Fuite disconnecteur chaudière à gaz murale Vaillant
Actuellement
24 641
questions dans le
forum chauffage
11001
FAQ chauffage : Fuite disconnecteur chaudière à gaz murale Vaillant
Invité

Bonsoir à tous,
J'ai un souci qui me ronge depuis cet après-midi, j'ai un filet d'eau qui coule du disconnecteur de ma chaudière.
Ce problème a commencé après avoir fait les purges d'air de mes radiateurs et le rajout d'eau dans le circuit pour ajuster la pression à 1,4 bars.
Suite à ça l'eau a commencé à couler. J'ai cherché pendant des heures mais en vain.
La chaudière à gaz murale Vaillant VU/VUW FR 280/2-5 (moins de 10 ans).
J’ai déjà lu sur différents forum que ce problème est lié à une différence de pression.
Comment puis-je faire pour résoudre cela ? Je suis sans eau chaude depuis.
Si quelque peut m’aider il sera le bienvenu.
Les images ci-dessous montrent la chaudière et la zone de fuite :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci d’avance.
J'ai un souci qui me ronge depuis cet après-midi, j'ai un filet d'eau qui coule du disconnecteur de ma chaudière.
Ce problème a commencé après avoir fait les purges d'air de mes radiateurs et le rajout d'eau dans le circuit pour ajuster la pression à 1,4 bars.
Suite à ça l'eau a commencé à couler. J'ai cherché pendant des heures mais en vain.
La chaudière à gaz murale Vaillant VU/VUW FR 280/2-5 (moins de 10 ans).
J’ai déjà lu sur différents forum que ce problème est lié à une différence de pression.
Comment puis-je faire pour résoudre cela ? Je suis sans eau chaude depuis.
Si quelque peut m’aider il sera le bienvenu.
Les images ci-dessous montrent la chaudière et la zone de fuite :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci d’avance.
25 octobre 2009 à 23:34
Réponse chauffage 1
Invité

Fuite disconnecteur chaudière à gaz murale Vaillant
Invité

Bonjour, vanne du disconnecteur plus étanche. Vérifiez quand même votre vase d'expansion.
G. B.
G. B.
28 octobre 2009 à 01:34
Réponse chauffage 2
Invité

Fuite disconnecteur chaudière à gaz murale Vaillant
Invité

Merci beaucoup, c'est effectivement la vanne qui génère la fuite du disconnecteur.
Je l'ai changé et maintenant je n'ai plus de fuite.
Après avoir passé trois soirs sur mon problème je comprends parfaitement le fonctionnement de ma chaudière.
Merci.
Je l'ai changé et maintenant je n'ai plus de fuite.
Après avoir passé trois soirs sur mon problème je comprends parfaitement le fonctionnement de ma chaudière.
Merci.
28 octobre 2009 à 19:39
Réponse chauffage 3
Invité

Fuite disconnecteur chaudière à gaz murale Vaillant
Invité

Je rencontre le même problème sur ma chaudière à gaz murale Vaillant, si vous voyez ce message pouvez-vous m'aider !
Merci. (03/03/11)
Merci. (03/03/11)
03 mars 2011 à 18:18