FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière échangeur à plaques bouché

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


23830

Question Forum Chauffage : Chaudière échangeur à plaques bouché

Mister583
Membre inscrit
Mister583
1 message
Bonjour.

J'habite dans une région calcaire, et l'échangeur à plaques de ma chaudière (qui fait chauffage et eau chaude sanitaire) se bouche régulièrement.

Parmi les options possibles est de mettre un adoucisseur d'eau.
1) J'aimerais savoir si après cela l'eau du robinet pourra toujours être utilisée pour boire / faire à manger ?

2) Si je ne mets pas d'adoucisseur, mais que je sépare la production d'eau chaude (avec un ballon indépendant par exemple), est-ce que la même chaudière utilisée seulement en mode chauffage va encore avoir l'échangeur qui se bouche ?

Merci d'avance.
08 février 2024 à 06:37
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière échangeur à plaques bouché

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Tout d'abord votre échangeur à plaques ne sert que pour faire de l'eau chaude sanitaire.
Si vous êtes dans une région où l'eau est calcaire vous aurez à le remplacer régulièrement en fonction de la dureté de l'eau : la solution de détartrage n'est pas possible sur ce type d'échangeur et le coût d'un échangeur est inférieur au prix d'un détartrage.
Si votre chaudière s'entartre aussi vite il en est de même pour tous les appareils qui utilise de l'eau est qui la chauffe (lave-linge, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, fer à repasser...) comme les surfaces ou il peut se déposer (robinetteries, paroi de douche, casseroles, canalisations...) : la solution est de traiter cette eau.

Avec un adoucisseur vous protégerez l'ensemble de votre installation ainsi que tout vos appareils et vous diminuerez également tous les produits d'entretiens que vous utilisez au quotidien (lessive, adoucissant, détergeant, gel douche, shampoing et autres).

Cette eau eau adoucie reste une eau potable qui peut-être comme boisson (ceux qui vous diront le contraire veulent vous vendre un osmoseur en plus).

L'idée de vouloir mettre un ballon d'eau chaude électrique contourne le problème sans le résoudre sachant que ce ne sera pas le même confort et que si le volume d'eau chaude sanitaire n'est pas limité avec la chaudière, il l'est par le ballon qui une fois vidée vous donnera de l'eau froide.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 février 2024 à 11:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Résidus métalliques dans échangeur à plaques
    N°5434 : Bonjour. L'échangeur à plaques de ma chaudière murale à gaz (eau + chauffage) se bouche régulièrement. Les résidus proviennent du système de chauffage. Il semble que ce soit des oxydes de fer. Serait-il possible qu'un des...
  • 2. Entartrage échangeur à plaques
    N°3094 : J'envisage de changer ma chaudière pour une chaudière à condensation Viessmann Vitodens. Un installateur m'a recommandé d'éviter une chaudière avec système d'échangeur à plaques, pour la production d'eau chaude, car il y a...
  • 3. Remplacer échangeur à plaques chaudière Pharos Green 25
    N°19525 : Bonjour Je cherche quelqu'un qui s'y connait pour m'aider remplacer mon échangeur à plaque sur ma chaudière au sol Pharos Green 25 de chez Chaffoteaux. Ou si personne est disponible, qui pourrait me donner la marche à...
  • 4. Chaudière INITIA échangeur à plaques hors service
    N°2843 : J’ai une chaudière INITIA 2.24 ff qui a 2 ans avec, un contrat d’entretien annuel. Un échangeur à plaques est hors service à cause du tartre. On me demande environ 160 € hors taxes et hors pose alors que la garantie...
  • 5. Démonter échangeur à plaques Calydra Green
    N°5844 : Bonjour, j'ai toujours mon échangeur à plaques qui se bouche, la chaudière est en erreur 7 et elle se coupe. Comment puis-je démonter l'échangeur à plaques ?
  • 6. Échangeur à plaques chaudière Saunier Duval
    N°24018 : Bonsoir. J'ai un contrat entretien chauffage gaz. En 2021 j'ai changé ma chaudière contre une chaudière à condensation Saunier Duval Duomax Condens F30 90/1 Il y a un mois je n'avais plus de pression eau chaude...
  • 7. Coût remplacement échangeur à plaques sur PAC Mitsubishi
    N°21074 : Bonjour. Ma PAC vient de tomber en panne (plus d'ECS ni de chauffage). Un chauffagiste est passé pour diagnostiquer la panne. Il m'a dit qu'il fallait changer l'échangeur à plaques et qu'il me ferait parvenir un devis...
  • 8. Echangeur à plaques entartré chaudière Niagara
    N°4438 : Bonjour, j'ai une chaudière Niagara delta, je n'ai plus de pression au niveau de l'eau chaude sanitaire, on m'a dit que cela devait sûrement être l'échangeur à plaque qui devait être obstrué ou entartré, puis-je le...
  • 9. Remplacer échangeur à plaques chaudière Niagara Delta
    N°19837 : Bonjour, Suite à un problème de pression eau chaude et étant donné que l'eau du coin est très calcaire, j'ai décidé de remplacer l'échangeur à plaques de ma chaudière Niagara Delta. Avant de commencer les travaux, je...
  • 10. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
    N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière échangeur à plaques bouché >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage solbois de chauffageforum chauffage branchement radiateurseau chaude solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite