Problèmes Forums Chauffage : Contrôle étanchéité pour équipement 2 kg PAC froid
Invité

Bonjour. Comment savoir si mes équipements de pompe à chaleur réversible sont tenus à un contrôle d'étanchéité du fluide frigorigène si mes équipements font plus 2 kg.
Unité extérieure quadrisplit-cop 4 froid 8 kW / chaud 9 kW. Pompe à chaleur air-air Toshibam
Unité extérieure quadrisplit-cop 4 froid 8 kW / chaud 9 kW. Pompe à chaleur air-air Toshibam
27 mai 2009 à 17:34
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Contrôle étanchéité pour équipement 2 kg PAC froid
Invité

Bonjour, si vous êtes un particulier, aucun contrôle n'est obligatoire.
Ne vous tracassez pas si il y a du chauffage l'hiver et du froid l'été, tout va bien.
Si il y a un manque de chaud ou de froid, alors voir pour un dépannage ; c'est comme votre réfrigérateur, le faites-vous contrôler tous les ans ? Non, alors pourquoi votre pompe à chaleur ?
Ne vous tracassez pas si il y a du chauffage l'hiver et du froid l'été, tout va bien.
Si il y a un manque de chaud ou de froid, alors voir pour un dépannage ; c'est comme votre réfrigérateur, le faites-vous contrôler tous les ans ? Non, alors pourquoi votre pompe à chaleur ?
27 septembre 2009 à 22:35
Réponses FAQ chauffage 2
Invité

Contrôle étanchéité pour équipement 2 kg PAC froid
Invité

Tout à fait, si la climatisation fonctionne c'est très bien comme cela, entretenez-la comme il faut.
Et normalement ça roule. YVES
Et normalement ça roule. YVES
28 septembre 2009 à 21:30
Réponses FAQ chauffage 3
Invité

Contrôle étanchéité pour équipement 2 kg PAC froid
Invité

Faux, à partir de janvier 2010 toutes installations contenant plus de 2 kg de FF (fluide frigorigène) doivent subir une détection de fuite par an. Pour le vérifier rien de plus simple direction sur l'unité extérieure sur la plaque signalétique, où il sera indiqué la contenance en fluide.
17 mai 2010 à 19:28
Réponses FAQ chauffage 4
Contrôle étanchéité pour équipement 2 kg PAC froid
Il faut faire appel à un pro qui vérifiera en prenant les pressions puis avec un détecteur de fuite homologué.
Allo Assistance Climatisation -
Allo Assistance Climatisation -
06 août 2010 à 09:49
Réponses FAQ chauffage 5
Invité

Contrôle étanchéité pour équipement 2 kg PAC froid
Invité

Toute installation avec plus de 2 kg de fluide frigorigène doit être attestée chaque année par un homme de l'art ayant son ADC à jour. Le confinement du gaz doit être contrôlé tous les ans. Salutations.
09 octobre 2011 à 00:40
Réponses FAQ chauffage 6
Invité

Contrôle étanchéité pour équipement 2 kg PAC froid
Invité

Les 2 kg correspondent à la charge du fluide frigorigène, voir les caractéristiques techniques de vos appareils, rubrique charge, si plus de 2 kg faites contrôler par un professionnel habilité.
Cordialement.
Cordialement.
13 février 2012 à 21:07
Réponses FAQ chauffage 7
Invité

Contrôle étanchéité pour équipement 2 kg PAC froid
Invité

Bonjour, le contrôle annuel d'étanchéité d'une installation frigorifique contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène est obligatoire par la loi (aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers).
Il doit être réalisé par un intervenant lui-même qualifié par une attestation d'aptitude à manier les fluides frigorigènes. Une fiche d'étanchéité du ou des circuits frigorifiques qui ont été contrôlés doit être réalisée en double exemplaire et conservée pendant 3 années par l'exploitant (client) et par la société ayant réalisé le contrôle.
Pour savoir si votre installation contient plus de 2 kg de fluide frigorigène, il suffit d'aller lire sur la plaque signalétique du groupe extérieur. Cette plaque contenant la charge initiale et éventuellement la charge d'appoint est obligatoire. Cordialement, A.G.
Il doit être réalisé par un intervenant lui-même qualifié par une attestation d'aptitude à manier les fluides frigorigènes. Une fiche d'étanchéité du ou des circuits frigorifiques qui ont été contrôlés doit être réalisée en double exemplaire et conservée pendant 3 années par l'exploitant (client) et par la société ayant réalisé le contrôle.
Pour savoir si votre installation contient plus de 2 kg de fluide frigorigène, il suffit d'aller lire sur la plaque signalétique du groupe extérieur. Cette plaque contenant la charge initiale et éventuellement la charge d'appoint est obligatoire. Cordialement, A.G.
25 février 2012 à 12:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 2. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 3. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
- 4. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 5. Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2
- N°17908 : Bonjour, Je voulais faire part de mon expérience personnelle concernant le dépannage que j’ai pu effectuer moi-même sur ma PAC CIAT Aqualis2 50H installée en Nov 2007. Je vous passe tous les détails de mon...
- 6. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 7. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 8. Avis sur 4 devis PAC Air/Eau
- N°22310 : Bonjour. Ma situation : - Maison de 1976 sur sous-sol semi-enterré. région de Limoges (87). - Surface chauffée: 105 m². - Équipement chauffage: chaudière fuel avec Eau Chaude Sanitaire et radiateurs Fonte/Alu. Conso...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 10. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite