Bonjour, suite à la vidange de mon circuit chauffage central à gaz type Elm Leblanc GLM5 pour cause de rénovation, lorsque j'ai remis mon installation en marche, j'ai oublié que le circuit était vide (pas de pression ou en dessous de 1 bar).
Peu de temps après la mise en marche, l'accélérateur continuait à tourner l'eau, mais le gaz ne s'allumait plus, c'est à dire que lorsque j'ouvre l'eau chaude aucune réaction, le gaz ne s'ouvre pas et lorsque je mets en ECS + chauffage, rien non plus.
La veilleuse reste allumée pour expliquer l'arrivée de gaz normalement, l'arc fonctionne bien.
J'ai vérifié les klixons, celui de la veilleuse montre qu'il y a une continuité de courant ainsi que deux autres branchés en séries (lun sur l'entrée du serpentin et l'autre sur le corps de chauffe). Je les ai tous testés et pas de souci.
Les deux fusibles sont OK.
Le thermostat est OK.
L'accélérateur fait tourner l'eau et sa vis à l'intérieur tourne.
Il y a de l'eau dans le corps de chauffe, pas de souci.
A votre avis, c'est quoi ? Quelqu'un peut-il m'aider SVP ? Merci d'avance.
Peu de temps après la mise en marche, l'accélérateur continuait à tourner l'eau, mais le gaz ne s'allumait plus, c'est à dire que lorsque j'ouvre l'eau chaude aucune réaction, le gaz ne s'ouvre pas et lorsque je mets en ECS + chauffage, rien non plus.
La veilleuse reste allumée pour expliquer l'arrivée de gaz normalement, l'arc fonctionne bien.
J'ai vérifié les klixons, celui de la veilleuse montre qu'il y a une continuité de courant ainsi que deux autres branchés en séries (lun sur l'entrée du serpentin et l'autre sur le corps de chauffe). Je les ai tous testés et pas de souci.
Les deux fusibles sont OK.
Le thermostat est OK.
L'accélérateur fait tourner l'eau et sa vis à l'intérieur tourne.
Il y a de l'eau dans le corps de chauffe, pas de souci.
A votre avis, c'est quoi ? Quelqu'un peut-il m'aider SVP ? Merci d'avance.
25 octobre 2008 à 03:05
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Panne chaudière Elm Leblanc GLM5
Invité

Bonjour
A mon avis, c'est la valve eau. Elle ne détecte pas de débit. Ce qui expliquerait que la pompe est en circulation car c'est l'étape avant la détection du débit et donc l'allumage. Cordialement.
A mon avis, c'est la valve eau. Elle ne détecte pas de débit. Ce qui expliquerait que la pompe est en circulation car c'est l'étape avant la détection du débit et donc l'allumage. Cordialement.
21 mai 2009 à 01:44
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Panne chaudière Elm Leblanc GLM5
Invité

Bonjour
Il faut également tester la thermistance. Cordialement.
Il faut également tester la thermistance. Cordialement.
21 mai 2009 à 01:48
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Panne chaudière Elm Leblanc GLM5
Invité

Lorsque le circuit est vide c'est normal qu'elle ne s'allume pas. Surtout si elle a été déposée.
Il faut mettre la chaudière en pression à froid à 2,5 bars, la faire tourner à froid afin que le circuit se fasse correctement pendant cinq minutes et fermer la veilleuse, ensuite mettre à l'arrêt et purger chaque radiateur surtout celui qui est le plus haut dans la maison, ensuite remettre de l'eau jusqu'à 2 bars toujours à froid, ensuite quand plus d'air et que les radiateurs glougloutent plus, arrêtez l'appareil et allumez la veilleuse.
Ensuite repartir la chaudière, normalement elle devrait être bien, maintenant si elle a du mal à s'allumer en fonctionnement normal, voir la membrane si elle est défectueuse (et acheter le kit d'entretien ce n'est pas cher).
Moi la mienne je l'ai changée elle avait dix ans et encore bonne, mais normalement cela se fait régulièrement.
Il faut mettre la chaudière en pression à froid à 2,5 bars, la faire tourner à froid afin que le circuit se fasse correctement pendant cinq minutes et fermer la veilleuse, ensuite mettre à l'arrêt et purger chaque radiateur surtout celui qui est le plus haut dans la maison, ensuite remettre de l'eau jusqu'à 2 bars toujours à froid, ensuite quand plus d'air et que les radiateurs glougloutent plus, arrêtez l'appareil et allumez la veilleuse.
Ensuite repartir la chaudière, normalement elle devrait être bien, maintenant si elle a du mal à s'allumer en fonctionnement normal, voir la membrane si elle est défectueuse (et acheter le kit d'entretien ce n'est pas cher).
Moi la mienne je l'ai changée elle avait dix ans et encore bonne, mais normalement cela se fait régulièrement.
20 février 2010 à 07:08