Question Chauffage : Chaudière Microstar brûleur s'allume plus


Invité
invité
Bonjour, j'ai une chaudière Microstar,le brûleur ne s'allume plus mais le ventilateur fonctionne toujours. Mais je n'ai pas d'eau chaude ni de chauffage !
Quand elle s'allumait elle se mettait en sécurité et il fallait appuyer de nouveau sur le bouton ré-armement. Je ne sais d'où vient la panne, le réparateur me dit que cela vient peut être de la console électrique !
Conseils 1 Réparation Chauffage 1

Chaudière Microstar brûleur s'allume plus


Invité
invité
Peut être une prise d'air sur l'alimentation ou moteur du brûleur en partie HS. Pour contrôler la cellule placer une source de lumière et réenclencher.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2

Chaudière Microstar brûleur s'allume plus


Invité
invité
Je pense que vous avez une chaudière à fuel Microstar. Avez-vous pu la faire dépanner ?
Conseils 3 Réparation Chauffage 3

Chaudière Microstar brûleur s'allume plus


Invité
invité
Toujours en supposant fuel (mais il ne doit plus en rester beaucoup en France en janvier 2007 : si moi), quoiqu'une partie des informations ci-dessous doit être similaire pour le gaz. Le bloc ventilateur a un bloc programmateur associé. Il peut y avoir des soucis de contact sur les microswitches et aussi si on change de positionnement en les remplacant. Pour la mise en sécurité s'il y a un défaut sur programmateur, ou problème de combustion cela se met en sécurité et il faut réarmer, mais si le problème est toujours là ça recommencera. Un jour j'ai été piégé car j'ai 2 prises de courant à la chaudière et j'avais interverti et le respect phase/neutre inverse et ça empêche la détection de flamme qui est basée sur la ionisation de l'air par la flamme (principe d'une diode en tube électronique), la sonde est une électrode montée sur un isolant en céramique.
Il faut vérifier la propreté car si résistance de fuite pas bon. Aussi voir si le bout n'est pas endommagé. La chaudière s'allume normalement et s'arrête au bout de quelques secondes. Au bout de 3 fois ça doit se mettre en sécurité. Après le modèle N°1500, il y a un pressostat sur le circuit d'air (j'ai eu un problème de contact mais j'en avais un autre de récupération OK).
Le fabricant est suisse marque Dungs technic, il existe toujours (janvier 2007). Sinon si fuel il faut bien nettoyer le foyer et condenseur s'il existe et vérifier l'état du bloc gazéifaction du fuel (attention il faut de la pate d'étancheité haute température au remontage). Des informations complémentaires sont disponibles sur mon site :
www.alain.mionnet/seagemmicrostar
Conseils 4 Réparation Chauffage 4

Chaudière Microstar brûleur s'allume plus


Invité
invité
J'ai toujours en fonctionnement ma chaudière Microstar fuel avec ballon mixte séparée. Elle alimente un chauffage par le sol. Elle est équipée d'une régulation extérieure. Pouvez-vous indiquer sur votre site une adresse e-mail.

Conseils 5 Réparation Chauffage 5

Chaudière Microstar brûleur s'allume plus


Invité
invité
Si c'est bien un brûleur fuel, et que le ventilateur tourne toujours sans présence de flamme, c'est probablement l'électrovanne qui est, soit coincée, soit plus alimentée par une mauvaise connexion, ou HS. Elle est située sur la pompe et, en tapotant dessus, elle peut redémarrer si elle était coincée.
Conseils 6 Réparation Chauffage 6

Chaudière Microstar brûleur s'allume plus


Invité
invité
J'ai une chaudière Microstar Gaz à condensation avec production d'eau sanitaire; j'ai fait l'installation moi même et j'ai eu ce genre de panne, il faut dire que son installation date de aout 1984, et d'autre pannes encore dues aussi à l'age, que j'ai résolues. Si elle ventile sans s'allumer, c'est, soit le pressostat différentiel de la chambre de combustion voire aussi le débit du ventilateur, soit, le contrôleur de débit d'eau ou la pompe de circulation. J'ai moi même en ce moment des problèmes de bobine d'électrovannes de gaz, c'est dur à trouver vu l'ancienneté.
Conseils 7 Réparation Chauffage 7

Chaudière Microstar brûleur s'allume plus


Invité
invité
Le problème vient de la cellule pour en être sûr, débrancher la cellule et une tentative de mise en route, si le brûleur démarre et se met en sécurité après, la panne est là.
11 mars 2009 à 01:41
Conseils 8 Réparation Chauffage 8

Chaudière Microstar brûleur s'allume plus


Invité
invité
Sans doute une question de polarité Phase / Neutre. Essayez en inversant les fils électriques d'alimentation. J'ai eu ce problème et maintenant ça marche.
26 octobre 2010 à 20:30

Proposer une réponse à Chaudière Microstar brûleur s'allume plus



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Microstar brûleur s'allume plus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bonne annee 2012radiateur airelecforum chauffage branchement radiateursrecuperation chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite