Bonsoir ou bonjour,
J'ai une de Dietrich diematic sbk 5 de 18 mois qui ne se relance plus depuis plusieurs jours.
Sonde à ionisation shunter, sonde "brûleur" changée, carte Vario changée, vanne gaz sera changée demain, mais rien n'y fait et pourtant la société d'entretien s'est déplacée 3 fois.
Je mets mon installateur au contentieux car il ne réagit pas et ne répond ni à mes appels ni à mes courriers, il ne comprend pas la panne (je veux bien l'entendre), mais pas de chauffage ni ECS quand il fait moins 10 dehors et 4 à l'intérieur.
Quelle solution me reste-t-il mise à part une machine neuve ? Merci.
J'ai une de Dietrich diematic sbk 5 de 18 mois qui ne se relance plus depuis plusieurs jours.
Sonde à ionisation shunter, sonde "brûleur" changée, carte Vario changée, vanne gaz sera changée demain, mais rien n'y fait et pourtant la société d'entretien s'est déplacée 3 fois.
Je mets mon installateur au contentieux car il ne réagit pas et ne répond ni à mes appels ni à mes courriers, il ne comprend pas la panne (je veux bien l'entendre), mais pas de chauffage ni ECS quand il fait moins 10 dehors et 4 à l'intérieur.
Quelle solution me reste-t-il mise à part une machine neuve ? Merci.
14 janvier 2009 à 02:49
Conseils Dépannage Chauffage 1
Problème chaudière De Dietrich diematic sbk 5
Bonjour à toutes et à tous.
Message d'un modérateur du forum chauffage
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges travaux
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
Message d'un modérateur du forum chauffage
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges travaux
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Problème chaudière De Dietrich diematic sbk 5
Invité

Le problème a-t-il été résolu car j'ai le même depuis plus d'un an et mon installateur est déjà venu 19 fois mais le problème subsiste. A part changer la chaudière je ne vois pas quoi faire.
La chaudière a deux ans (et me l'a fait depuis le début).
La chaudière a deux ans (et me l'a fait depuis le début).
13 juillet 2009 à 10:17
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Problème chaudière De Dietrich diematic sbk 5
Invité

Bonjour
J'ai aussi, encore, le même problème, alors que la chaudière a été installée en août 2009.
J'ai la chance d'avoir un chauffagiste qui ne me laisse pas tomber (merci à lui), je retrace ce que nous avons fait au cas où quelqu'un aurait trouvé la solution.
Pour l'instant, aucun des changements fait n'a résolu le problème :
- installation,
- "défaut brûleur",
- changement de détendeur de gaz par GDF,
- mise en place d'un transformateur d'isolement,
- changement du brûleur,
- changement des présostat,
- changement de tout les cartes électronique,
- le plus drôle : changement de la chaudière (mais rien n'y fait),
- changement des accélérateurs (chauffage et eau sanitaire),
- conduit de fumée temporaire (par la fenêtre, afin d'éviter trop de longueur de cheminée),
- branchement de la chaudière directement sur le piquet de terre extérieur,
- raccordement de tous les tuyaux (gaz, eau) à la terre directement,
- aération maximum de la pièce où se trouve la chaudière (pour éviter de reprendre de l'air vicié).
Donc, pour récapituler, nous pensions que c'était la chaudière qui avait un problème.
Hors, il semble que cela soit une cause extérieure, puisque, après l'avoir changée, le problème persiste.
On s'oriente peut-être vers un problème électrique ? Micro coupure, terre pas bonne.
Je vais faire venir un électricien pour contrôler tout cela, je vais même mettre un petit onduleur en amont de l'alimentation de chaudière en cas de micro coupure.
Si quelqu'un a une autre idée, je prends, je ne sais pas qui appeler à l'aide à cette étape.
Merci. Cordialement.
J'ai aussi, encore, le même problème, alors que la chaudière a été installée en août 2009.
J'ai la chance d'avoir un chauffagiste qui ne me laisse pas tomber (merci à lui), je retrace ce que nous avons fait au cas où quelqu'un aurait trouvé la solution.
Pour l'instant, aucun des changements fait n'a résolu le problème :
- installation,
- "défaut brûleur",
- changement de détendeur de gaz par GDF,
- mise en place d'un transformateur d'isolement,
- changement du brûleur,
- changement des présostat,
- changement de tout les cartes électronique,
- le plus drôle : changement de la chaudière (mais rien n'y fait),
- changement des accélérateurs (chauffage et eau sanitaire),
- conduit de fumée temporaire (par la fenêtre, afin d'éviter trop de longueur de cheminée),
- branchement de la chaudière directement sur le piquet de terre extérieur,
- raccordement de tous les tuyaux (gaz, eau) à la terre directement,
- aération maximum de la pièce où se trouve la chaudière (pour éviter de reprendre de l'air vicié).
Donc, pour récapituler, nous pensions que c'était la chaudière qui avait un problème.
Hors, il semble que cela soit une cause extérieure, puisque, après l'avoir changée, le problème persiste.
On s'oriente peut-être vers un problème électrique ? Micro coupure, terre pas bonne.
Je vais faire venir un électricien pour contrôler tout cela, je vais même mettre un petit onduleur en amont de l'alimentation de chaudière en cas de micro coupure.
Si quelqu'un a une autre idée, je prends, je ne sais pas qui appeler à l'aide à cette étape.
Merci. Cordialement.
26 février 2010 à 08:56
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Problème chaudière De Dietrich diematic sbk 5
Invité

Vous n'avez pas essayé de remplacer le ventilateur, car j'ai eu le problème.
27 mai 2010 à 19:56
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Problème chaudière De Dietrich diematic sbk 5
Invité

Avez-vous essayé d'inverser l'alimentation Phase/Neutre.
30 octobre 2010 à 08:43
Conseils Dépannage Chauffage 6
Invité

Problème chaudière De Dietrich diematic sbk 5
Invité

Bonjour, j'ai eu le même problème. J'ai trouvé la panne en démontant la carte "vario". Il y a un fusible dedans L=20mm D= 5mm, qui coûte 1 euro. Après changement, elle fonctionne nickel.
28 mai 2012 à 18:45
Conseils Dépannage Chauffage 7
Invité

Problème chaudière De Dietrich diematic sbk 5
Invité

Bonjour,
Nous avons le même problème depuis deux mois : erreur E05 et E04.
Les chauffagistes sont passés au moins dix fois sans trouver l'erreur ... Nous avons changé :
- Le circuit
- L'électrode
- Le transformateur
- Les joints.
Rien ne marche.. Un technicien ERDF est passé aujourd'hui pour changer le disjoncteur.
Nous aurions peut-être un courant parasite entre le neutre et la terre... Nous n'avons plus de chauffage et d'eau chaude (l'erreur revient toutes les heures depuis deux mois...).
Quelqu'un a-t-il une solution ???
Merci d'avance pour vos réponses.
Nous avons le même problème depuis deux mois : erreur E05 et E04.
Les chauffagistes sont passés au moins dix fois sans trouver l'erreur ... Nous avons changé :
- Le circuit
- L'électrode
- Le transformateur
- Les joints.
Rien ne marche.. Un technicien ERDF est passé aujourd'hui pour changer le disjoncteur.
Nous aurions peut-être un courant parasite entre le neutre et la terre... Nous n'avons plus de chauffage et d'eau chaude (l'erreur revient toutes les heures depuis deux mois...).
Quelqu'un a-t-il une solution ???
Merci d'avance pour vos réponses.
11 décembre 2013 à 21:11
Conseils Dépannage Chauffage 8
Invité

Problème chaudière De Dietrich diematic sbk 5
Invité

Bonjour,
J'ai eu les même problèmes, carte vario, sonde, et plus, toujours en panne.
Cause des problèmes : phase neutre inversées, terre pas branchée, depuis tout marche bien.
J'ai eu les même problèmes, carte vario, sonde, et plus, toujours en panne.
Cause des problèmes : phase neutre inversées, terre pas branchée, depuis tout marche bien.
24 avril 2014 à 20:04