FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Légère fuite axe vanne sur circulateur Bosch

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


20582

Question Forum Chauffage : Légère fuite axe vanne sur circulateur Bosch

patc
Membre inscrit
patc
3 messages
Bonjour.

Peut-on facilement changer le joint de l'axe d'un circulateur Bosch 87168238910 ?
Chaudière Serane Geminox.
Merci.

corps de vanne

08 septembre 2020 à 12:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Légère fuite axe vanne sur circulateur Bosch

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si je me réfère à la photo jointe vous souhaitez remplacer le joint torique de l'axe de la vanne mélangeuse de votre chaudière. Sous réserve d'avoir le bon modèle de joint, cette opération n'est pas compliquée. Prenez des photos ou une vidéo qui vous aidera à remettre les éléments dans le bon ordre puis :
- Positionnez le secteur de vanne en position fermeture (repaire 0) puis faite une marque avec un crayon sur l'axe face au zéro,
- Enlevez les deux vis chromée,
- Séparez doucement l'axe et le couvercle du corps de la vanne (sans abimer le joint du couvercle),
- Repérez bien le positionnement du secteur (quart de lune) pour le remettre dans la même position au remontage si il tombe,
- Dégagez l'axe du couvercle et enlevez le joint défectueux,
- Graissez le nouveau joint avec de la graisse silicone puis remettez le en place,
- Remettez l'axe sur le couvercle et rajoutez de la graisse silicone,
- Graissez le joint du couvercle et repositionnez le sur le corps de la vanne en vérifiant bien la position du secteur de vanne,
- Remettez en place les deux vis et serrez-les.

Soyez généreux sur la graisse silicone et assure une partie de l'étanchéité de l'axe, une souplesse de fonctionnement et protège de l'usure le nouveau joint.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 septembre 2020 à 18:06
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Légère fuite axe vanne sur circulateur Bosch

patc
Membre inscrit
patc
3 messages
Bonjour Mario.
Jusqu'ici je n'ai fait qu'évacuer l'eau en attendant la fin du chauffage...
Je me suis lancé hier, avez-vous une astuce pour décoller axe + plaque une fois les 2 vis enlevées ? car cela ne vient pas...
Merci.
03 mai 2021 à 18:35
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Légère fuite axe vanne sur circulateur Bosch

patc
Membre inscrit
patc
3 messages
Allez, c'est bon : choquer un coup à gauche puis à droite sur les "oreilles" après avoir décapé l'axe au vinaigre chaud. Et cela vient.
Une fois l'axe de la plaque nettoyé et l'axe (vinaigre pour ôter le calcaire) graissé à mort c'est reparti.
N. B. : j'avais 2 joints de 12.5 mm, je les ai changés, bien graissés.
Merci de votre soutien.
J'ai aussi un problème de ventilateur extraction des fumées, les ailettes frottent : bloc calé en pression provisoirement car pour démontage les 3 vis sont peu accessibles !
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20210504 172545img 20210504 172614img 20210504 180353

04 mai 2021 à 21:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Démonter un circulateur Calory TOP
    N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
  • 2. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 3. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
    N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
  • 4. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
    N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
  • 5. Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
    N°19474 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon circulateur très ancien par un Alpha2 Grundfos et je me pose la question de savoir si je peux enlever la vanne 4 voies vu que le circulateur devrait s'arrêter s'il n'y a plus de demande de...
  • 6. Chaudière Chaffoteaux et Maury fuite vanne 3 voies
    N°17579 : Salutations à vous !! Il y a... quoi... 1 mois environ, j'ai voulu, pour la 1ère fois, remplir ma chaudière (enfin plutôt réajuster la pression), je trouvais qu'elle en manquait un peu mais pas beaucoup. Je l'ai donc rempli...
  • 7. Fuite d'eau vanne sécurité circulateur pression plus élevée
    N°9596 : J'ai une fuite d'eau au niveau de la vanne de sécurité reliée au circulateur. La pression est plus élevée que d'habitude et ne redescend pas (environ 2,5 bars contre environ 1,5/2 d'ordinaire). Merci de m'aider si vous le...
  • 8. Circulateur Bosch HU15 bloqué
    N°3661 : Apparemment le circulateur est bloqué. Alimentation électrique OK, pas de bruit interne. Il y a une molette sur l'axe central, sur lequel on peut pousser mais cela ne donne rien, et derrière un gros écrou. J'ai desserré cet...
  • 9. Fuite pressostat chaudière Chappée Luna CF 2 24
    N°10489 : Bonjour tout le monde. Je possède une chaudière murale Chappée, modèle CF 2.24 et mon problème est que j'ai détecté l'année dernière une petite, mais vraiment petite, fuite au niveau de l'axe du pressostat. Ce qui...
  • 10. Fuite vanne de sécurité
    N°2855 : Bonjour, j'ai une chaudière de marque Geminox et la vanne de sécurité ne cesse de fuir. La pression est légèrement supérieure à 1kg et constante. J'ai d'abord pensé à un problème de ballon mais je n'ai pas de baisse de...
>>> Résultats suivants pour : Légère fuite axe vanne sur circulateur Bosch >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite