Question installation chaudière : Distance minimum de dépassement ventouse horizontale
Bonjour,
Je viens de poser mon conduit de la ventouse de ma chaudière murale condensation, Saunier Duval, cependant le tube avec son embout plastique ne dépasse que de 8 cm et la partie métallique que d'un cm du mur extérieur, est-ce suffisant ? Où pensez-vous que je dois rajouter une rallonge ?
Une personne ne conseille de dépasser de 20cm du mur pour ne pas abimer le crépi du mur....
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours.
Je viens de poser mon conduit de la ventouse de ma chaudière murale condensation, Saunier Duval, cependant le tube avec son embout plastique ne dépasse que de 8 cm et la partie métallique que d'un cm du mur extérieur, est-ce suffisant ? Où pensez-vous que je dois rajouter une rallonge ?
Une personne ne conseille de dépasser de 20cm du mur pour ne pas abimer le crépi du mur....
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours.
09 février 2013 à 23:54
Distance dépassement ventouse 1
Invité

Distance minimum de dépassement ventouse horizontale
Invité

Bonjour,
Et si vous dépassez de 50 cm, ce sera encore mieux !
Au bout du conduit métallique il y a un relief pour pouvoir y encastrer la rosace qui finit le travail.
Ce relief doit être à environ 1cm du mur, mais ce n'est vraiment pas la peine de sortir le pied à coulisse !
A 2 ou 3 cm près, vous êtes bon...
Meilleurs sentiments.
GC
Et si vous dépassez de 50 cm, ce sera encore mieux !

Au bout du conduit métallique il y a un relief pour pouvoir y encastrer la rosace qui finit le travail.
Ce relief doit être à environ 1cm du mur, mais ce n'est vraiment pas la peine de sortir le pied à coulisse !
A 2 ou 3 cm près, vous êtes bon...
Meilleurs sentiments.
GC
10 février 2013 à 09:47
Distance dépassement ventouse 2
Distance minimum de dépassement ventouse horizontale
Merci pour votre retour, donc selon vous pas besoin de rallonge alors...
Quand vous parlez de relief, c'est bien la partie en plastique.
Cordialement.
Quand vous parlez de relief, c'est bien la partie en plastique.
Cordialement.
10 février 2013 à 23:58
Distance dépassement ventouse 3
Invité

Distance minimum de dépassement ventouse horizontale
Invité

S'il s'agit de matériel Saunier Duval, vous devez avoir entre les mains un tuyau métallique blanc d'un diamètre de 100.
En bout de ce tuyau, là où dépasse le tuyau plastique (à ce propos souvenez vous que la pente est vers la chaudière), il y a un étranglement (ce que j'appelle relief) qui permet de maintenir en place la rosace en matière semi-souple qui, elle, se plaque contre le mur pour une finition esthétique.
De toute manière dans l'emballage vous avez le schéma de pose ! Je suis un peu surpris que cette partie du travail vous pose problème...
Meilleurs sentiments.
GC
En bout de ce tuyau, là où dépasse le tuyau plastique (à ce propos souvenez vous que la pente est vers la chaudière), il y a un étranglement (ce que j'appelle relief) qui permet de maintenir en place la rosace en matière semi-souple qui, elle, se plaque contre le mur pour une finition esthétique.
De toute manière dans l'emballage vous avez le schéma de pose ! Je suis un peu surpris que cette partie du travail vous pose problème...
Meilleurs sentiments.
GC
11 février 2013 à 09:39
Distance dépassement ventouse 4
Distance minimum de dépassement ventouse horizontale
Encore merci pour votre retour.
J'ai bêtement égaré le schéma de pose, et sur le site de Saunier, je n'arrive pas à trouver la notice.
Bref, mais maintenant avec vos précisions c'est clair.
Bonne journée et encore merci.
J'ai bêtement égaré le schéma de pose, et sur le site de Saunier, je n'arrive pas à trouver la notice.
Bref, mais maintenant avec vos précisions c'est clair.
Bonne journée et encore merci.