Fuite goutte à goutte circulateur
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20034
Question Forum Chauffage : Fuite goutte à goutte circulateur
Bonjour,
Je constate une fuite sur mon circulateur située après le vase d'expansion de ma pompe à chaleur (air-eau) : goutte à goutte depuis seulement quelques jours alors que la pompe est à l’arrêt depuis l'hiver dernier (environ 7 mois), et que je ne l'ai toujours pas redémarrée.
J'ai retiré la vis en façade afin de vérifier la bonne rotation interne du mécanisme et c'est OK.
J'ai également vérifié le serrage des 4 vis permettant la "fermeture de la boite" et c'est OK.
Je vous joins une image de mon circulateur ainsi qu'un schéma du lieu de la fuite, si quelqu'un peut me venir en aide avant que je relance le système.
Merci.
PapaSeb.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je constate une fuite sur mon circulateur située après le vase d'expansion de ma pompe à chaleur (air-eau) : goutte à goutte depuis seulement quelques jours alors que la pompe est à l’arrêt depuis l'hiver dernier (environ 7 mois), et que je ne l'ai toujours pas redémarrée.
J'ai retiré la vis en façade afin de vérifier la bonne rotation interne du mécanisme et c'est OK.
J'ai également vérifié le serrage des 4 vis permettant la "fermeture de la boite" et c'est OK.
Je vous joins une image de mon circulateur ainsi qu'un schéma du lieu de la fuite, si quelqu'un peut me venir en aide avant que je relance le système.
Merci.
PapaSeb.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2019 à 09:20
Forum Dépannage chauffage Réponse 1
Fuite goutte à goutte circulateur
Bonjour,
Si la fuite est bien localisée entre la partie hydraulique et la partie électrique de votre circulateur, c'est soit le joint entre la flasque et le corps de pompe qui est HS, soit toute l'étanchéité qu'il faut refaire.
Autant sur les gammes de pompes plus grosses il est possible de réaliser cette opération : car les kits sont disponibles, autant sur ces gammes de pompes domestiques c'est plus difficile voire impossible car les kits ne sont pas toujours disponibles.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si la fuite est bien localisée entre la partie hydraulique et la partie électrique de votre circulateur, c'est soit le joint entre la flasque et le corps de pompe qui est HS, soit toute l'étanchéité qu'il faut refaire.
Autant sur les gammes de pompes plus grosses il est possible de réaliser cette opération : car les kits sont disponibles, autant sur ces gammes de pompes domestiques c'est plus difficile voire impossible car les kits ne sont pas toujours disponibles.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 octobre 2019 à 15:20
Forum Dépannage chauffage Réponse 2
Fuite goutte à goutte circulateur
Bonjour,
Sauriez-vous me dire où je peux trouver un tel joint ? En effet, malgré plusieurs demandes à diverses enseignes je n'ai pu en trouver un (soit pas de vente à un particulier, soit pas ce type de pièce à vendre).
Merci.
PapaSeb.
Sauriez-vous me dire où je peux trouver un tel joint ? En effet, malgré plusieurs demandes à diverses enseignes je n'ai pu en trouver un (soit pas de vente à un particulier, soit pas ce type de pièce à vendre).
Merci.
PapaSeb.
24 octobre 2019 à 06:20
Forum Dépannage chauffage Réponse 3
Fuite goutte à goutte circulateur
Bonjour,
Fuite colmatée suite au remplacement du joint, qu'il a fallu refaire en "sur-mesure" car introuvable dans le commerce !
PapaSeb.
Fuite colmatée suite au remplacement du joint, qu'il a fallu refaire en "sur-mesure" car introuvable dans le commerce !
PapaSeb.
30 octobre 2019 à 06:19