Fonctionnement chaudière Viessmann Vitodens 222-w
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
24318
Question Forum Chauffage : Fonctionnement chaudière Viessmann Vitodens 222-w
Bonjour.
Nous avons acheté une maison avec une chaudière Viessmann Vitodens 222-w.
Le chauffage ne fonctionne plus.
Le chauffagiste dit que c'est un problème de thermostat et a commandé une thermostat mais ça risque de prendre deux semaines...
J'ai vu que la chaudière peut fonctionner suivant trois modes:
Marche en fonction de la température extérieure
Marche à température constante
Marche en fonction de la température ambiante
La chaudière est en mode "Marche en fonction de la température extérieure". Il n'y pas d'explication de comment changer de mode ("Votre installateur configure le mode de fonctionnement lors de la mise en service conformément à votre installation de chauffage").
Est-il possible de changer de mode via l'écran de contrôle ou est-ce que ça requiert un changement de pièces dans la chaudière elle-même ?
Pour le mode "Marche en fonction de la température extérieure", la sonde extérieure semble fonctionner.
Faut-il également une sonde de température d'ambiance (et donc un thermostat) ?
Ou est-ce qu'on pourrait faire fonctionner la chaudière sans thermostat supplémentaire (elle se trouve au rez-de-chaussée et est facile d'accès) ?
Merci.
Yves
Nous avons acheté une maison avec une chaudière Viessmann Vitodens 222-w.
Le chauffage ne fonctionne plus.
Le chauffagiste dit que c'est un problème de thermostat et a commandé une thermostat mais ça risque de prendre deux semaines...
J'ai vu que la chaudière peut fonctionner suivant trois modes:
Marche en fonction de la température extérieure
Marche à température constante
Marche en fonction de la température ambiante
La chaudière est en mode "Marche en fonction de la température extérieure". Il n'y pas d'explication de comment changer de mode ("Votre installateur configure le mode de fonctionnement lors de la mise en service conformément à votre installation de chauffage").
Est-il possible de changer de mode via l'écran de contrôle ou est-ce que ça requiert un changement de pièces dans la chaudière elle-même ?
Pour le mode "Marche en fonction de la température extérieure", la sonde extérieure semble fonctionner.
Faut-il également une sonde de température d'ambiance (et donc un thermostat) ?
Ou est-ce qu'on pourrait faire fonctionner la chaudière sans thermostat supplémentaire (elle se trouve au rez-de-chaussée et est facile d'accès) ?
Merci.
Yves
21 novembre 2024 à 18:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Fonctionnement chaudière Viessmann Vitodens 222-w
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Si vous avez bien une sonde extérieure vous pouvez avoir en complément une sonde d'ambiance et bien uniquement une sonde d'ambiance et pas un thermostat d'ambiance !!!
Le mode de fonctionnement aurait pu être modifié par votre prestataire : pourquoi ne l'a-t-il pas fait ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Si vous avez bien une sonde extérieure vous pouvez avoir en complément une sonde d'ambiance et bien uniquement une sonde d'ambiance et pas un thermostat d'ambiance !!!
Le mode de fonctionnement aurait pu être modifié par votre prestataire : pourquoi ne l'a-t-il pas fait ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2024 à 12:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Fonctionnement chaudière Viessmann Vitodens 222-w
Merci beaucoup de votre réponse.
J'ai réussi à reprogrammer la chaudière en mode "Marche à température constante".
La chaudière a alors refonctionné.
Je vais la mettre en mode "Marche en fonction de la température extérieure sans sonde ambiante de compensation".
Je ne suis pas sûr de l'utilité de la mettre en mode "Marche en fonction de la température extérieure avec sonde ambiante de compensation" vu que cette chaudière ne chauffe que des chambres.
J'ai réussi à reprogrammer la chaudière en mode "Marche à température constante".
La chaudière a alors refonctionné.
Je vais la mettre en mode "Marche en fonction de la température extérieure sans sonde ambiante de compensation".
Je ne suis pas sûr de l'utilité de la mettre en mode "Marche en fonction de la température extérieure avec sonde ambiante de compensation" vu que cette chaudière ne chauffe que des chambres.
25 novembre 2024 à 08:39