Position circulateur chaudière consommation de fioul
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
4694
Questions Forum Chauffage : Position circulateur chaudière consommation de fioul
Invité

Bonjour, je me demandais sur quelle position mettre le circulateur de ma chaudière fioul (1 ou 2 ?). Si ça avait des conséquences sur ma consommation de fioul, sur la température de l'eau qui circule dans le circuit de chauffage. Je ne sais pas vraiment comment régler ma chaudière en fait et je voudrais trouver un bon compromis afin d'avoir une bonne température et ne pas trop consommer de fioul.
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Position circulateur chaudière consommation de fioul
Invité

Le réglage de la pompe va dépendre du réseau derrière... si cela marche bien en position 1, restez en position 1. Le mettre en 2 = augmentation légère de la consommation électrique et bruit supplémentaire. Donc ne pas le faire si pas nécessaire.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Position circulateur chaudière consommation de fioul
Invité

Bonjour. Le mieux pour faire des économies de fioul, c'est l'installation d'une vanne motorisée 3 ou 4 voies avec régulation. Consulter un professionnel du chauffage. Gérard
26 décembre 2008 à 02:14
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Position circulateur chaudière consommation de fioul
Invité

La vitesse de circulation du fluide est proportionnelle aux pertes de charge. Si vous la doublez, les pertes seront quatre fois plus importantes. Un simple test pour s'apercevoir que le débit de pompe est trop important.
Un thermomètre en applique sur la tuyauterie de départ et un sur le retour.
Si la différence de température départ/retour est égale à 0, vitesse 4 fois trop rapide en rapport aux pertes.
Pour des économies non négligeables, le delta minimim est de 15°C, le plus 20°C.
Artig
Un thermomètre en applique sur la tuyauterie de départ et un sur le retour.
Si la différence de température départ/retour est égale à 0, vitesse 4 fois trop rapide en rapport aux pertes.
Pour des économies non négligeables, le delta minimim est de 15°C, le plus 20°C.
Artig
15 février 2010 à 15:57