Installation thermostat sur chaudière Hyxia II
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20669
Question Forum Chauffage : Installation thermostat sur chaudière Hyxia II
Bonjour,
Je viens d'installer un thermostat d'ambiance programmable sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II.
La chaudière ne prend en compte la consigne du thermostat.
Elle fonctionne même lorsque la consigne est sur off (contact ouvert).
Elle continue même à démarrer si j'enlève le cavalier où il y a le shunt d'origine... (shunt S fig 13 page 6).
Y a-t-il des switchs à bouger sur la carte pour que la chaudière prenne en compte le thermostat ? (fig 17 page 8).
(Je joins la notice de ma chaudière).
Merci d'avance pour vos réponses.
Notice chaudière Chauffoteaux et Maury Hyxia II
Je viens d'installer un thermostat d'ambiance programmable sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II.
La chaudière ne prend en compte la consigne du thermostat.
Elle fonctionne même lorsque la consigne est sur off (contact ouvert).
Elle continue même à démarrer si j'enlève le cavalier où il y a le shunt d'origine... (shunt S fig 13 page 6).
Y a-t-il des switchs à bouger sur la carte pour que la chaudière prenne en compte le thermostat ? (fig 17 page 8).
(Je joins la notice de ma chaudière).
Merci d'avance pour vos réponses.
Notice chaudière Chauffoteaux et Maury Hyxia II
22 octobre 2020 à 11:20
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Installation thermostat sur chaudière Hyxia II
Bonjour Lantos,
Déjà bravo pour pour votre question claire et documentée (lien notice et pages concernées)
Comme vous, je n'ai rien vu de plus dans la notice.
Je suis aussi surpris qu'elle démarre en chauffage même sans le shunt S.
Sachant que les "réglages" ne semblent se faire qu'avec les mini interrupteurs de la fig 17, je ne vois que le A1 (pompe en continu ou pas) ou le A4 (modulant ou TOR) qui pourraient arrêter le chauffage sans le shunt.
Avez-vous essayé ?
Déjà bravo pour pour votre question claire et documentée (lien notice et pages concernées)
Comme vous, je n'ai rien vu de plus dans la notice.
Je suis aussi surpris qu'elle démarre en chauffage même sans le shunt S.
Sachant que les "réglages" ne semblent se faire qu'avec les mini interrupteurs de la fig 17, je ne vois que le A1 (pompe en continu ou pas) ou le A4 (modulant ou TOR) qui pourraient arrêter le chauffage sans le shunt.
Avez-vous essayé ?
22 octobre 2020 à 12:27
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Installation thermostat sur chaudière Hyxia II
Bonjour,
Pour nous mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
- Emplacement des fils câblés sur votre thermostat d'ambiance ?
- Sur votre thermostat les fils sont sur le contact NO ou NC ?
Lorsque vous débranchez le connecteur du thermostat sur la chaudière, que se passe-t-il :
- Le brûleur continue, le brûleur s'arrête ?
- La pompe continue, la pompe s'arrête ?
Dans un premier temps vérifier et positionner :
- A2 sur ON (petite vitesse),
- A3 sur ON (post circulation sur 30 secondes),
- A4 sur OFF (régulation modulante),
- P1 en partant du mini rajouter 1/4 (puissance maxi chauffage).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
- Emplacement des fils câblés sur votre thermostat d'ambiance ?
- Sur votre thermostat les fils sont sur le contact NO ou NC ?
Lorsque vous débranchez le connecteur du thermostat sur la chaudière, que se passe-t-il :
- Le brûleur continue, le brûleur s'arrête ?
- La pompe continue, la pompe s'arrête ?
Dans un premier temps vérifier et positionner :
- A2 sur ON (petite vitesse),
- A3 sur ON (post circulation sur 30 secondes),
- A4 sur OFF (régulation modulante),
- P1 en partant du mini rajouter 1/4 (puissance maxi chauffage).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 octobre 2020 à 11:54
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Installation thermostat sur chaudière Hyxia II
Bonjour.
Tout d'abord merci pour vos réponses rapides.
Réponse à Tam :
J'ai essayé différentes positions mais cela ne change rien.
Réponse à VETC :
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
Il s'agit d'un TYBOX 137 Delta dore.
- Emplacement des fils câblés sur votre thermostat d'ambiance ?
L'alimentation de relai radio piloté sur le J1 et le contact sur le bornier TA (fig 13 page 12)
- Sur votre thermostat les fils sont sur le contact NO ou NC ?
C'est un contact NO
Lorsque vous débranchez le connecteur du thermostat sur la chaudière, que se passe-t-il :
- Le brûleur continue, le brûleur s'arrête ?
Il ne s'arrête pas
- La pompe continue, la pompe s'arrête ?
