Réglage sanitaire impossible chaudière ELM Leblanc
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
6084
Pannes Chauffage : Réglage sanitaire impossible chaudière ELM Leblanc
Invité

Bonjour, le sujet concerne une chaudière ELM Leblanc GLM 5 23. il est impossible de régler la température de lecs (eau chaude sanitaire)par le bouton situé en face avant. En recherchant sur le forum, j'ai trouvé le même cas de figure avec pour réponse que la sonde de température ecs (ctn) était hors service. Ok, je comprends, cependant, lorsque l'on regarde de près ce bouton, on voit qu'il est lié mécaniquement à un petit levier qui appuie sur un élément mécanique et le mien (d'élément mécanique) ne bouge plus, il est bloqué. De quoi s'agit-il exactement, quel est cet organe ? Merci de votre réponse.
08 août 2008 à 21:33
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Réglage sanitaire impossible chaudière ELM Leblanc
Invité

Ce petit mécanisme fait partie de la sonde sanitaire reliée par un tube capillaire qui va sur la gauche de votre appareil, changez la sonde sanitaire pour pouvoir régler votre eau chaude.