FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Arrivée d'air froid par chaudière à gaz problème évacuation

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


7999

Problèmes Forums Chauffage : Arrivée d'air froid par chaudière à gaz problème évacuation


Invité
invité
Bonjour,
Je dispose d'une ancienne chaudière à gaz ELM Leblanc GLS 5/23 à tirage naturel.
Le problème est le suivant : l'air chaud ne monte pas dans le conduit et de l'air frais arrive dans la chaudière et ressort par les aérations de celle-ci.
En fonctionnant au ralenti, il n'y a pas trop de problème mais dès que je règle plus fort, de la buée (beaucoup) sort de la chaudière et au bout de 5 à 10 secondes la chaudière s'arrête (le dispositif de sécurité détecte trop de chaleur dans la chambre de combustion).
Je suis dans les lieux depuis seulement cet été, je ne sais pas ce qu'il en était avant...
Il y a une cheminée en inox (simple) de 3 m de haut avec un chapeau en haut et un dispositif d'évacuation d'humidité en bas.
Merci de vos réponses. Cordialement.
17 janvier 2009 à 03:33
Réponses 1 Forum chauffage

Arrivée d'air froid par chaudière à gaz problème évacuation


Invité
invité
Bonjour, vérifiez si le conduit n'est pas bouché.
G. B.
Réponses 2 Forum chauffage

Arrivée d'air froid par chaudière à gaz problème évacuation


Invité
invité
Bonjour, le tubage doit dépasser le faitage de 40 cm. Cordialement.
07 septembre 2012 à 23:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 2. Problème radiateurs chauffage gaz
    N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 4. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
  • 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 6. Problème chauffe-eau TTulpe alarme E1 C-Meister 13 P30 Eco
    N°22455 : Bonjour à tous ! C'est un TTulpe® C-Meister 13 P30 Eco, ErP/bas NOx Chauffe-bain gaz propane/butane étanche à ventouse, 30 mbars. Je l'ai acheté neuf, il démarre mais au bout de 1 mn apparait ce message "alarme E1 " et il...
  • 7. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 8. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 9. Problème blocage allumage chaudière gaz sur évacuation cheminée
    N°566 : J'ai une chaudière Eurotherm qui fonctionnait très bien depuis 4 hivers, mais depuis quelques jours elle ne cesse de se mettre en sécurité allumage. En tournant le bouton sur "reset", j'arrive à la faire repartir . Elle peut...
  • 10. Poêle Jotul f 600 problème de tirage
    N°7038 : Je viens d'installer un poêle Jotul F 600 mais si je veux avoir une température correcte il faut que je laisse le tirage ouvert à fond. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment le résoudre ? Est-ce que je dois tuber ma...
>>> Résultats suivants pour : Arrivée d'air froid par chaudière à gaz problème évacuation >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
choisir chauffage chaudiererecuperation chauffagepoele a bois danoischauffage question



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite