Modification installation ECS installation chauffe-eau électrique
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23831
Question Forum Chauffage : Modification installation ECS installation chauffe-eau électrique
Bonjour à tous.
Nouveau sur ce forum, je souhaiterais avoir un avis sur la modification de mon installation d'eau chaude sanitaire.
Descriptif actuel:
Chaudière fioul Viessman avec 2 circuits en sortie. Une pour le chauffage et l'autre pour l'ecs vers un ballon indépendant.
Ce circuit ECS est piloté par un circulateur et coupé par une sonde placée dans le corps du chauffe eau piloté par la chaudière. Ce système fonctionne très bien depuis 20 ans mais nécessite que la chaudière reste allumée toute l'année.
Descriptif projet :
Je viens de poser une installation photovoltaïque de 2000W en autoconsommation.
Cette installation permet de couvrir en partie mes besoins les jours de beau temps mais une partie est réinjectée dans le réseau. Je souhaite donc investir dans un chauffe eau électrique et fabriquer un routeur solaire qui enverrait l'intégralité de mon surplus vers le ballon.
Lors de la coupure de la chaudière, j'actionnerais une vanne 3 voies sur le circuit eau chaude pour passer d'un ballon à l'autre.
Je souhaiterais même, les jours froids avec du beau temps de laisser fonctionner la chaudière et couper électriquement le circulateur du circuit ECS (équipé d'un clapet antiretour) et bien sûr actionner la vanne 3 voies.
De plus je suis passé à l'offre tempo et donc le chauffe eau pourrait compléter en heures creuses.
Mon projet est il cohérent et les actions suffisantes pour passer de l'un à l'autre ?
Merci à tous.
Nouveau sur ce forum, je souhaiterais avoir un avis sur la modification de mon installation d'eau chaude sanitaire.
Descriptif actuel:
Chaudière fioul Viessman avec 2 circuits en sortie. Une pour le chauffage et l'autre pour l'ecs vers un ballon indépendant.
Ce circuit ECS est piloté par un circulateur et coupé par une sonde placée dans le corps du chauffe eau piloté par la chaudière. Ce système fonctionne très bien depuis 20 ans mais nécessite que la chaudière reste allumée toute l'année.
Descriptif projet :
Je viens de poser une installation photovoltaïque de 2000W en autoconsommation.
Cette installation permet de couvrir en partie mes besoins les jours de beau temps mais une partie est réinjectée dans le réseau. Je souhaite donc investir dans un chauffe eau électrique et fabriquer un routeur solaire qui enverrait l'intégralité de mon surplus vers le ballon.
Lors de la coupure de la chaudière, j'actionnerais une vanne 3 voies sur le circuit eau chaude pour passer d'un ballon à l'autre.
Je souhaiterais même, les jours froids avec du beau temps de laisser fonctionner la chaudière et couper électriquement le circulateur du circuit ECS (équipé d'un clapet antiretour) et bien sûr actionner la vanne 3 voies.
De plus je suis passé à l'offre tempo et donc le chauffe eau pourrait compléter en heures creuses.
Mon projet est il cohérent et les actions suffisantes pour passer de l'un à l'autre ?
Merci à tous.
08 février 2024 à 11:14
Réponse 1 du forum chauffage
Modification installation ECS installation chauffe-eau électrique
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre idée de mettre en place ce type de production ECS qui intègre (selon la capacité du ballon une résistance) résistance dont la puissance sera supérieure à la puissance crête fournie par votre installation photovoltaïque.
De plus cette puissance absorbée par la résistance du ballon devra être constante pendant toute la durée de charge de ce dernier (ballon vidé) sachant que ce temps de charge peut-être compris entre 6 et 8 heures.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre idée de mettre en place ce type de production ECS qui intègre (selon la capacité du ballon une résistance) résistance dont la puissance sera supérieure à la puissance crête fournie par votre installation photovoltaïque.
De plus cette puissance absorbée par la résistance du ballon devra être constante pendant toute la durée de charge de ce dernier (ballon vidé) sachant que ce temps de charge peut-être compris entre 6 et 8 heures.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 février 2024 à 11:45