Bonjour, depuis la remise en route de ma chaudière à gaz, deux radiateurs ne fonctionnent plus. Quand j'essaie de les purger, il ne sort rien : ni eau, ni air. Pas de pression. Dois-je rajouter de l'eau dans le circuit (et comment) ou augmenter la pression (idem) ou autre chose ?
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Chaudière à gaz 2 radiateurs fonctionnent plus
Invité

Mettre 2.5 bars de pression dans le circuit puis refaire une purge et remettre 2.5 bars.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Chaudière à gaz 2 radiateurs fonctionnent plus
Invité

Salut, vérifiez que les vannes des radiateurs concernés sont bien ouvertes. Dans le cas de vannes thermostatiques, vérifiez que le "piston" n'est pas resté bloqué en position fermée. Pour cela, démontez la tête (généralement en plastique et fixée à la vanne par une vis ou une vis-collier). Vérifiez également la pression du circuit de chauffage (comprise entre 3 et 3.5 bars). En dernier lieu, vérifiez que l'eau passe bien dans le radiateur en desserrant légèrement le boisseau de réglage (situé en bas du radiateur) jusqu'à ce que de l'eau sorte. Pensez à disposez une serpillière afin d'éviter d'inonder la pièce et le voisin du dessous, s'il y en a un !
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Chaudière à gaz 2 radiateurs fonctionnent plus
Invité

Bonjour, je suis plombier chauffagiste, il arrive quelquefois, comme dans votre cas, que l'on fasse un désembouage de l'installation, c'est très souvent ce problème là.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Chaudière à gaz 2 radiateurs fonctionnent plus
Invité

Bonsoir messieurs, vous êtes des sauvages ! Pression d'une installation de chauffage : maximum 1,5 bars chez les particuliers.
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Chaudière à gaz 2 radiateurs fonctionnent plus
Invité

Il y a des fous PARTOUT. La pression dans une installation de chauffage domestique n'a aucun intérêt à dépasser 1.5 bars à chaud ou 1.1 1.2 à froid environ. Cela n'est effectivement pas nécessaire puisque la charge d'eau dans une maison avec un 2ème étage chauffée par exemple, et une cave où serait posée la chaudière sera de 9m maximum soit 0,9 kg de pression liée à la colonne d'eau.
Pour fonctionner correctement le circulateur dans ce cas ou pompe, doit avoir une charge supérieure à cette colonne soit plus de 0.9kg, autrement il cavite. Donc 1.5 bars, c'est très bien pour tous les cas domestiques. Mettre 3 ou 3,5 bars dans une installation, c'est s'exposer à voir sa soupape de sécurité s'ouvrir et vider votre installation. Vous ne serez pas déçu du voyage en rentrant de l'apéro chez votre voisin ou en revenant de week-end. La soupape est tarée à 3.5 bars, au-dessus elle évacue l'eau de votre installation à l'égout si elle y est raccordée ou dans la cave si ce n'est pas le cas.
Pour fonctionner correctement le circulateur dans ce cas ou pompe, doit avoir une charge supérieure à cette colonne soit plus de 0.9kg, autrement il cavite. Donc 1.5 bars, c'est très bien pour tous les cas domestiques. Mettre 3 ou 3,5 bars dans une installation, c'est s'exposer à voir sa soupape de sécurité s'ouvrir et vider votre installation. Vous ne serez pas déçu du voyage en rentrant de l'apéro chez votre voisin ou en revenant de week-end. La soupape est tarée à 3.5 bars, au-dessus elle évacue l'eau de votre installation à l'égout si elle y est raccordée ou dans la cave si ce n'est pas le cas.
Conseils 6 Réparation Chauffage 6
Invité

Chaudière à gaz 2 radiateurs fonctionnent plus
Invité

Je suis parfaitement d'accord pour mettre au maxi 1,5 bar sur une installation domestique. Si l'installation est vieille on peut en y mettant tout à coup 2,50 ou pire, 3,5 bars de pression, occasionner des dégâts importants à l'installation. Avant de proposer des réponses prenons la peine de vérifier si ce que l'on croit connaître est exact. Noubliez pas de purger le circulateur en dévissant d'un 1/2 tour la grosse visse qui se trouve au milieu. N'ayez pas peur de l'eau qui va s'échapper avec la pression. Tant quil y aura des petites bulles qui se font à la sortie de l'eau, continuez. Par la suite, vérifiez à nouveau la pression et compensez par un apport d'eau pour de nouveau arriver à + - 1,5 bars.
Conseils 7 Réparation Chauffage 7
Invité

Chaudière à gaz 2 radiateurs fonctionnent plus
Invité

Bonjour, il faut vérifier la pression du remplissage de la chaudière à 1.5 bar puis vérifier si les robinets de radiateurs sont ouverts avec les tés de réglage.
Pour les robinets thermostatiques il faut dévisser la tête plastique et débloquer la tige thermostatique, ensuite mettre en service la chaudière et fermer les radiateurs, il faut laisser les deux radiateurs qui chauffent pas, ensuite purger, ça doit marcher. Bonne chance.
Pour les robinets thermostatiques il faut dévisser la tête plastique et débloquer la tige thermostatique, ensuite mettre en service la chaudière et fermer les radiateurs, il faut laisser les deux radiateurs qui chauffent pas, ensuite purger, ça doit marcher. Bonne chance.
22 juin 2009 à 23:31
Conseils 8 Réparation Chauffage 8
Invité

Chaudière à gaz 2 radiateurs fonctionnent plus
Invité

Bonjour, en 1 voir la pression. Pat
18 février 2010 à 18:13
Conseils 9 Réparation Chauffage 9
Invité

Chaudière à gaz 2 radiateurs fonctionnent plus
Invité

Bonjour, voir pression d'eau à froid sans circulateur (été) et robinet de barrage. Embouage ? Pat
18 février 2010 à 17:29