Il ne s'arrête pas
J'ai testé le contact, il est synchrone avec la consigne TA.
Je vais faire un essai avec vos préconisations.
Merci d'avance pour vos futures réponses.
Cordialement
Tout d'abord merci pour vos réponses rapides.
Réponse à Tam :
J'ai essayé différentes positions mais cela ne change rien.
Réponse à VETC :
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
Il s'agit d'un TYBOX 137 Delta dore.
- Emplacement des fils câblés sur votre thermostat d'ambiance ?
L'alimentation de relai radio piloté sur le J1 et le contact sur le bornier TA (fig 13 page 12)
- Sur votre thermostat les fils sont sur le contact NO ou NC ?
C'est un contact NO
Lorsque vous débranchez le connecteur du thermostat sur la chaudière, que se passe-t-il :
- Le brûleur continue, le brûleur s'arrête ?
Il ne s'arrête pas
- La pompe continue, la pompe s'arrête ?
Il ne s'arrête pas
J'ai testé le contact, il est synchrone avec la consigne TA.
Je vais faire un essai avec vos préconisations.
Merci d'avance pour vos futures réponses.
Cordialement
23 octobre 2020 à 14:24
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Installation thermostat sur chaudière Hyxia II
Bonjour Lantos25,
Sans shunt S (qui remplace une demande du thermostat) ni thermostat raccordé, il n'y a que les switchs comme moyen d'action pour pouvoir arrêter la chaudière, selon moi.
Peut-être qu'il faut éteindre et rallumer pour faire prendre en compte une nouvelle config. ?
Si vous avez essayé sans succès de bouger les switchs qui peuvent avoir un rapport avec le thermostat, je crains un défaut de la carte. Il faudrait alors investiguer au niveau de ses composants.
Attendons l'avis de VETC.
Sans shunt S (qui remplace une demande du thermostat) ni thermostat raccordé, il n'y a que les switchs comme moyen d'action pour pouvoir arrêter la chaudière, selon moi.
Peut-être qu'il faut éteindre et rallumer pour faire prendre en compte une nouvelle config. ?
Si vous avez essayé sans succès de bouger les switchs qui peuvent avoir un rapport avec le thermostat, je crains un défaut de la carte. Il faudrait alors investiguer au niveau de ses composants.
Attendons l'avis de VETC.
23 octobre 2020 à 16:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Installation thermostat d'ambiance sur Elexia II Chaffoteaux et Maury
- N°11919 : Bonjour Je souhaite installer un thermostat d'ambiance sans fil sur ma chaudière elexia II. Lequel me conseilleriez-vous ? (il y en a tellement !) L'installation est-elle difficile ? Un chauffagiste m'a fait un devis à 480 ttc...
- 2. Installation thermostat Delta Dore chaudière Geminox TL20
- N°16529 : Bonjour. Je possède une chaudière Geminox TL20 sur laquelle j'ai installé un thermostat Delta Dore à la borne 1 et 6 de la chaudière comme indiqué par le constructeur. Or la régulation ne se fait pas. La chaudière ne...
- 3. Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°19738 : Bonjour tout le monde. Je viens d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière au fioul au sous sol qui n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance, je viens de faire l’acquisition d'un thermostat...
- 4. Notice thermostat ambiance Chaffoteaux
- N°6476 : Bonjour. Je viens d'emménager et je n'ai pas la notice pour utiliser le thermostat d'ambiance (voir photo jointe) pour une chaudière gaz Chaffoteaux modèle Elexia F II. Merci pour la réponse.
- 5. Installation thermostat programmable chaudière gaz Chappée
- N°16784 : Bonjour, Ma chaudière à gaz est une Chappée EDENA 1101/24SE. J'ai aussi un thermostat d'ambiance programmable sans fil DELTA DORE 8.3. Il se compose deux parties : - Un émetteur qui me sert à programmer la température...
- 6. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
- N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
- 7. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 8. Problème chauffage eau chaude chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II
- N°1407 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II. Mon problème est qu'à l'étage de ma maison, les deux derniers radiateurs du circuit ne chauffent pas autant que les autres, voire pas du tout. De plus, l'eau chaude à...
- 9. Chauffage gaz problème installation thermostat citerne se vide
- N°20264 : Bonjour. Voilà j'ai monté mon thermostat de chauffage sur 21,5, dans la maison avec le soleil qui donne la température est montée à 22 degrés et malgré ça ma chaudière se remet en route, le thermostat est neuf Honeywell...
- 10. Installation d'un thermostat sur SD 223 C
- N°7242 : Bonjour, depuis l'arrivée de notre petit je cherche à installer un thermostat sur ma chaudière SD 223 C. Le chauffagiste qui a fait la révision m'a dit qu'il fallait un thermostat 2 fils 220V et nous avons ouvert le boîtier...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite