Chaudière VIESSMANN duo-parola-e qui tousse
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
7607
Problème Chauffage : Chaudière VIESSMANN duo-parola-e qui tousse
Invité

J'ai une chaudière VIESSMANN duo-parola-e qui doit avoir une trentaine d'années.
Depuis 2 ans, elle me fait le coup de la panne (elle broute tout le temps, elle fume par le brûleur à chaque fois qu'elle se remet en route, environ 2 fois par seconde, et au bout d'un temps elle se met en sécurité comme si j'étais en panne de fuel).
Je fais venir le réparateur environ tous les 15 jours.
Il m'a changé toute la partie plongeante de la cuve qui est enterrée, nettoyage du filtre, remplacement du gicleur.
Résultat toujours pareil. Mon chauffagiste m'a dit qu'il fallait changer la chaudière.
Si je démonte mes tuyaux d'arrivée et de retour de cuve juste avant le brûleur et que je les plonge dans un bidon de fioul, et bien là elle marche impeccable. Est-ce que c'est la pompe de la chaudière qui est fatiguée ou quoi ? Merci de me donner votre avis...
Depuis 2 ans, elle me fait le coup de la panne (elle broute tout le temps, elle fume par le brûleur à chaque fois qu'elle se remet en route, environ 2 fois par seconde, et au bout d'un temps elle se met en sécurité comme si j'étais en panne de fuel).
Je fais venir le réparateur environ tous les 15 jours.
Il m'a changé toute la partie plongeante de la cuve qui est enterrée, nettoyage du filtre, remplacement du gicleur.
Résultat toujours pareil. Mon chauffagiste m'a dit qu'il fallait changer la chaudière.
Si je démonte mes tuyaux d'arrivée et de retour de cuve juste avant le brûleur et que je les plonge dans un bidon de fioul, et bien là elle marche impeccable. Est-ce que c'est la pompe de la chaudière qui est fatiguée ou quoi ? Merci de me donner votre avis...
03 janvier 2009 à 04:17
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière VIESSMANN duo-parola-e qui tousse
Invité

Bonjour, c'est sûrement une prise d'air sur la canalisation fioul, entre la cuve et la chaudière...
Réponse Forum 2
Invité

Chaudière VIESSMANN duo-parola-e qui tousse
Invité

Bonjour, vérifiez l'étanchéité de votre aspiration de fuel, pour contrôler votre pompe il faut le faire avec un vacuomètre et un manomètre. Votre dépanneur est un bon commerçant mais hélas pas un bon technicien !
G. B.
G. B.
Réponse Forum 3
Invité

Chaudière VIESSMANN duo-parola-e qui tousse
Invité

Merci de vos réponses, mais je ne vois pas d'où peut provenir la prise d'air car le chauffagiste m'a changé toute la partie qui est dans la cuve + la partie où est le robinet police et moi, en croyant que c'était une prise d'air dans la partie enterrée, j'ai changé tout le reste jusqu'aux tuyaux flexibles qui arrivent à la pompe.
Seuls ces flexibles n'ont pas étés changés mais quand je les mets dans un bidon, ma chaudière marche impeccablement.
Seuls ces flexibles n'ont pas étés changés mais quand je les mets dans un bidon, ma chaudière marche impeccablement.
07 janvier 2009 à 02:39
Réponse Forum 4
Invité

Chaudière VIESSMANN duo-parola-e qui tousse
Invité

Bonsoir, je pense que c'est comme la mienne, les tuyaux sont bouchés entre la citerne et la chaudière.
15 juillet 2009 à 20:07
Réponse Forum 5
Invité

Chaudière VIESSMANN duo-parola-e qui tousse
Invité

Pompez dans un bidon, au niveau du brûleur, aspiration et retour (voir débit retour).
Réglez la pression en sortie de pompe. Changez de chauffagiste.
Réglez la pression en sortie de pompe. Changez de chauffagiste.
26 février 2010 à 09:53
Réponse Forum 6
Chaudière VIESSMANN duo-parola-e qui tousse
Bonjour. Votre chaudière ayant une trentaine d'années, les tuyauteries fioul également, il semble évident, d'après votre description, que les conduites fioul soient bouchées partiellement, la solution, débrancher la sortie de la cuve (les 2 tubes) et également les 2 arrivées au brûleur, et soufflez à l'air comprimé ces tuyauteries en prenant soin de mettre un récipient au bout du tube que vous soufflez, sinon gare au résultat. Remontez les tuyauteries et s'assurer de l'étanchéité, surtout à l'aspiration.
Bon courage.
Bon courage.
30 septembre 2010 à 23:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Recherche notice technique chaudière fioul duo parola E Viessmann
- N°15469 : Urgent Bonjour à tous, Je suis locataire d'un logement chauffé à l'aide d'une chaudière Viessmann duo parola E de 1973. Elle consomme énormément (environ 350 litre en 3 semaines), les chauffagistes tentent de faire...
- 2. Fuite d'eau chaudière Viessmann Duo Parola
- N°10931 : Bonjour. J'ai une fuite d'eau sur une chaudière de marque Veissmann modèle Duo Parola eau/gaz type 42 de 1973 (n° de fabrication : 269 588). Réservoir de 120 litres. J'ai le nouveau joint : 7810 040. Je recherche une trappe...
- 3. Chaudière Viessmann Duo Parola consommation trop gourmande
- N°12087 : Il y a un 3 ans, j'ai acheté une maison de 160 m² en région parisienne équipé d'une chaudière au gaz Viessmann Duo Parola eh 13212 (elle doit avoir au moins 20 ans, et a toujours été entretenue). Cette chaudière fonctionne...
- 4. Remplissage eau chaudière Viessmann Vitola-biferral-e BE-18
- N°12328 : Bonjour. Je viens d'aménager dans une maison équipée d'une chaudière Viessmann Vitola-biferral-e BE-18 de 1985. La pression d'eau est proche du minimum et je souhaite ajouter de l'eau dans le circuit de la...
- 5. Viessmann 222 F B2SF et Vitotrol 300 E problème connexion mise à jour
- N°22491 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Vitodens 222 F B2SF / Commande écran tactile avec deux circuits, radiateurs et PC. Sonde extérieure et Vitotrol 300 E pour le circuit du PC. J'utilise aussi l'application...
- 6. Viessmann Vitotrol 300-E vs Vitotrol 100 UTDB-RF
- N°23774 : Bonjour. Sur une nouvelle installation avec une PAC Vitocal 222-S avec plancher chauffant mon chauffagiste a installé un Vitotrol 100 UTDB-RF qui est positionné dans la pièce principale (salon, séjour, cuisine). J'ai...
- 7. Variation de pression Flexcon chaudière Viessmann Vitola Uniferral-e
- N°22625 : Bonjour. Lors de la mise en route début novembre de ma chaudière Viessmann Vitola Uniferral-e (NE22) datant de 1991, j'ai remarqué que la pression indiquée sur le Flexcon variait beaucoup. La chaudière est programmée pour...
- 8. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 9. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 10. Chaudière Chappée Luna Platinium et Duo HTE Bouton E s'allume en rouge
- N°18473 : Bonjour, Le bouton E sur ma chaudière murale Chappée Luna Platinium et Duo HTE s'allume en rouge et je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un pourrait-il me donner des informations ? Merci d'avance. Anne
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite