Etanchéité entre les buses
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11630
Problèmes Chauffage : Etanchéité entre les buses
Invité

Bonjour, j'ai fait poser par un professionnel un poêle à bois.
Le conduit a tubé jusque la trémie. De la trémie jusqu'à l'appareil, il s'agit un tubage émaillé noir.
Il s'avère qu'à l'utilisation journalière un liquide noirâtre coule en extérieur en passant par les raccords. Il semble qu'il s'agisse de bistre.
Par contre quelqu'un peut-il me dire si la jonction des buses doit être étanche par un joint ou autre ?
Le conduit a tubé jusque la trémie. De la trémie jusqu'à l'appareil, il s'agit un tubage émaillé noir.
Il s'avère qu'à l'utilisation journalière un liquide noirâtre coule en extérieur en passant par les raccords. Il semble qu'il s'agisse de bistre.
Par contre quelqu'un peut-il me dire si la jonction des buses doit être étanche par un joint ou autre ?
21 novembre 2009 à 05:08
Conseils 1 Dépannage
Invité

Etanchéité entre les buses
Invité

Bonjour, il existait des tuyaux de fumée avec joints et colliers inox, pour un assemblage étanche entre eux, mais je n'en vois plus, alors je ne sais s'ils sont encore fabriqués...
Une astuce pour éviter ce genre de souci, consistait à emboîter à l'envers tous les raccords et tuyaux, mais il est impératif de placer un té avec purge entre le raccordement vertical et horizontal des tubulures.
Ne pas oublier qu'un branchement direct à la verticale dès la sortie de l'appareil (à ce que vous dénommez "la trémie"), qui se trouve je pense au plafond de la pièce, DOIT ÊTRE PROSCRIT...
D'autre part, un té avec un modulateur de tirage (correctement disposé et réglé, le modulateur) doit s'interposer sur le conduit vertical, entre le poêle et le plafond, normalement à hauteur convenable pour être réglé sans l'emploi d'un escabeau...
Ceci si vous n'en disposez pas, pourrait peut-être solutionner votre souci qui semble dû à une température des fumées trop faible, voire refroidie par le passage dans une gaine non isolée...
C'est là l'avantage indéniable des cheminées préfabriquées en tubes inox isolé "double peau" type Isotip ou autres marques, attention, ils existent en différentes qualités d'inox et aussi d'isolants, l'isolant "céramique" étant celui qui convient le mieux, et l'inox 316, voire une meilleure qualité aujourd'hui, dans tous les cas, choisir la meilleure car s'il devait y avoir remplacement par un simple poêle bois, il serait dommage que le conduit ne soit plus adapté...
Le gainage isolé semi-souple existait, je le sais pour l'avoir employé, mais il ne passe pas forcément dans un conduit existant, son diamètre extérieur étant bien plus important que celui d'une gaine ordinaire...
Bien cordialement. Alain.
Une astuce pour éviter ce genre de souci, consistait à emboîter à l'envers tous les raccords et tuyaux, mais il est impératif de placer un té avec purge entre le raccordement vertical et horizontal des tubulures.
Ne pas oublier qu'un branchement direct à la verticale dès la sortie de l'appareil (à ce que vous dénommez "la trémie"), qui se trouve je pense au plafond de la pièce, DOIT ÊTRE PROSCRIT...
D'autre part, un té avec un modulateur de tirage (correctement disposé et réglé, le modulateur) doit s'interposer sur le conduit vertical, entre le poêle et le plafond, normalement à hauteur convenable pour être réglé sans l'emploi d'un escabeau...
Ceci si vous n'en disposez pas, pourrait peut-être solutionner votre souci qui semble dû à une température des fumées trop faible, voire refroidie par le passage dans une gaine non isolée...
C'est là l'avantage indéniable des cheminées préfabriquées en tubes inox isolé "double peau" type Isotip ou autres marques, attention, ils existent en différentes qualités d'inox et aussi d'isolants, l'isolant "céramique" étant celui qui convient le mieux, et l'inox 316, voire une meilleure qualité aujourd'hui, dans tous les cas, choisir la meilleure car s'il devait y avoir remplacement par un simple poêle bois, il serait dommage que le conduit ne soit plus adapté...
Le gainage isolé semi-souple existait, je le sais pour l'avoir employé, mais il ne passe pas forcément dans un conduit existant, son diamètre extérieur étant bien plus important que celui d'une gaine ordinaire...
Bien cordialement. Alain.
22 novembre 2009 à 18:03