Installation thermostat Tado sur chaudière Chappée
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21262
Question Forum Chauffage : Installation thermostat Tado sur chaudière Chappée
Bonjour à tous.
Je dispose d'un thermostat Tado que je souhaite connecter à ma chaudière Chappée Duo 3.33 FF HTE afin de bénéficier des fonctions connectées par rapport à l'actuel AVS77.
Mon système de chauffage est composé d'un plancher chauffant monozone + gestion ECS par la chaudière.
J'ai pu vérifier sur le site de Tado la compatibilité de leur système avec les chaudières Chappée mais je m'interroge sur le câblage afin de ne pas endommager les cartes électroniques.
L'AVS77 en position murale assure pour le moment son rôle de thermostat d'ambiance.
Deux borniers sont disponibles dans le coffret électrique de la chaudière.
Un pontage a été réalisé sur le bornier M1 signifiant l'absence de TA.
Compte tenu du schéma figure 12, je pense que le tado doit être câblé sur le bornier M2 .
Cependant je ne trouve pas les bornes CL- et CL+ qu'évoque la documentation tado.
J'ai plus l'impression de n'avoir que des sorties relais sur mon modèle de chaudière.
Question : celle-ci est elle trop vielle pour être compatible avec Tado ?? Année pose : 2012.
Lien pour le guide d'installation tado : Notice installation thermostat Tado
Merci d'avance pour vos conseils.
Valentin.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je dispose d'un thermostat Tado que je souhaite connecter à ma chaudière Chappée Duo 3.33 FF HTE afin de bénéficier des fonctions connectées par rapport à l'actuel AVS77.
Mon système de chauffage est composé d'un plancher chauffant monozone + gestion ECS par la chaudière.
J'ai pu vérifier sur le site de Tado la compatibilité de leur système avec les chaudières Chappée mais je m'interroge sur le câblage afin de ne pas endommager les cartes électroniques.
L'AVS77 en position murale assure pour le moment son rôle de thermostat d'ambiance.
Deux borniers sont disponibles dans le coffret électrique de la chaudière.
Un pontage a été réalisé sur le bornier M1 signifiant l'absence de TA.
Compte tenu du schéma figure 12, je pense que le tado doit être câblé sur le bornier M2 .
Cependant je ne trouve pas les bornes CL- et CL+ qu'évoque la documentation tado.
J'ai plus l'impression de n'avoir que des sorties relais sur mon modèle de chaudière.
Question : celle-ci est elle trop vielle pour être compatible avec Tado ?? Année pose : 2012.
Lien pour le guide d'installation tado : Notice installation thermostat Tado
Merci d'avance pour vos conseils.
Valentin.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



22 mai 2021 à 11:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Installation thermostat Tado sur chaudière Chappée
Bonjour,
Dans votre cas précis, vous n'avez qu'une seule zone de chauffage qui en plus est un plancher chauffant :
- Forte inertie,
- Temps de montée en température de la dalle pouvant aller de de 1 à 4 heures,
- Temps de refroidissement quasi identique.
Mettre en place un thermostat d'ambiance connecté simple contact est contraire aux réglementations et aux différents DTU. Vous devez conserver un fonctionnement avec une sonde extérieure + l'AVS77 comme sonde d'ambiance si vous souhaitez maintenir un confort optimum et protéger votre installation contre toutes dégradation !!!
De plus le raccordement aux bornes de M1 ne sert à rien puisque ces bornes servent à piloter une deuxième zone ou zone 2 et que cette zone n'existe pas sur votre installation.
Pourquoi vouloir mettre ce type de gadget ???
Arrêtons de croire les arguments commerciaux des vendeurs de thermostats connectés !!!
Ces thermostats dont la commande est de type "tout ou rien" (ou simple contact) ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, intègre une régulation climatique en fonction de la température extérieure : ces chaudières doivent être équipées au minimum de leur sonde extérieure qui est généralement fournies avec la chaudière !
C’est la base de toute régulation climatique en fonction de la température extérieure.
Même si aujourd’hui la majorité des fabricants de thermostat connectés vous diront que la température extérieure est transmise à votre thermostat connecté par leur application, leur logarithme ou qu’ils ont en mémoire des années de relevés (valeur de station météo), cette température n’est pas la température extérieure réelle où se trouve et que subit votre logement. Elle ne tient pas compte :
- De l’orientation de votre logement,
- De l’ensoleillement de logement,
- De l’altitude de votre logement,
- Des conditions de vents et mouvements d’air de votre logement,
- De toutes les variations climatiques de votre lieu de résidence.
C’est pourtant bien à partir de cette température extérieure que la température de départ vers votre installation est calculée puis maintenue par votre chaudière.
