Surchauffe chaudière Chappée mooréa
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5768
Question Forum : Surchauffe chaudière Chappée mooréa
Invité

Bonsoir à tous, je possède une chaudière Chappée type moorea 1 HTE (condensation) avec une vanne trois voies et production ECS ; Elle fonctionne correctement l'hiver mais dès qu'il y a un re-doux, début printemps, elle se met en sécurité (surchauffe code 01). Cette surchauffe intervient toujours lors du redémarrage le matin après la phase d'abaissement. Mon hypothèse est que la vanne trois voies ne s'ouvre pas assez rapidement car le différentiel de température (extérieur / consigne) est trop faible. Qu'en pensez-vous ? Est-ce plausible ? Il existe sur le boîtier de régulation un paramètre (régulateur vanne) qui est par défaut à 100, que signifie-t-il ? Pourrait -il avoir une influence ? Comment le régler (augmentation / diminution) ? Merci.
06 mai 2008 à 03:32
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Surchauffe chaudière Chappée mooréa
Invité

Bonjour,
Vérifiez si vous pouvez régler le temps d'ouverture de le V3V suivant son type.
Règlez dans un premier temps le primaire de votre chaudière sur 75°C ensuite le différentiel de la courbe chaud et celui de la chaudière avec un K de 5.
N'abaissez pas trop le régime nuit (2/3°C maxi)
Règlez la courbe de la chaudière légèrement au dessus de la courbe chaud.
Revenez sur le site avec la photo de votre régulation.
G.B.
Vérifiez si vous pouvez régler le temps d'ouverture de le V3V suivant son type.
Règlez dans un premier temps le primaire de votre chaudière sur 75°C ensuite le différentiel de la courbe chaud et celui de la chaudière avec un K de 5.
N'abaissez pas trop le régime nuit (2/3°C maxi)
Règlez la courbe de la chaudière légèrement au dessus de la courbe chaud.
Revenez sur le site avec la photo de votre régulation.
G.B.
07 mai 2008 à 14:05
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Surchauffe chaudière Chappée mooréa
Invité

Merci pour votre réponse G.B. Vous semblez bien connaître la régulation, les paramètres auquels vous faites référence (K, différentiel, température primaire ne me sont pas accessibles), il faut un code USINE que je ne connais pas. Je vous joins cependant une photo de ma régulation dans l'espoir que vous pourrez m'en dire plus et peut être le code usine ?
voir photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

voir photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 mai 2008 à 15:29
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Surchauffe chaudière Chappée mooréa
Invité

Voici le code technicien 1111.
24 mai 2010 à 19:45
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Surchauffe chaudière Chappée mooréa
Invité

3738 je crois pour le code usine.
10 juin 2010 à 17:56
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Surchauffe chaudière Chappée mooréa
Invité

Le code est faux.
23 août 2010 à 16:30
Conseils 6 Réparation Chauffage 6
Invité

Surchauffe chaudière Chappée mooréa
Invité

Le code technicien est bien 1111.
Le code usine n'est pas 3738 mais 3837.
Le code usine n'est pas 3738 mais 3837.
24 août 2010 à 14:26