Installation thermostat sur chaudière Hyxia II
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
20669
Question Forum Chauffage : Installation thermostat sur chaudière Hyxia II
Bonjour,
Je viens d'installer un thermostat d'ambiance programmable sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II.
La chaudière ne prend en compte la consigne du thermostat.
Elle fonctionne même lorsque la consigne est sur off (contact ouvert).
Elle continue même à démarrer si j'enlève le cavalier où il y a le shunt d'origine... (shunt S fig 13 page 6).
Y a-t-il des switchs à bouger sur la carte pour que la chaudière prenne en compte le thermostat ? (fig 17 page 8).
(Je joins la notice de ma chaudière).
Merci d'avance pour vos réponses.
Notice chaudière Chauffoteaux et Maury Hyxia II
Je viens d'installer un thermostat d'ambiance programmable sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II.
La chaudière ne prend en compte la consigne du thermostat.
Elle fonctionne même lorsque la consigne est sur off (contact ouvert).
Elle continue même à démarrer si j'enlève le cavalier où il y a le shunt d'origine... (shunt S fig 13 page 6).
Y a-t-il des switchs à bouger sur la carte pour que la chaudière prenne en compte le thermostat ? (fig 17 page 8).
(Je joins la notice de ma chaudière).
Merci d'avance pour vos réponses.
Notice chaudière Chauffoteaux et Maury Hyxia II
22 octobre 2020 à 11:20
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Installation thermostat sur chaudière Hyxia II
Bonjour Lantos,
Déjà bravo pour pour votre question claire et documentée (lien notice et pages concernées)
Comme vous, je n'ai rien vu de plus dans la notice.
Je suis aussi surpris qu'elle démarre en chauffage même sans le shunt S.
Sachant que les "réglages" ne semblent se faire qu'avec les mini interrupteurs de la fig 17, je ne vois que le A1 (pompe en continu ou pas) ou le A4 (modulant ou TOR) qui pourraient arrêter le chauffage sans le shunt.
Avez-vous essayé ?
Déjà bravo pour pour votre question claire et documentée (lien notice et pages concernées)
Comme vous, je n'ai rien vu de plus dans la notice.
Je suis aussi surpris qu'elle démarre en chauffage même sans le shunt S.
Sachant que les "réglages" ne semblent se faire qu'avec les mini interrupteurs de la fig 17, je ne vois que le A1 (pompe en continu ou pas) ou le A4 (modulant ou TOR) qui pourraient arrêter le chauffage sans le shunt.
Avez-vous essayé ?
22 octobre 2020 à 12:27
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Installation thermostat sur chaudière Hyxia II
Bonjour,
Pour nous mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
- Emplacement des fils câblés sur votre thermostat d'ambiance ?
- Sur votre thermostat les fils sont sur le contact NO ou NC ?
Lorsque vous débranchez le connecteur du thermostat sur la chaudière, que se passe-t-il :
- Le brûleur continue, le brûleur s'arrête ?
- La pompe continue, la pompe s'arrête ?
Dans un premier temps vérifier et positionner :
- A2 sur ON (petite vitesse),
- A3 sur ON (post circulation sur 30 secondes),
- A4 sur OFF (régulation modulante),
- P1 en partant du mini rajouter 1/4 (puissance maxi chauffage).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
- Emplacement des fils câblés sur votre thermostat d'ambiance ?
- Sur votre thermostat les fils sont sur le contact NO ou NC ?
Lorsque vous débranchez le connecteur du thermostat sur la chaudière, que se passe-t-il :
- Le brûleur continue, le brûleur s'arrête ?
- La pompe continue, la pompe s'arrête ?
Dans un premier temps vérifier et positionner :
- A2 sur ON (petite vitesse),
- A3 sur ON (post circulation sur 30 secondes),
- A4 sur OFF (régulation modulante),
- P1 en partant du mini rajouter 1/4 (puissance maxi chauffage).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 octobre 2020 à 11:54
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Installation thermostat sur chaudière Hyxia II
Bonjour.
Tout d'abord merci pour vos réponses rapides.
Réponse à Tam :
J'ai essayé différentes positions mais cela ne change rien.
Réponse à VETC :
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
Il s'agit d'un TYBOX 137 Delta dore.
- Emplacement des fils câblés sur votre thermostat d'ambiance ?
L'alimentation de relai radio piloté sur le J1 et le contact sur le bornier TA (fig 13 page 12)
- Sur votre thermostat les fils sont sur le contact NO ou NC ?
C'est un contact NO
Lorsque vous débranchez le connecteur du thermostat sur la chaudière, que se passe-t-il :
- Le brûleur continue, le brûleur s'arrête ?
Il ne s'arrête pas
- La pompe continue, la pompe s'arrête ?
Il ne s'arrête pas
J'ai testé le contact, il est synchrone avec la consigne TA.
Je vais faire un essai avec vos préconisations.
Merci d'avance pour vos futures réponses.
Cordialement
Tout d'abord merci pour vos réponses rapides.
Réponse à Tam :
J'ai essayé différentes positions mais cela ne change rien.
Réponse à VETC :
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
Il s'agit d'un TYBOX 137 Delta dore.
- Emplacement des fils câblés sur votre thermostat d'ambiance ?
L'alimentation de relai radio piloté sur le J1 et le contact sur le bornier TA (fig 13 page 12)
- Sur votre thermostat les fils sont sur le contact NO ou NC ?
C'est un contact NO
Lorsque vous débranchez le connecteur du thermostat sur la chaudière, que se passe-t-il :
- Le brûleur continue, le brûleur s'arrête ?
Il ne s'arrête pas
- La pompe continue, la pompe s'arrête ?
Il ne s'arrête pas
J'ai testé le contact, il est synchrone avec la consigne TA.
Je vais faire un essai avec vos préconisations.
Merci d'avance pour vos futures réponses.
Cordialement
23 octobre 2020 à 14:24
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Installation thermostat sur chaudière Hyxia II
Bonjour Lantos25,
Sans shunt S (qui remplace une demande du thermostat) ni thermostat raccordé, il n'y a que les switchs comme moyen d'action pour pouvoir arrêter la chaudière, selon moi.
Peut-être qu'il faut éteindre et rallumer pour faire prendre en compte une nouvelle config. ?
Si vous avez essayé sans succès de bouger les switchs qui peuvent avoir un rapport avec le thermostat, je crains un défaut de la carte. Il faudrait alors investiguer au niveau de ses composants.
Attendons l'avis de VETC.
Sans shunt S (qui remplace une demande du thermostat) ni thermostat raccordé, il n'y a que les switchs comme moyen d'action pour pouvoir arrêter la chaudière, selon moi.
Peut-être qu'il faut éteindre et rallumer pour faire prendre en compte une nouvelle config. ?
Si vous avez essayé sans succès de bouger les switchs qui peuvent avoir un rapport avec le thermostat, je crains un défaut de la carte. Il faudrait alors investiguer au niveau de ses composants.
Attendons l'avis de VETC.
23 octobre 2020 à 16:11