Bonjour, j'ai récemment (Mars 2008) fait poser par un professionnel une pompe à chaleur Air/Eau CIAT 50HT en relève d'une chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 32 (2000, 8 ans) pilotée son propre système de régulation Ecoradiosystem. Le problème est que ni l'installateur, ni Frisquet et ni CIAT n'arrivent à s'entendre sur les schémas hydrauliques et électriques capable de faire fonctionner ces deux machines en bonne entente et automatiquement. Plusieurs sujets : La PAC passe le relais à la chaudière via un contact ouvert ou fermé. Ouvert la chaudière s'arrête, fermé la chaudière démarre. La connexion entre les deux machines se fait via un petit câble électrique fourni par Frisquet. 1ère question pour les connaisseurs de Frisquet, cette connexion commande-t-elle uniquement le brûleur ou aussi la vanne de régulation de la chaudière. Il semble que le schéma hydraulique le plus plausible fasse intervenir une vanne 3 voies commandée par la chaudière. 2ème question : Comment connecter la vanne 3 voies à la chaudière. Je remercie d'avance tous ceux qui pourront me fournir des explications et mieux des plans électriques et hydrauliques pour ces deux machines spécifiquement.
17 mai 2008 à 14:19
Réponse chauffage 1
Invité

Schéma hydraulique et électrique PAC
Invité

Bonjour,
Dans un premier temps avez-vous production d'ECS par la chaudière ?
L'intérêt de cette solution est de fonctionner le plus longtemps possible avec la pompe, la chaudière venant en relève lorsque les fournitures de calories ne sont plus suffisantes de par la pompe.
Il faut donc que la pompe soit prioritaire et ensuite complément par la chaudière.
Attention suivant le type de pompe la température de départ n'est pas la même (pompe pour basse température ou pompe pour primaire 60°C).
Revenez sur le site.
G.B.
Dans un premier temps avez-vous production d'ECS par la chaudière ?
L'intérêt de cette solution est de fonctionner le plus longtemps possible avec la pompe, la chaudière venant en relève lorsque les fournitures de calories ne sont plus suffisantes de par la pompe.
Il faut donc que la pompe soit prioritaire et ensuite complément par la chaudière.
Attention suivant le type de pompe la température de départ n'est pas la même (pompe pour basse température ou pompe pour primaire 60°C).