En ne respectant pas les conditions de fonctionnement de la régulation intégrée à votre chaudière, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Les économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière),
- La souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- La modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins réels de votre installation de chauffage (adaptation de la consommation de gaz),
- Le fonctionnement en phase condensation : période où le rendement de combustion est le plus élevé,
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière), moins de démarrage donc moins d’usures de certaines pièces ou composants,
- L’auto nettoyage et le rinçage du circuit de fumée du corps de chauffe, nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour).
Pour finaliser la finesse de régulation et optimiser le fonctionnement de votre chaudière (plus d'économie, plus de confort) vous pouvez :
Rajouter une sonde d'ambiance (sonde qui est la seule capable de dialoguer avec votre régulation de chaudière et affiner ces réglages de puissance).
"Ne jamais utiliser de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté ils obligent votre chaudière à surconsommer et ne sont pas compatible avec la technologie des chaudières condensation."
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre cas précis, vous n'avez qu'une seule zone de chauffage qui en plus est un plancher chauffant :
- Forte inertie,
- Temps de montée en température de la dalle pouvant aller de de 1 à 4 heures,
- Temps de refroidissement quasi identique.
Mettre en place un thermostat d'ambiance connecté simple contact est contraire aux réglementations et aux différents DTU. Vous devez conserver un fonctionnement avec une sonde extérieure + l'AVS77 comme sonde d'ambiance si vous souhaitez maintenir un confort optimum et protéger votre installation contre toutes dégradation !!!
De plus le raccordement aux bornes de M1 ne sert à rien puisque ces bornes servent à piloter une deuxième zone ou zone 2 et que cette zone n'existe pas sur votre installation.
Pourquoi vouloir mettre ce type de gadget ???
Arrêtons de croire les arguments commerciaux des vendeurs de thermostats connectés !!!
Ces thermostats dont la commande est de type "tout ou rien" (ou simple contact) ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, intègre une régulation climatique en fonction de la température extérieure : ces chaudières doivent être équipées au minimum de leur sonde extérieure qui est généralement fournies avec la chaudière !
C’est la base de toute régulation climatique en fonction de la température extérieure.
Même si aujourd’hui la majorité des fabricants de thermostat connectés vous diront que la température extérieure est transmise à votre thermostat connecté par leur application, leur logarithme ou qu’ils ont en mémoire des années de relevés (valeur de station météo), cette température n’est pas la température extérieure réelle où se trouve et que subit votre logement. Elle ne tient pas compte :
- De l’orientation de votre logement,
- De l’ensoleillement de logement,
- De l’altitude de votre logement,
- Des conditions de vents et mouvements d’air de votre logement,
- De toutes les variations climatiques de votre lieu de résidence.
C’est pourtant bien à partir de cette température extérieure que la température de départ vers votre installation est calculée puis maintenue par votre chaudière.
En ne respectant pas les conditions de fonctionnement de la régulation intégrée à votre chaudière, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Les économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière),
- La souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- La modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins réels de votre installation de chauffage (adaptation de la consommation de gaz),
- Le fonctionnement en phase condensation : période où le rendement de combustion est le plus élevé,
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière), moins de démarrage donc moins d’usures de certaines pièces ou composants,
- L’auto nettoyage et le rinçage du circuit de fumée du corps de chauffe, nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour).
Pour finaliser la finesse de régulation et optimiser le fonctionnement de votre chaudière (plus d'économie, plus de confort) vous pouvez :
Rajouter une sonde d'ambiance (sonde qui est la seule capable de dialoguer avec votre régulation de chaudière et affiner ces réglages de puissance).
"Ne jamais utiliser de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté ils obligent votre chaudière à surconsommer et ne sont pas compatible avec la technologie des chaudières condensation."
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mai 2021 à 19:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Installation thermostat Tado sur chaudière Chappée
Bonjour Mario.
Merci pour votre réponse détaillée. Je vais cependant ajouter des éléments à la discussion.
Mon idée n'est pas de remplacer l'avs77, qui est le "cerveau" de la chaudière comme vous l'avez expliqué, mais de compléter mon installation en lui retirant la fonction de thermostat d'ambiance pour l'allouer à un thermostat connecté.
En effet l'avs77 (et sa sonde d'ambiance activée) m'assure au travers d'une programmation hebdomadaire un bon niveau de confort dans mon logement et une consommation relativement sobre.
Et c'est bien dans cet objectif d'aller plus loin en terme d'économie d'énergie que je souhaite disposer d'une fonction connectée. Ceci afin de pouvoir couper mon chauffage lorsque je suis en déplacement pro ou congés plusieurs jours et pouvoir le redémarrer la veille de mon retour. L'avs dispose bien d'une fonction congés mais ne permet pas de flexibilité sur le retour !
Ceci donc en conservant donc un fonctionnement optimal de la chaudière.
Note d'un modérateur.
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Merci pour votre réponse détaillée. Je vais cependant ajouter des éléments à la discussion.
Mon idée n'est pas de remplacer l'avs77, qui est le "cerveau" de la chaudière comme vous l'avez expliqué, mais de compléter mon installation en lui retirant la fonction de thermostat d'ambiance pour l'allouer à un thermostat connecté.
En effet l'avs77 (et sa sonde d'ambiance activée) m'assure au travers d'une programmation hebdomadaire un bon niveau de confort dans mon logement et une consommation relativement sobre.
Et c'est bien dans cet objectif d'aller plus loin en terme d'économie d'énergie que je souhaite disposer d'une fonction connectée. Ceci afin de pouvoir couper mon chauffage lorsque je suis en déplacement pro ou congés plusieurs jours et pouvoir le redémarrer la veille de mon retour. L'avs dispose bien d'une fonction congés mais ne permet pas de flexibilité sur le retour !
Ceci donc en conservant donc un fonctionnement optimal de la chaudière.
Note d'un modérateur.
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
24 mai 2021 à 09:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Installation thermostat Tado sur chaudière Chappée
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Comme indiqué dans la notice de votre chaudière (photo 2 et chapitre 19) le thermostat d'ambiance qui peut se raccorder sur les bornes 1 et 2 du bornier M1 ne sert que pour piloter une deuxième zone : cette deuxième zone n'existe pas physiquement sur votre installation donc votre thermostat connecté n'est ni compatible avec votre installation, ni compatible avec votre chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Comme indiqué dans la notice de votre chaudière (photo 2 et chapitre 19) le thermostat d'ambiance qui peut se raccorder sur les bornes 1 et 2 du bornier M1 ne sert que pour piloter une deuxième zone : cette deuxième zone n'existe pas physiquement sur votre installation donc votre thermostat connecté n'est ni compatible avec votre installation, ni compatible avec votre chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 mai 2021 à 19:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Installation thermostat Tado V3+ sur chaudière Chappée
- N°24057 : Bonjour à la communautés. Récente détentrice d'un thermostat Intelligent sans fil Tado V3+ pour remplacer mon thermostat Netatmo qui a rendu l'âme après quelques années de bons et loyaux service, je sèche un peu sur son...
- 2. Installation thermostat programmable chaudière gaz Chappée
- N°16784 : Bonjour, Ma chaudière à gaz est une Chappée EDENA 1101/24SE. J'ai aussi un thermostat d'ambiance programmable sans fil DELTA DORE 8.3. Il se compose deux parties : - Un émetteur qui me sert à programmer la température...
- 3. Compatibilité Thermostat Tado v3 avec chaudière Chappée
- N°23053 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer si le Thermostat Tado v3 + est compatible avec la chaudière Chappée Initia + 2.29 Compact HTE ? La référence fabricant de ma chaudière est 7629144. Sachant que c'est une chaudière...
- 4. Installation thermostat Netatmo sur chaudière Chappée
- N°22735 : Bonjour à tous. Je me tourne un peu vers vous en désespoir de cause… Je possède une chaudière Chappée murale Luna Platinum duo HTE à condensation. Elle était jusqu’à présent commandée par une sonde thermostatique...
- 5. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
- N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
- 6. Installation thermostat Emolife sur chaudière Chappée Bora 24
- N°20032 : Bonjour. Bravo pour votre site. Je viens d’installer un thermostat Emolife sur ma chaudière Chappée Bora 24. Je l’ai achetée car la chaudière est dans une résidence secondaire et je souhaite allumer et éteindre le...
- 7. Installation thermostat Nest sur chaudière Chappée
- N°20773 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Nest pour remplacer le RCM AVS77 qui était en mode déporté. J'ai donc branché le boîtier du nouveau thermostat au borne 3 et 4 de la chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE. J'ai...
- 8. Dysfonctionnement chaudière fioul Chappée suite installation thermostat
- N°23975 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière à fioul Chappée Mutine 26. Il y a environ un an, j'ai installé sur l'ensemble de mes radiateurs des têtes thermostatiques connectées de la marque Tado. J'ai récemment couplé...
- 9. Installation thermostat Netatmo chaudière gaz Chappée Edena 1101
- N°24064 : Bonjour à tous. J'habite en maison chauffée par une chaudière à gaz de marque "Chappée Edena 1101". Elle est équipée d'un régulateur branché à une sonde extérieure. Jusqu'à présent, je laissais le chauffage en...
- 10. Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible
- N°20842 : Bonjour, J'ai une chaudière à Gaz Chappée commandée par un boitier de commande HTE. La chaudière fonctionne parfaitement : eau chaude plus chauffage. Le boitier de commande fonctionnait parfaitement également ; Suite à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite