Question Forum Chauffage : Problème allumage Zibro SRE 158 E Erreur E2

Bozant
Membre inscrit
Bozant
4 messages
Bonjour.

Voilà un moment que je galère avec ce poêle Zibro SRE 158 E.
J'avais changé le tamis, tout nettoyé, changé de pétrole, mais rien n'y fait.
Il y a quelques temps, il a réussi à tenir une dizaine de minutes, puis E2, mais plus maintenant.
La pompe n'alimente pas la chambre à combustion. Le pétrole ne sort pas.
J'ai vérifié les soudures du relais de la pompe (conseil d'un internaute).
Je l'ai même commandé, mais une fois démonté, je l'ai vérifié et il est OK, donc remonté.
J'ai démonté et nettoyé la pompe.

J'ai également vérifié la résistance de la pompe et elle bonne.
Je ne sais pas comment tester la pompe car il y a quatre fils (marron rouge orange jaune). Je ne connais pas non plus le voltage (12v 24v 240v ?).
Je ne sais plus où chercher.
Merci pour vos retours et bonne soirée.
15 mars 2024 à 17:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Problèmes poêle Zibro SRE 158 E
    N°1136 : Bonjour, j'ai quelques problèmes avec un poêle Zibro ''SRE 158 E'', la sécurité aération se déclenche tout le temps. J'ai fait échanger celui-ci contre un neuf, croyant que le détecteur était trop sensible. Mais le nouveau...
  • 4. Problème allumage avec un poêle à pétrole
    N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
  • 5. Poêle pétrole Zibro kamin apparaît une erreur E-2
    N°4537 : Sur mon poêle à pétrole de marque Zibro kamin sre 152, apparaît une erreur E-2. De quelle panne peut-il s'agir ? J'ai regardé la notice, il n'y a rien marqué de précis : "problème de mise en marche". Merci.
  • 6. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
    N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
  • 7. Problème d'allumage feu au pétrole ZIBRO SRE 153 TC
    N°17058 : Bonjour, Voilà plusieurs fois ma petite nièce a cogné le feu au pétrole Zibro ZIBRO SRE 153 TC j'ai su le rallumer la première fois mais maintenant il ne veut plus se rallumer et me marque comme erreur E-5 Je l'ai...
  • 8. Code erreur E2 poêle à pétrole Kero SRE 3001
    N°8664 : Je possède un poêle à pétrole Kero SRE 3001. J'ai un message d'erreur E2, que faire ? Merci d'avance.
  • 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 10. Panne Ed poêle à pétrole KERO SRE 3002
    N°4444 : Bonjour, Je possède un poêle à pétrole SRE 3002 KERO, le code panne Ed apparaît et la température de la pièce affiche 40°C. Après avoir débranché l'appareil, il démarre correctement et se coupe avec le même...
>>> Résultats suivants pour : Problème allumage Zibro SRE 158 E Erreur E2 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ajouter eau dans chaudierethermometre radiateur thermomrobinet thermostatique danfossdepannage chaudiere ideal standard



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite