Bonjour à tous,
Chez mes parents, il y a une fuite légère (gouttes) au niveau du disconnecteur de leur chaudière : un modèle Vaillant VUW FR 280/2-5 R3.
Le disconnecteur avait déjà été changé une fois par l'entreprise en charge de la maintenance en octobre 2016.
Par ailleurs, mon père me dit que lorsqu'il enclenche le chauffage la pression lisible sur le manomètre du panneau avant monte au-delà de la zone verte des 2 bars. Donc il l'arrête avant que cela ne monte trop haut.
Est-ce que ces symptômes évoquent quelque chose ?
Pensez-vous qu'il s'agit à nouveau d'une défaillance du disconnecteur ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chez mes parents, il y a une fuite légère (gouttes) au niveau du disconnecteur de leur chaudière : un modèle Vaillant VUW FR 280/2-5 R3.
Le disconnecteur avait déjà été changé une fois par l'entreprise en charge de la maintenance en octobre 2016.
Par ailleurs, mon père me dit que lorsqu'il enclenche le chauffage la pression lisible sur le manomètre du panneau avant monte au-delà de la zone verte des 2 bars. Donc il l'arrête avant que cela ne monte trop haut.
Est-ce que ces symptômes évoquent quelque chose ?
Pensez-vous qu'il s'agit à nouveau d'une défaillance du disconnecteur ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 mai 2019 à 22:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite disconnecteur chaudière Vaillant VUW FR 280/2-5 R3
Bonjour,
Il est fort possible que votre disconnecteur soit de nouveau HS, s'il fuit ce peut-être dû à la pression ou à la qualité de l'eau : c'est une des pièces la plus couramment remplacée sur les chaudières murales.
Je constate, sur votre photo, que le disconnecteur et la vanne de vidange ne sont pas raccordées aux eaux usées : ce n'est pas normal !!!
Pour la variation de pression lorsque vous mettez le chauffage : vérifiez votre vase d'expansion :
- Sa membrane,
- Sa pression de gonflage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il est fort possible que votre disconnecteur soit de nouveau HS, s'il fuit ce peut-être dû à la pression ou à la qualité de l'eau : c'est une des pièces la plus couramment remplacée sur les chaudières murales.
Je constate, sur votre photo, que le disconnecteur et la vanne de vidange ne sont pas raccordées aux eaux usées : ce n'est pas normal !!!
Pour la variation de pression lorsque vous mettez le chauffage : vérifiez votre vase d'expansion :
- Sa membrane,
- Sa pression de gonflage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 mai 2019 à 11:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite disconnecteur chaudière Vaillant VUW FR 280/2-5 R3
Bonjour Mario et merci pour votre réponse.
Lorsque vous écrivez qu'il est possible que le disconnecteur fuit du fait de :
- La pression : vous parlez de la pression du réseau de distribution d'eau ? qui serait trop forte ou trop faible ?
- La qualité de l'eau : vous pensez à la dureté ? Eau trop dure, trop calcaire ?
En ce qui concerne, le non raccord du disconnecteur, vous avez raison. Comme la chaudière est située au dessus de l'évier de la cuisine, cela fuit dans l'évier heureusement. Pour ce qui est de la vanne de vidange, de laquelle s'agit-il ?
Pour le vase d'expansion, quelle doit-être la pression de gonflage ?
Merci et désolé pour toutes ces questions. Je n'ai jamais eu de chaudière gaz pour l'eau et le chauffage en ce qui me concerne. J'ai expérimenté d'autres types de problèmes avec des ballons à résistance électrique.
Bien cordialement.
Lorsque vous écrivez qu'il est possible que le disconnecteur fuit du fait de :
- La pression : vous parlez de la pression du réseau de distribution d'eau ? qui serait trop forte ou trop faible ?
- La qualité de l'eau : vous pensez à la dureté ? Eau trop dure, trop calcaire ?
En ce qui concerne, le non raccord du disconnecteur, vous avez raison. Comme la chaudière est située au dessus de l'évier de la cuisine, cela fuit dans l'évier heureusement. Pour ce qui est de la vanne de vidange, de laquelle s'agit-il ?
Pour le vase d'expansion, quelle doit-être la pression de gonflage ?
Merci et désolé pour toutes ces questions. Je n'ai jamais eu de chaudière gaz pour l'eau et le chauffage en ce qui me concerne. J'ai expérimenté d'autres types de problèmes avec des ballons à résistance électrique.
Bien cordialement.
20 mai 2019 à 13:36