Question Forum Chauffage : Erreur 60 chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
Bonjour à tous,
J'ai 2 symptômes sur ma chaudière qui vient de passer l'entretien annuel il y a 3 mois :
1 -> Le bouton (sélecteur) de température eau chaude sanitaire ne fonctionne pas. Exemple : Je le mets au minimum donc la température de l'eau ne devrait pas excéder 40°. Pourtant l'eau monte au bout d'un moment jusqu'à 55° facile...
2 -> Si je prends une douche de plus de 10 minutes (rare je vous rassure
) l'eau chaude se coupe et je dois terminer à l'eau froide... Et la chaudière se met en erreur 60.
Pour l'erreur 60 le problème vient apparemment de la sonde de fumée CTN mais pour le problème n°1 je pense qu'il faut changer la sonde de température d'eau sanitaire.
Qu'en pensez-vous ? Des avis ? Des conseils ?
Merci.
J'ai 2 symptômes sur ma chaudière qui vient de passer l'entretien annuel il y a 3 mois :
1 -> Le bouton (sélecteur) de température eau chaude sanitaire ne fonctionne pas. Exemple : Je le mets au minimum donc la température de l'eau ne devrait pas excéder 40°. Pourtant l'eau monte au bout d'un moment jusqu'à 55° facile...
2 -> Si je prends une douche de plus de 10 minutes (rare je vous rassure

Pour l'erreur 60 le problème vient apparemment de la sonde de fumée CTN mais pour le problème n°1 je pense qu'il faut changer la sonde de température d'eau sanitaire.
Qu'en pensez-vous ? Des avis ? Des conseils ?
Merci.
18 décembre 2020 à 19:03
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Erreur 60 chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
Bonjour,
Le code défaut 60 correspond à un déclenchement de la sécurité de débordement de fumée.
Les raisons peuvent être :
- Un mauvais tirage de votre conduit de cheminée,
- Une non-conformité de la sortie ou du conduit de cheminée,
- Une absence ou mauvaise ventilation du local où se trouve votre chaudière,
Les ventilations réglementaires obligatoires sont-elles bien présentent ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Le code défaut 60 correspond à un déclenchement de la sécurité de débordement de fumée.
Les raisons peuvent être :
- Un mauvais tirage de votre conduit de cheminée,
- Une non-conformité de la sortie ou du conduit de cheminée,
- Une absence ou mauvaise ventilation du local où se trouve votre chaudière,
Les ventilations réglementaires obligatoires sont-elles bien présentent ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 11:36
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Erreur 60 chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
Bonsoir,
Désolé pour le temps de réponse et la solution a finalement été trouvé : le conduit qui partait dans le mur n'était pas correctement emboité et je pense que la chaudière devait se mettre en "sécurité".
Erreur de débutant
Merci pour l'aide qui pourra servir de piste à d'autres
Désolé pour le temps de réponse et la solution a finalement été trouvé : le conduit qui partait dans le mur n'était pas correctement emboité et je pense que la chaudière devait se mettre en "sécurité".
Erreur de débutant

Merci pour l'aide qui pourra servir de piste à d'autres

26 février 2024 à 19:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Garniture chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM24-5H
- N°23865 : Bonjour à tous. Les garnitures présentes dans le corps de chauffe de ma chaudière sont en train de rendre l'âme petit à petit. J'aimerais les changer et je voulais savoir si l'un d'entre vous l'avait déjà fait sur une...
- 2. Erreur EA chaudière Elm Leblanc Acleis
- N°22122 : Bonjour à tous, J’ai un souci avec ma chaudière Elm Leblanc Acleis NGVM 24-5H NAT V. Le message d’erreur "EA" s’affiche. L’entretien a été fait le 31/01 dernier. Est-ce que ce problème pourrait venir de...
- 3. Problème électrique chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 4-5H
- N°22396 : Bonsoir. Suite à la tentative de pose d'un thermostat Netatmo sur ma chaudière et après avoir testé plusieurs branchements du thermostat selon ce que je trouvais sur les forums, celle-ci ne s'allumait plus. J'ai donc viré...
- 4. Mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acléis cause surpression immédiate
- N°19917 : Bonjour. J’implore votre aide sur ce forum, je ne comprends vraiment pas ce qu’il se passe sur ma chaudière. Il s’agit du modèle mural Acléis NGLM24-5H d’ELM Leblanc . Je suis arrivé dans mon appartement début...
- 5. Problème chaudière Acleis Elm Leblanc
- N°23454 : Bonjour. J'ai une panne insoluble sur ma chaudière Acleis Elm Leblanc nglm2 3 40/50/60 qui a 4 ans. Le hasard ou pas, mais après avoir changé un radiateur pour un légèrement plus gros dans mon salon et avoir mis un...
- 6. Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
- N°15429 : Bonjour. Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel. C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème...
- 7. Déclenchement chaudière ELM Leblanc toutes les 3mn
- N°4120 : Je viens d'acquérir une chaudière ELM Leblanc acléis, lorsque je mets le chauffage elle se déclenche toutes les 3 mn pendant 12 s. Mon installateur me dit que cela est normal, car elle régule la température de l'eau pour le...
- 8. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
- N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
- 9. Code Erreur D3 chaudière Acléis Elm Leblanc
- N°17684 : Bonjour, J'ai une chaudière Acléis Elm Leblanc avec Plancher Chauffant (construction neuve de Juillet 2015). De temps en temps (au moins une fois par jour) dès que l'on veut prendre une douche, la chaudière se met en erreur...
- 10. Fuite chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 4-5H
- N°21348 : Bonjour. J'ai une très légère fuite sur ma chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 4-5H. Une goutte toutes les douze secondes ! J'ai essayé de visser la "vis blanche" et rien ne se passe. Est-ce que je peux réparer seul...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite