Remplacement ventouse horizontale par verticale Chaffoteaux
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
8252
Question Bricolage : Remplacement ventouse horizontale par verticale Chaffoteaux
Invité

Bonjour, je n'arrive pas à trouver une ventouse verticale 80/125 en remplacement de la ventouse horizontale 60/100 actuelle pour ma chaudière à gaz Chaffoteaux modèle Calydra 23 FF. Suite à mon projet d'habitation qui éloigne la sortie horizontale actuelle du conduit, je voudrais éviter une longueur horizontale trop longue (3.50 m) alors que la toiture est à 0,80 m. Je joins deux photos (sortie de chaudière et ventouse actuelle).
Je vous remercie de m'orienter ou de me proposer une solution.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous remercie de m'orienter ou de me proposer une solution.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 janvier 2009 à 03:19
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Remplacement ventouse horizontale par verticale Chaffoteaux
Invité

Bonjour, pourquoi changer le diamètre de la ventouse ? Vérifiez le guide constructeur.
G. B.
G. B.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Remplacement ventouse horizontale par verticale Chaffoteaux
Invité

Le diamètre de ventouse verticale 80/125 m'est imposé par le diamètre de sortie de la chaudière (la ventouse horizontale actuelle, fixée en sortie de chaudière 80/125, à sa partie horizontale en 60/100).
Merci pour votre réponse qui me permet d'être plus précis.
Merci pour votre réponse qui me permet d'être plus précis.
12 mars 2009 à 23:31
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Remplacement ventouse horizontale par verticale Chaffoteaux
Invité

Bonjour,
J'ai une ventouse verticale que je dois remplacer par une horizontale pour une chaudière Chaffoteaux et Maury nectra Top 2.23FF qui correspond à vos dimensions.
Sur la photo de l'évacuation horizontale, ne manque-t-il pas un deuxième tuyau et l'embout pour le retour d'oxygène ?
Merci de votre réponse.
J'ai une ventouse verticale que je dois remplacer par une horizontale pour une chaudière Chaffoteaux et Maury nectra Top 2.23FF qui correspond à vos dimensions.
Sur la photo de l'évacuation horizontale, ne manque-t-il pas un deuxième tuyau et l'embout pour le retour d'oxygène ?
Merci de votre réponse.
18 août 2010 à 10:06
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Remplacement ventouse horizontale par verticale Chaffoteaux
Invité

Bonjour, j'ai exactement le même problème.
Ma chaudière Calydra a 12 ans et je ne trouve plus les pièces pour la passer en ventouse verticale.
Avez-vous trouvé une solution ?
Ma chaudière Calydra a 12 ans et je ne trouve plus les pièces pour la passer en ventouse verticale.
Avez-vous trouvé une solution ?
01 mai 2011 à 10:31
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Remplacement ventouse horizontale par verticale Chaffoteaux
Invité

Bonjour, je possède la même chaudière Chaffoteaux Calydra 23 FF mais je n'ai plus de ventouse, où je pourrai me procurer une ventouse pour cette chaudière ? Merci.
03 août 2011 à 14:17
Conseils 6 Réparation Chauffage 6
Invité

Remplacement ventouse horizontale par verticale Chaffoteaux
Invité

Bonjour,
je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury elexia II mais pas de ventouse non plus.
à priori introuvable ? politique de suivie Chaffoteaux ou mauvaise volonté des fournisseurs de pièces ? je ne saurais dire,
Bref en attendant de récupérer une ventouse sur une chaudière qui par à la casse
(il semblerait que ce soit la seule solution)
Je me suis bricolé (pas facile) une adaptation a base de réduction 125 100 raccourcie des deux cotés et un mâchon cuivre 52 mm pour pouvoir connecter un coude de ventouse 90° 100/60. Plus beau que l'originale mais deux heures de boulot.
(Départ 125 /60 sur chaudière l'Ingénieur qui a pondu ça est un sacré pervers)
linstallateur pour le certificat de conformité va pas aimer !
je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury elexia II mais pas de ventouse non plus.
à priori introuvable ? politique de suivie Chaffoteaux ou mauvaise volonté des fournisseurs de pièces ? je ne saurais dire,
Bref en attendant de récupérer une ventouse sur une chaudière qui par à la casse
(il semblerait que ce soit la seule solution)
Je me suis bricolé (pas facile) une adaptation a base de réduction 125 100 raccourcie des deux cotés et un mâchon cuivre 52 mm pour pouvoir connecter un coude de ventouse 90° 100/60. Plus beau que l'originale mais deux heures de boulot.
(Départ 125 /60 sur chaudière l'Ingénieur qui a pondu ça est un sacré pervers)
linstallateur pour le certificat de conformité va pas aimer !
05 août 2011 à 22:38
Conseils 7 Réparation Chauffage 7
Invité

Remplacement ventouse horizontale par verticale Chaffoteaux
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière Chaffoteaux 28FF Niagara de 2002 et il me manque le coude concentrique sortie horizontale réf : 1020827 et introuvable j'ai même écris chez Chaffoteaux France, on me dit que la chaudière est trop vieille et qu'on n'en fait plus. Pourriez-vous m'aider. Merci.
J'ai une chaudière Chaffoteaux 28FF Niagara de 2002 et il me manque le coude concentrique sortie horizontale réf : 1020827 et introuvable j'ai même écris chez Chaffoteaux France, on me dit que la chaudière est trop vieille et qu'on n'en fait plus. Pourriez-vous m'aider. Merci.
12 novembre 2012 à 15:39
Conseils 8 Réparation Chauffage 8
Invité

Remplacement ventouse horizontale par verticale Chaffoteaux
Invité

Consternant !
J'ai moi aussi le même problème, souhaitant faire passer ma Niagara FF en sortie verticale 80/125, je ne trouve pas la pièce.
Le témoignage précédent est édifiant : Chaffoteaux ne peut pas fournir en 2012 des pièces pour une chaudière achetée en 2002 donc ancienne de 10 ans voire moins...
A méditer avant d'acheter une nouvelle chaudière !!!
Et ce n'est pas tout : de l'aveu même du service pièces détachées Chaffoteaux (appelé hier), le diamètre du conduit n'est pas standardisé : au lieu de faire 60/100 il fait un peu moins genre 58/98 ce qui fait qu'on est obligé d'acheter les pièces d'origine Chaffoteaux (qui ne sont plus disponibles...).
Du coup les conduits "génériques" (de marque Poujoulat, Vergne ou autre...) ne s'adaptent pas, sauf à faire du bricolage avec le risque que l'on sait en cas de fuite de monoxyde de carbone...
La politique de Ariston-Chaffoteaux dans cette affaire n'est pas seulement consternante mais carrément criminelle !!!
J'ai moi aussi le même problème, souhaitant faire passer ma Niagara FF en sortie verticale 80/125, je ne trouve pas la pièce.
Le témoignage précédent est édifiant : Chaffoteaux ne peut pas fournir en 2012 des pièces pour une chaudière achetée en 2002 donc ancienne de 10 ans voire moins...
A méditer avant d'acheter une nouvelle chaudière !!!
Et ce n'est pas tout : de l'aveu même du service pièces détachées Chaffoteaux (appelé hier), le diamètre du conduit n'est pas standardisé : au lieu de faire 60/100 il fait un peu moins genre 58/98 ce qui fait qu'on est obligé d'acheter les pièces d'origine Chaffoteaux (qui ne sont plus disponibles...).
Du coup les conduits "génériques" (de marque Poujoulat, Vergne ou autre...) ne s'adaptent pas, sauf à faire du bricolage avec le risque que l'on sait en cas de fuite de monoxyde de carbone...
La politique de Ariston-Chaffoteaux dans cette affaire n'est pas seulement consternante mais carrément criminelle !!!
02 juillet 2016 à 09:51