Problème étanchéité insert
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
5283
Question Forum : Problème étanchéité insert
Invité

Bonjour, le haut de la vitre de mon insert laisse parfois échapper de la fumée, surtout quand il y a du vent. Cherchant un joint pour boucher l'espace entre la vitre et la fonte de l'insert, un vendeur m'a alors dit qu'il s'agissait sûrement d'un problème de tirage et qu'il fallait que je vérifie si le tuyau montait bien jusqu'au bout de la cheminée et si c'était le cas que je mette un appareil pour aspirer l'air (je ne sais plus quel nom ça a mais c'est un appareil qui tourne avec le vent...). En tout cas, il m'a conseillé de ne pas mettre de joint car le CO2 pourrait s'accumuler dans l'insert et exploser au contact d'une flamme. Du coup, si je comprends bien, pour le moment ce CO2 sort et se répand dans la pièce... Merci pour vos conseils !
16 février 2008 à 14:25
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème étanchéité insert
Invité

Votre vendeur a tout à fait raison : votre problème vient du tirage et de votre sortie de conduit qui n'est pas adaptée ; le grand vent s'engouffre dans votre conduit et refoule la fumée par le haut de la vitre (surtout n'y mettez pas de joint !). Faites intervenir un professionnel.
17 février 2008 à 02:47
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème étanchéité insert
Invité

L'arrivée d'air en haut de vitre est nécessaire et ne doit en aucun cas être bouchée (souvent existant sur les appareils dit vitre propre, en autre de marque Supra).
D'autre part le co2 n'explose pas ! Mais il a raison sur un point l'aspirotor de marque Poujoulat, T. E. N... environ 250 . Mais il peut y avoir d'autres causes et d'autres alternatives mais tout expliquer c'est long. Il existe des vendeurs compétents dans les magasins de bricolage (plutôt petite et moyenne surface) qui peuvent vous renseigner !
D'autre part le co2 n'explose pas ! Mais il a raison sur un point l'aspirotor de marque Poujoulat, T. E. N... environ 250 . Mais il peut y avoir d'autres causes et d'autres alternatives mais tout expliquer c'est long. Il existe des vendeurs compétents dans les magasins de bricolage (plutôt petite et moyenne surface) qui peuvent vous renseigner !
30 août 2010 à 22:58
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème étanchéité insert
Invité

J'ai longtemps eu le même problème, j'ai fini par simplement faire monter un chapeau en forme de T sur la cheminée, depuis vent ou pas vent, ça marche.
05 février 2011 à 22:41