : seriez-vous en mesure d'avoir cette notice et de me la communiquer ? Merci d'avance.
31 octobre 2009 à 14:18

Le 09.10.09. Bonjour,
je suis à la recherche d'une porte en acier ou fonte et verre à adapter sur un poêle à bois, je n'ai trouvé par le net qu'à l'étranger et cher 1000 environ + port, si vous avez des infos, merci d'avance.
je suis à la recherche d'une porte en acier ou fonte et verre à adapter sur un poêle à bois, je n'ai trouvé par le net qu'à l'étranger et cher 1000 environ + port, si vous avez des infos, merci d'avance.
10 octobre 2009 à 01:29

Bonjour, la solution laine de verre est possible, car les chaudières vendues isolées sont en laine de verre. Cordialement.
26 septembre 2009 à 21:04

Bonjour,
Je viens de contrôler ma chaudière au fuel, avec une valise ECOM, et j'aimerais savoir si ces analyses sont correctes.
T. air 26°c ; T. Gaz 210°c, O2 3,9%, CO 33ppm, NO 78ppm, NO2 0ppm, NOx 78ppm, SO2 13ppm, CO2 12,5%, Rend 91,4%, Pertes 8,6%, Exc. air 1,23, P. rosée 48°c.
Merci.
Je viens de contrôler ma chaudière au fuel, avec une valise ECOM, et j'aimerais savoir si ces analyses sont correctes.
T. air 26°c ; T. Gaz 210°c, O2 3,9%, CO 33ppm, NO 78ppm, NO2 0ppm, NOx 78ppm, SO2 13ppm, CO2 12,5%, Rend 91,4%, Pertes 8,6%, Exc. air 1,23, P. rosée 48°c.
Merci.
26 septembre 2009 à 20:29

J'ai une SD Bill20 de 1978 avec ballon d'eau chaude, une vanne trois voies qui inverse les circuits eau suivant eau chaude ou chauffage pour commuter eau chaude ou chauffage. Elle fait du bruit lorsque le vase d'expansion ne remplit plus son office et que la pression de l'eau de la chaudière dépasse 2 à 3 bars, dans ce cas la pression n'est pas constante, elle ne régule pas (pression qui monte en fonction de la température eau au lieu d'être stable). Quand aux klong et bruits divers, cela peut venir de la pompe de circulation. Si elle n'a jamais été changée, ça commence par un bruit sourd permanent qui s'accentue avec le temps, suivi de quelques bruits espacés, genre pales de ventilateur qui frottent par intermittence. Puis plus tard, frottement et blocage du rotor des fois par intermittence, ce qui entraîne une surchauffe de la chaudière, un dégazage de l'eau (air; vapeur), qui en passant dans les tuyaux font des klong. Je vous rassure, quoiqu'il arrive, votre chaudière en cas d'anomalie passe en sécurité. En cas d'arrêt de la pompe, en cas de surchauffe, la sécurité coupe l'arrivée du gaz et arrête la chaudière, sauf qu'avant vous allez entendre des grands klong et bruits bizarres assez forts pendant 5 à 10 secondes avant qu'elle ne passe en sécurité. Après, vous n'avez plus qu'à la mettre sur 0 et fermer l'arrivée du gaz en attendant le dépanneur. Les bruits peuvent être dûs à de l'air dans les tuyaux (purger le circuit au point le plus haut - vis sur corps de chauffe), répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit. Si air dans les radiateurs : purger les radiateurs (vis sur le côté), vérifier la pression au manomètre de la chaudière (entre 1.5 et 2 bars), sinon refaire l'appoint d'eau. Ne pas oublier de purger la pompe (vis à l'arrière du moteur). Je vous raconte cela par rapport à mon Bill20, j'ai eu aussi des bruits de dilatations des tôles (capots de la chaudière) dûs aux variations de température, aucun risque donc. Si la pression est bonne, si la température de l'eau n'est pas trop élevée entre 60 à 70, laissez tourner, s'il y a un gros problème elle passera en sécurité toute seule. Bonne journée.

J'ai également acheté une maison équipée d'une chaudière fioul Buderus loganatherm G205T. Auriez vous la notice ou savez vous où l'on peut se la procurer ? Sur mon horloge Grasslin, il manque un pico rouge... Où puis je me le procurer ? Merci de votre aide.