Bourdonnement incessant circuit chauffage
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
22120
Question Forum Chauffage : Bourdonnement incessant circuit chauffage
Bonjour.
Nous avons une chaudière avec PAC De Dietrich toute neuve.
Cependant, impossible de dormir la nuit... que pouvons-nous faire ? l'entreprise est intervenue plus de 15 fois maintenant et ce son de bourdonnement incessant ne s'arrête jamais.
P. S. Ce n'est ni la VMC ni une fuite ni la toiture, je soupçonne une mauvaise installation du réseau ou paramétrage de la PAC ?? Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide, je suis désespérée et j'ai besoin de sommeil.
Nous avons une chaudière avec PAC De Dietrich toute neuve.
Cependant, impossible de dormir la nuit... que pouvons-nous faire ? l'entreprise est intervenue plus de 15 fois maintenant et ce son de bourdonnement incessant ne s'arrête jamais.
P. S. Ce n'est ni la VMC ni une fuite ni la toiture, je soupçonne une mauvaise installation du réseau ou paramétrage de la PAC ?? Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide, je suis désespérée et j'ai besoin de sommeil.
01 avril 2022 à 15:31
Réponse 1 forum dépannage chauffage
Bourdonnement incessant circuit chauffage
Bonjour mangaem.
On comprend votre désarroi, mais il faut vous rendre à l'évidence, devant un écran il est impossible de déterminer une source de bruit, et encore moins diminuer ses effets.
C'est à l'entreprise de résoudre le problème ; elle a obligation de résultats.
Il faut pour cela déterminer la source de bruit et l'isoler du sol et de son environnement. Si les vibrations sont transmises par des tuyaux traversants, le problème se complique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On comprend votre désarroi, mais il faut vous rendre à l'évidence, devant un écran il est impossible de déterminer une source de bruit, et encore moins diminuer ses effets.
C'est à l'entreprise de résoudre le problème ; elle a obligation de résultats.
Il faut pour cela déterminer la source de bruit et l'isoler du sol et de son environnement. Si les vibrations sont transmises par des tuyaux traversants, le problème se complique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 avril 2022 à 17:33
Réponse 2 forum dépannage chauffage
Bourdonnement incessant circuit chauffage
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Ce bruit qui vous empêche de dormir la nuit vous le localisez où :
- Dehors ?
- Dedans ?
- Du côté de la chaudière PAC ?
- Du côté de l'unité extérieure ?
- Dans l'installation de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Ce bruit qui vous empêche de dormir la nuit vous le localisez où :
- Dehors ?
- Dedans ?
- Du côté de la chaudière PAC ?
- Du côté de l'unité extérieure ?
- Dans l'installation de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 avril 2022 à 20:12
Réponse 3 forum dépannage chauffage
Bourdonnement incessant circuit chauffage
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Voici les réponses :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière PAC ?
ALEZIO S V200 AWP11MR-2 ref 7692999 marque De Dietrich
Année : installée l'année dernière, en 2021.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs.
- Votre chaudière PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
De Dietrich, non filaire (voir photo).
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Dans la cuisine, a quelques mètres de la chaudière.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Sur notre devis il était conseillé : "Prévoir augmentation abonnement électrique à 12kVa", nous n'avons pas encore pu le faire (mais nous avons une plaque au gaz et pas de sèche-linge donc ce n'est pas une urgence selon nous ?)
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Voir en pièce jointe.
Ce bruit qui vous empêche de dormir la nuit vous le localisez où :
- Dehors ? non.
- Dedans ? oui.
- Du côté de la chaudière PAC ? non.
- Du côté de l'unité extérieure ? non.
- Dans l'installation de chauffage ? oui.
Merci de ce que vous pourrez nous apporter comme réponse.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour votre retour.
Voici les réponses :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière PAC ?
ALEZIO S V200 AWP11MR-2 ref 7692999 marque De Dietrich
Année : installée l'année dernière, en 2021.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs.
- Votre chaudière PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
De Dietrich, non filaire (voir photo).
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Dans la cuisine, a quelques mètres de la chaudière.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Sur notre devis il était conseillé : "Prévoir augmentation abonnement électrique à 12kVa", nous n'avons pas encore pu le faire (mais nous avons une plaque au gaz et pas de sèche-linge donc ce n'est pas une urgence selon nous ?)
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Voir en pièce jointe.
Ce bruit qui vous empêche de dormir la nuit vous le localisez où :
- Dehors ? non.
- Dedans ? oui.
- Du côté de la chaudière PAC ? non.
- Du côté de l'unité extérieure ? non.
- Dans l'installation de chauffage ? oui.
Merci de ce que vous pourrez nous apporter comme réponse.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



04 avril 2022 à 11:40
Réponse 4 forum dépannage chauffage
Bourdonnement incessant circuit chauffage
Bonjour.
Si ce bruit se produit dans l'installation de chauffage vous pouvez :
- Réduire la vitesse du circulateur de chauffage au minimum,
- Vérifier si vous avez toujours le problème en enlevant les cartouches des têtes thermostatiques,
- Le bruit disparait-il si vous arrêtez le chauffage la nuit ?
Ce qui est surprenant c'est le choix du modèle de PAC et sa puissance, votre logement est-il si grand que cela : quelle est sa surface habitable, son année de construction, sa région ou son département et son altitude ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si ce bruit se produit dans l'installation de chauffage vous pouvez :
- Réduire la vitesse du circulateur de chauffage au minimum,
- Vérifier si vous avez toujours le problème en enlevant les cartouches des têtes thermostatiques,
- Le bruit disparait-il si vous arrêtez le chauffage la nuit ?
Ce qui est surprenant c'est le choix du modèle de PAC et sa puissance, votre logement est-il si grand que cela : quelle est sa surface habitable, son année de construction, sa région ou son département et son altitude ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 avril 2022 à 17:29
Réponse 5 forum dépannage chauffage
Bourdonnement incessant circuit chauffage
Je vous remercie pour votre précieux retour.
Pour répondre :
- Réduire la vitesse du circulateur de chauffage au minimum :
Oui, nous avons demandé au chauffagiste. Le problème est que par nuits très froides, tout se coupe (la PAC ne fonctionne plus), le chauffage descend à 17 degrés, car le circulateur était au minimum (d'après le chauffagiste).
- Vérifier si vous avez toujours le problème ne enlevant les cartouches des têtes thermostatiques :
Je demanderais, c'est une piste que je ne connaissais pas - cependant elles sont toutes neuves -comme toute l'installation d'ailleurs - je soupçonne une trop forte pression de l'eau ? c'était l'autre fois à 2.1 bars (j'ai lu qu'il fallait 1.5 à 2 bars pour ce modèle) ??
- Le bruit disparait-il si vous arrêtez le chauffage la nuit ?
Effectivement, j'ai pensé à couper le chauffage, je ne l'ai pas fait encore car il gèle de nouveau la nuit. A savoir : la PAC gère aussi l'eau chaude sanitaire.
Logement : Maison en pierre construction < 1949 130 m² mal isolé (seule l'isolation de la toiture a été refaite, pas l'isolation par les murs, notamment au rdc, il y a des "courants d'air").
Bretagne altitude ? je ne sais pas.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Pour répondre :
- Réduire la vitesse du circulateur de chauffage au minimum :
Oui, nous avons demandé au chauffagiste. Le problème est que par nuits très froides, tout se coupe (la PAC ne fonctionne plus), le chauffage descend à 17 degrés, car le circulateur était au minimum (d'après le chauffagiste).
- Vérifier si vous avez toujours le problème ne enlevant les cartouches des têtes thermostatiques :
Je demanderais, c'est une piste que je ne connaissais pas - cependant elles sont toutes neuves -comme toute l'installation d'ailleurs - je soupçonne une trop forte pression de l'eau ? c'était l'autre fois à 2.1 bars (j'ai lu qu'il fallait 1.5 à 2 bars pour ce modèle) ??
- Le bruit disparait-il si vous arrêtez le chauffage la nuit ?
Effectivement, j'ai pensé à couper le chauffage, je ne l'ai pas fait encore car il gèle de nouveau la nuit. A savoir : la PAC gère aussi l'eau chaude sanitaire.
Logement : Maison en pierre construction < 1949 130 m² mal isolé (seule l'isolation de la toiture a été refaite, pas l'isolation par les murs, notamment au rdc, il y a des "courants d'air").
Bretagne altitude ? je ne sais pas.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
04 avril 2022 à 17:51