Bonjour.
On m'a livré le 08/07/2022 1500 litres de Fioul Premier puis le 05/082022 1000 litres de Fioul Premier, et ma chaudière fonctionnait correctement.
Le mardi 31janvier2023 je fais mettre par une autre société un complément de 700l pour remplir ma cuve.
Or, 2 jours plus tard, le jeudi matin 02/02/2023, j’ai constaté que ma chaudière était arrêtée.
J’ai fait venir mon chauffagiste qui a pu voir que la pompe était bloquée.
Après le changement de la pompe le jeudi soir, la chaudière a redémarré et a fonctionné jusque dans la nuit du jeudi au vendredi matin 03/02/2023 ou j’ai constaté qu’elle était de nouveau arrêtée.
La nouvelle pompe installée n’avait donc fonctionné que quelques heures avant de se gripper à nouveau.
En s’appuyant sur son expérience, mon chauffagiste m’a dit que cela venait du fioul qui était certainement trop additivé car c’est le gras du fioul qui assure la lubrification de la pompe.
J'ai contacté les deux sociétés de Fioul qui m'ont dit chacune que leur fioul était de bonne qualité et que mon problème ne venait pas du fioul.
Voila ou j'en suis..... sans chauffage ni eau chaude depuis vendredi matin 3 février 2023
Est qu'il faut que j'envisage une solution temporaire avec des bidons pour éviter de pomper dans ma cuve??
Je dois préciser que j'avais fait nettoyer ma cuve il y a 6 mois par une société spécialisée.
Est -ce que quelqu'un aurait des suggestions ???
Merci.
On m'a livré le 08/07/2022 1500 litres de Fioul Premier puis le 05/082022 1000 litres de Fioul Premier, et ma chaudière fonctionnait correctement.
Le mardi 31janvier2023 je fais mettre par une autre société un complément de 700l pour remplir ma cuve.
Or, 2 jours plus tard, le jeudi matin 02/02/2023, j’ai constaté que ma chaudière était arrêtée.
J’ai fait venir mon chauffagiste qui a pu voir que la pompe était bloquée.
Après le changement de la pompe le jeudi soir, la chaudière a redémarré et a fonctionné jusque dans la nuit du jeudi au vendredi matin 03/02/2023 ou j’ai constaté qu’elle était de nouveau arrêtée.
La nouvelle pompe installée n’avait donc fonctionné que quelques heures avant de se gripper à nouveau.
En s’appuyant sur son expérience, mon chauffagiste m’a dit que cela venait du fioul qui était certainement trop additivé car c’est le gras du fioul qui assure la lubrification de la pompe.
J'ai contacté les deux sociétés de Fioul qui m'ont dit chacune que leur fioul était de bonne qualité et que mon problème ne venait pas du fioul.
Voila ou j'en suis..... sans chauffage ni eau chaude depuis vendredi matin 3 février 2023
Est qu'il faut que j'envisage une solution temporaire avec des bidons pour éviter de pomper dans ma cuve??
Je dois préciser que j'avais fait nettoyer ma cuve il y a 6 mois par une société spécialisée.
Est -ce que quelqu'un aurait des suggestions ???
Merci.
06 février 2023 à 15:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Grippage pompe Fioul
Bonsoir.
Votre fioul est-il un bio fioul type B5, B7, B10, F30 ?
Quel est votre fournisseur ?
Votre pompe fioul est-elle compatible bio fioul ?
Quelle est la marque et le type de cette pompe ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre fioul est-il un bio fioul type B5, B7, B10, F30 ?
Quel est votre fournisseur ?
Votre pompe fioul est-elle compatible bio fioul ?
Quelle est la marque et le type de cette pompe ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2023 à 17:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Grippage pompe Fioul
Bonjour.
Merci VETC, je vais vous donner les informations que je possède et essayer de répondre à vos questions.
Ma chaudière est un modèle Atlantic à ventouse, nox duo ventouse basse température 32kW avec brûleur intégré (je regarderai avec mon chauffagiste pour les détails techniques) je crois qu'il m'a dit que c'était un brûleur de marque italienne ?
Mon fioul livré n'est pas du bio.... celui qui m'a été livré par Total énergie en juillet et août est du fioul premier
celui qui m'a été livré récemment a été livré par LECLERC fioul Poitiers, c'est du Qualy plus.
Pour la marque et le type de la pompe, je vais demander à mon chauffagiste qui doit revenir aujourd'hui.
En effet, il m'a proposé pour me dépanner provisoirement, après avoir remis une nouvelle, de m'installer un bidon de 3l de fioul ou gazole pour avoir de l'eau chaude et du chauffage....
J'ai envoyé une lettre recommandée avec AR au dernier livreur LECLERC Fioul, dont le fioul serait à l'origine de mes problèmes...
Je vais aussi contacter le service d'assistance juridique de mon assurance, au cas où ?
J'apprécie beaucoup vos questions. Il va peut-être être nécessaire de faire un prélèvement dans ma cuve pour analyser le fioul ?
Où peut-on faire réaliser cette opération ?
Encore merci et j'attends vos commentaires avec impatience.
Merci VETC, je vais vous donner les informations que je possède et essayer de répondre à vos questions.
Ma chaudière est un modèle Atlantic à ventouse, nox duo ventouse basse température 32kW avec brûleur intégré (je regarderai avec mon chauffagiste pour les détails techniques) je crois qu'il m'a dit que c'était un brûleur de marque italienne ?
Mon fioul livré n'est pas du bio.... celui qui m'a été livré par Total énergie en juillet et août est du fioul premier
celui qui m'a été livré récemment a été livré par LECLERC fioul Poitiers, c'est du Qualy plus.
Pour la marque et le type de la pompe, je vais demander à mon chauffagiste qui doit revenir aujourd'hui.
En effet, il m'a proposé pour me dépanner provisoirement, après avoir remis une nouvelle, de m'installer un bidon de 3l de fioul ou gazole pour avoir de l'eau chaude et du chauffage....
J'ai envoyé une lettre recommandée avec AR au dernier livreur LECLERC Fioul, dont le fioul serait à l'origine de mes problèmes...
Je vais aussi contacter le service d'assistance juridique de mon assurance, au cas où ?
J'apprécie beaucoup vos questions. Il va peut-être être nécessaire de faire un prélèvement dans ma cuve pour analyser le fioul ?
Où peut-on faire réaliser cette opération ?
Encore merci et j'attends vos commentaires avec impatience.
07 février 2023 à 10:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Grippage pompe Fioul
Bonsoir.
Merci pour votre retour.
Comme la majorité des utilisateurs de fioul vous ignorez que depuis plus de 20ans votre fioul (anciennement fioul ordinaire) a changé. Ce qu'on appellerait aujourd'hui le fioul 100¨% fossile n'existe plus.
L'utilisation de ce type de combustible est interdit : c'est ce qui a fait la une des journaux et l'inquiétude des utilisateurs de chaudières fonctionnant au fioul mais au fioul 100% fossile !!!
Il faut savoir que depuis plus de 20 ans, la composition de ce bon vieux fioul a évoluer vers des versions plus raffinées, avec moins de souffre, avec l'incorporation d'EMAG (esters méthyliques d'acides : des huiles végétales modifiées pour mieux se mélanger), le rajout d'additifs et autres poudre de perlimpinpin
C'est nouveau fioul sont dénommés B5, B7, B10 pour les plus anciens et plus récemment (Juillet 2022) F30.
Ces appellations n'étant pas représentative pour les utilisateurs, ces fiouls portent des noms plus vendeurs comme supérieur, premier, qualy +...
Ces fiouls répondent à des normes, avec chacun sa recette et ces composants (un peu comme une vinaigrette maison) mais ont la particularité de se conserver moins longtemps (environ 9 mois) et les différents composants peuvent se séparer (comme dans votre vinaigrette maison).
Le risque étant d'aspirer dans la citerne, à un point fixe (la crépine) un liquide qui ne serait pas un mélange homogène de ce fioul mais un mélange plus chargé en EMAG ou additif.
Autant avec du fioul dit ordinaire il est possible de jongler avec différents fournisseurs, autant avec ces bio fiouls il devient risqué de faire des mélanges car il existe un risque chimique de réaction entre certains composants ou additifs.
Ce qui est sur c'est que ces nouveaux fiouls sont moins gras au touché et plus abrasif à l'utilisation.
Pour pouvoir fonctionner avec ces nouveaux fiouls il va falloir s'assurer que les composants du brûleurs soient compatibles (en priorité la pompe fioul), modifier la crépine d'aspiration dans la citerne et mettre une version flottante et ne plus faire des pleins de fioul qui ne seraient pas consommés dans les 9 mois.
Nous ne sommes qu'au début de ces constats et des problèmes qui en découlent !!!
Votre pompe fioul doit être compatible avec ces nouveaux combustibles (ex : chez SUNTEC les écritures sur le couvercle de leurs pompes compatibles sont inscrites en vert).
N'étant pas sur place pouvez-vous nous préciser le modèle de votre chaudière ou nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Merci pour votre retour.
Comme la majorité des utilisateurs de fioul vous ignorez que depuis plus de 20ans votre fioul (anciennement fioul ordinaire) a changé. Ce qu'on appellerait aujourd'hui le fioul 100¨% fossile n'existe plus.
L'utilisation de ce type de combustible est interdit : c'est ce qui a fait la une des journaux et l'inquiétude des utilisateurs de chaudières fonctionnant au fioul mais au fioul 100% fossile !!!
