Questions / Réponses Forum Chauffage : Chaudière Frisquet Hydromotrix défaut capteur DP air

ArnoV
Membre inscrit
ArnoV
2 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix Prestige 25kW à condensation de 2014, et j'ai eu la même panne 3 fois.

Après une période de coupure totale de la chaudière (départ en vacances), la chaudière ne démarre pas et indique "défaut capteur DP air". Quand je rallume la chaudière, elle tente de s'allumer deux fois d'affilée, le ventilateur se met à tourner mais on sent qu'elle n'a pas suffisamment la pêche pour redémarrer et le message défaut capteur DP air apparait.

Les deux premières fois elle a fini par redémarrer après 3 - 4 jours d'arrêt et plusieurs redémarrages.
La troisième fois j'ai tout nettoyé plusieurs fois et changé le capteur DP air, mais ça n'a rien changé et elle a fini comme les deux premières fois par redémarrer après une semaine d'arrêt.

Du coup je me demandais si ce n'était pas un problème de condensateur ?
Mais pourquoi mettrait-il défaut capteur DP air ?

Avez-vous une idée ?
Merci.
24 janvier 2022 à 14:54
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Frisquet Hydromotrix défaut capteur DP air

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

La sensibilité de ces capteurs est tellement précise qu'ils sont capable de détecter une toile ou un cocon d'araignée dans l'amenée d'air, dans le brûleur, dans 'évacuation des gaz brûlés. Vérifiez :
- La ventouse,
- Le bloc gaz,
- L'injecteur,
- Les grilles du brûleur,
- Le passage dans le corps de chauffe,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 janvier 2022 à 10:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Frisquet Hydromotrix défaut capteur DP air

ArnoV
Membre inscrit
ArnoV
2 messages
Merci pour votre retour VETC,

Je vais rechecker, mais j'ai passé pas mal de temps à la nettoyer.
Je vais même le faire faire par un pro dans le cadre du nettoyage annuel.
Ça pourrait expliquer qu'elle ne démarre pas systématiquement après les longues périodes de coupure ?

Merci.
25 janvier 2022 à 16:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Anomalie Capteur DP Air chaudière Frisquet Hydromotrix 32kW
    N°22094 : Bonjour, J'ai ma chaudière Frisquet Hydromotrix 32kW qui est en panne depuis deux jours, j'ai un message d'erreur "Anomalie capteur DP d'air", la pièce a été remplacée mais le problème est toujours persistant. J'ai lu ici...
  • 2. Chaudière Frisquet Murale Erreur Capteur pression Air
    N°20412 : Urgent, Bonjour. suite à une disjonction générale, la chaudière ne redémarre plus : Premier message erreur : pression eau après avoir mis la pression d'eau correcte : Défaut capteur pression Air et là je ne m'en sors...
  • 3. Défaut air chaudière Frisquet hydroconfort evo 25kW
    N°15847 : Bonjour. De panne intermittente à permanente (évidemment hier soir !), ma chaudière ne démarre plus, voyant gauche au dessus de l'indication brûleur clignotant, ce qui signifie défaut d'admission air, or tout est normal,...
  • 4. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 5. Anomalie capteur d'air chaudière Frisquet
    N°22338 : Anomalie capteur d'air sur chaudière Frisquet prestige condensation visio 32kW Problème résolu. N'ayant plus d'eau chaude, je suis allée voir ma chaudière dont l'écran affichait "ANOMALIE CAPTEUR D AIR" . Je l'ai...
  • 6. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
  • 7. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
    N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
  • 8. Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
    N°15614 : Bonsoir. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix installée il y a 2 ans. Depuis ce soir le témoin de brûleur clignote. D’après la notice il s'agirait d'un problème d'évacuation de gaz, mais aucun remède n'est...
  • 9. Défaut de fonctionnement en automatique chaudière Frisquet biceram
    N°19416 : Bonjour. J'ai une chaudière biceram Frisquet 23 kW installée en 2003, celle-ci ne fonctionne plus qu'en position "manuel" alors qu'elle devrait fonctionner en automatique avec le dispositif radio commandé avec le...
  • 10. Chaudière Frisquet Hydromotrix message circuit air/gaz brulé
    N°21713 : Bonjour à tous. Je fait appel à vous car je n'ai plus de solution. J'ai une chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix Évolution VMC Visio 25kW de 2017. Depuis maintenant environ 1 an et demi, elle se met en erreur et affiche...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Frisquet Hydromotrix défaut capteur DP air >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage remplacement chaudiereforumchauffage installation chaudierechauffage chaudiere bv fdp6sortie ventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite