Condensats éliminés par la ventouse ressortent à l'extérieur
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
8877
Problème Forum Chauffage : Condensats éliminés par la ventouse ressortent à l'extérieur
Invité

Bonjour.
Je possède une chaudière murale à gaz à condensation avec évacuation par ventouse murale horizontale.
Il se trouve que des condensats sont éliminés par la ventouse et ressortent donc à l'extérieur.
Ayant contacté le chauffagiste m'ayant installé cette chaudière, il m'a précisé que, comme celle-ci était neuve, il fallait au départ la régler de telle manière qu'une partie des condensats soit éliminée par la ventouse afin de "rôder" en quelque sorte la chaudière.
Ceci me parait un peu bizarre d'autant plus que le tube d'évacuation des gaz menant à la ventouse est monté complètement horizontalement (sans pente douce vers la chaudière). Qu'en pensez-vous ? Merci pour la réponse.
Je possède une chaudière murale à gaz à condensation avec évacuation par ventouse murale horizontale.
Il se trouve que des condensats sont éliminés par la ventouse et ressortent donc à l'extérieur.
Ayant contacté le chauffagiste m'ayant installé cette chaudière, il m'a précisé que, comme celle-ci était neuve, il fallait au départ la régler de telle manière qu'une partie des condensats soit éliminée par la ventouse afin de "rôder" en quelque sorte la chaudière.
Ceci me parait un peu bizarre d'autant plus que le tube d'évacuation des gaz menant à la ventouse est monté complètement horizontalement (sans pente douce vers la chaudière). Qu'en pensez-vous ? Merci pour la réponse.
24 avril 2009 à 01:27
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Condensats éliminés par la ventouse ressortent à l'extérieur
Invité

Bonjour, la ventouse a été mal posée, il faut que les condensats reviennent à la chaudière.
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Condensats éliminés par la ventouse ressortent à l'extérieur
Invité

Bonjour, si votre chauffagiste vous a installé une chaudière à condensation et que vous avez des radiateurs, c'est déjà une première erreur.
Ensuite la ventouse doit avoir une pente pour évacuer les condensats des fumées, par contre les condensats de l'échangeur ne doivent pas ressortir par la ventouse.
Pour ce qui est de rôder la chaudière soyez certain que votre installateur est lui aussi bien rôdé pour raconter des inepties à ses clients et que son incompétence est au delà du rodage.
G. B.
Ensuite la ventouse doit avoir une pente pour évacuer les condensats des fumées, par contre les condensats de l'échangeur ne doivent pas ressortir par la ventouse.
Pour ce qui est de rôder la chaudière soyez certain que votre installateur est lui aussi bien rôdé pour raconter des inepties à ses clients et que son incompétence est au delà du rodage.
G. B.
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Condensats éliminés par la ventouse ressortent à l'extérieur
Invité

Bonjour,
Une sortie de ventouse horizontale doit avoir une pente d'environ 3%, qui descend vers la chaudière pour envoyer les condensats vers l'égout et non vers l'extérieur.
Pour le rodage, dites à l'installateur qu'il revienne avec son niveau !
Une sortie de ventouse horizontale doit avoir une pente d'environ 3%, qui descend vers la chaudière pour envoyer les condensats vers l'égout et non vers l'extérieur.
Pour le rodage, dites à l'installateur qu'il revienne avec son niveau !
26 avril 2009 à 01:19
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Condensats éliminés par la ventouse ressortent à l'extérieur
Invité

Bonjour, pour ma part, j'habite une petite maison et pendant 8 mois je dormais comme un bébé. Ensuite la maison a été rachetée puis une chaudière à ventouse a été installée sur un mur commun, j'insiste sur mur commun car cette chaudière est installée sur un de mes murs qui se prolonge chez le voisin...
Depuis c'est l'enfer, je ne dors plus et par moment (montée en chaleur ?) j'ai l'impression que mes tympans vont lâcher tellement les vibrations du mur sont intenses !
J'essaie de me défendre juridiquement mais apparemment on ne parle que de distance par rapport au mur du voisin d'en face mais pas du mur commun !
C'est normal ? Que faire ? COMMENT faire mesurer cette... "nuisance" sonore ? Merci. (28/12/11)
Depuis c'est l'enfer, je ne dors plus et par moment (montée en chaleur ?) j'ai l'impression que mes tympans vont lâcher tellement les vibrations du mur sont intenses !
J'essaie de me défendre juridiquement mais apparemment on ne parle que de distance par rapport au mur du voisin d'en face mais pas du mur commun !
C'est normal ? Que faire ? COMMENT faire mesurer cette... "nuisance" sonore ? Merci. (28/12/11)
28 décembre 2011 à 18:25