Il faut savoir que depuis plus de 20 ans, la composition de ce bon vieux fioul a évoluer vers des versions plus raffinées, avec moins de souffre, avec l'incorporation d'EMAG (esters méthyliques d'acides : des huiles végétales modifiées pour mieux se mélanger), le rajout d'additifs et autres poudre de perlimpinpin
C'est nouveau fioul sont dénommés B5, B7, B10 pour les plus anciens et plus récemment (Juillet 2022) F30.
Ces appellations n'étant pas représentative pour les utilisateurs, ces fiouls portent des noms plus vendeurs comme supérieur, premier, qualy +...
Ces fiouls répondent à des normes, avec chacun sa recette et ces composants (un peu comme une vinaigrette maison) mais ont la particularité de se conserver moins longtemps (environ 9 mois) et les différents composants peuvent se séparer (comme dans votre vinaigrette maison).
Le risque étant d'aspirer dans la citerne, à un point fixe (la crépine) un liquide qui ne serait pas un mélange homogène de ce fioul mais un mélange plus chargé en EMAG ou additif.
Autant avec du fioul dit ordinaire il est possible de jongler avec différents fournisseurs, autant avec ces bio fiouls il devient risqué de faire des mélanges car il existe un risque chimique de réaction entre certains composants ou additifs.
Ce qui est sur c'est que ces nouveaux fiouls sont moins gras au touché et plus abrasif à l'utilisation.
Pour pouvoir fonctionner avec ces nouveaux fiouls il va falloir s'assurer que les composants du brûleurs soient compatibles (en priorité la pompe fioul), modifier la crépine d'aspiration dans la citerne et mettre une version flottante et ne plus faire des pleins de fioul qui ne seraient pas consommés dans les 9 mois.
Nous ne sommes qu'au début de ces constats et des problèmes qui en découlent !!!
Votre pompe fioul doit être compatible avec ces nouveaux combustibles (ex : chez SUNTEC les écritures sur le couvercle de leurs pompes compatibles sont inscrites en vert).
N'étant pas sur place pouvez-vous nous préciser le modèle de votre chaudière ou nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 février 2023 à 20:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Grippage pompe Fioul
Bonjour.
Eleusis, avez-vous réussi à résoudre le problème ?
J'ai un problème similaire.
Dois-je vider la cuve ?
S'il vous plaît. Merci.
Eleusis, avez-vous réussi à résoudre le problème ?
J'ai un problème similaire.
Dois-je vider la cuve ?
S'il vous plaît. Merci.
14 janvier 2024 à 22:04
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe fioul
- N°15718 : Bonjour. Mon problème est simple, la solution me parait assez évidente mais je ne rentrerais pas dans les détails car vu l'ampleur de ce dernier, cela risquerait de créer un beau désordre si des personnes lambda...
- 2. Montage moteur de pompe à fioul
- N°15724 : Bonjour à tous ! J'aurais voulu avoir quelques conseils car je dois changer le moteur de la pompe à fioul qui commence à être sérieusement grippé ! La pompe a été changée par un pro il y a 15 jours mais ça n'a pas...
- 3. Pompe à chaleur air eau substitution chaudière fioul
- N°5694 : Bonjour, Je suis actuellement chauffée au fioul par une vieille chaudière de 35 ans. Consommation annuelle 2500 litres/an pour 200m² habitable. Vu le prix du fioul, je me suis renseignée sur l'investissement des pompes à...
- 4. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 5. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 6. Chaudière à fioul ou pompe à chaleur
- N°593 : J'ai installé un chauffage au sol et j'hésite quant au choix de la chaudière entre celle à fioul ou la pompe à chaleur. Existe-t-il des études comparatives ?
- 7. Propane ou fioul fioul ou gaz
- N°490 : Bonjour, je vais rénover une ancienne maison de 150m2. Actuellement, le chauffage est électrique et je souhaite utiliser une autre source. Le village n'étant pas raccordé au réseau GDF, est-il plus intéressant d'installer une...
- 8. Alimentation réduite sur électrovanne pompe fioul
- N°17078 : Bonjour, Après plusieurs recherches sur le net et ne trouvant pas de réponse satisfaisante, je me tourne vers vous. Donc problème survenant sur une vieille chaudière des fonderies Franco Belge mixte bois fioul, équipée...
- 9. Désamorçage pompe chaudière fioul ZAEGEL CHB302-303
- N°17554 : Bonjour. Je possède une ancienne chaudière fioul Zaegel CHB302-303 Elle s'est arrêtée l’année dernière par manque de fioul. Cette année je ne peux pas la faire repartir : - Elle s'enclenche mais se met en défaut...
- 10. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
- N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite