Bonjour à tous,
Mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema classic.
Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, le cadran affiche 0.4 bar elle allume un voyant rouge et plus d’eau chaude. J'ai ouvert la molette de remplissage. L’eau n’arrive pas, pourtant la vanne d’arrivée d’eau est ouverte.
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Merci.
Mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema classic.
Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, le cadran affiche 0.4 bar elle allume un voyant rouge et plus d’eau chaude. J'ai ouvert la molette de remplissage. L’eau n’arrive pas, pourtant la vanne d’arrivée d’eau est ouverte.
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Merci.
30 juillet 2013 à 10:37
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Forumchauffage conseils dépannage chaudières
Invité

Bonjour,
- Si la pression d'eau du circuit général est correcte, disons aux alentours de 3 bars...
- Si vous ne fermez pas le robinet en pensant l'ouvrir (n'oubliez pas que l'axe est vers le haut, et beaucoup s'y sont laissés prendre)....
- Une photo de la "molette" aurait été un plus : il y a plusieurs systèmes qui coexistent...
Il arrive parfois que le clapet reste collé et que donc le robinet ne s'ouvre pas.
Dans ce cas, si vous avez un mitigeur ou un robinet quart de tour (aussi proche que possible de la chaudière si vous en avez plusieurs), ouvrez l'eau froide à fond puis fermez la de manière aussi brutale que possible pour créer une espèce de coup de bélier qui, parfois, suffit à décoller le clapet. L'opération peut être renouvelée plusieurs fois.
Bonne chance.
GC
- Si la pression d'eau du circuit général est correcte, disons aux alentours de 3 bars...
- Si vous ne fermez pas le robinet en pensant l'ouvrir (n'oubliez pas que l'axe est vers le haut, et beaucoup s'y sont laissés prendre)....
- Une photo de la "molette" aurait été un plus : il y a plusieurs systèmes qui coexistent...
Il arrive parfois que le clapet reste collé et que donc le robinet ne s'ouvre pas.
Dans ce cas, si vous avez un mitigeur ou un robinet quart de tour (aussi proche que possible de la chaudière si vous en avez plusieurs), ouvrez l'eau froide à fond puis fermez la de manière aussi brutale que possible pour créer une espèce de coup de bélier qui, parfois, suffit à décoller le clapet. L'opération peut être renouvelée plusieurs fois.
Bonne chance.