Entretien chaudière fioul Guillot LRP4
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22217
Question Forum Chauffage : Entretien chaudière fioul Guillot LRP4
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir une maison qui était à l'origine une colonie puis pendant 25 ans, une maison secondaire avec une surface à chauffer d'environ 600 m².
La chaudière date de 2005 et j'aimerais faire un grand coup de propre en réalisant un premier nettoyage de la chambre de combustion et avoir l'avis de quelques connaisseurs sur l'état actuel de la chambre.
J'ai remarqué un petit furet en plastique pour nettoyer les conduits de fumée mais vu qu'il y a un léger dépôt de rouille je crains qu'il ne soit efficace ?
S'il faut changer l'isolant entre porte de la chambre et le brûleur ?
Pour le brûleur je ne sais pas trop si les électrodes sont à changer, à nettoyer sur et pareil pour le déflecteur il a l'air encore en bon état ?
Pour les gicleurs je sais qu'ils ont été changés à plusieurs reprises pour diminuer la puissance de la chaudière, je ne sais pas si je dois réinstaller des gicleurs qui correspondent à la puissance du groupe ou si pour un premier entretien je laisse cela s'ils sont en bon état et quand j'aurais besoin de toute la puissance de la chaudière je remets des gicleurs de dimension adaptée ?
Ci-joint plein de photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








Je viens d'acquérir une maison qui était à l'origine une colonie puis pendant 25 ans, une maison secondaire avec une surface à chauffer d'environ 600 m².
La chaudière date de 2005 et j'aimerais faire un grand coup de propre en réalisant un premier nettoyage de la chambre de combustion et avoir l'avis de quelques connaisseurs sur l'état actuel de la chambre.
J'ai remarqué un petit furet en plastique pour nettoyer les conduits de fumée mais vu qu'il y a un léger dépôt de rouille je crains qu'il ne soit efficace ?
S'il faut changer l'isolant entre porte de la chambre et le brûleur ?
Pour le brûleur je ne sais pas trop si les électrodes sont à changer, à nettoyer sur et pareil pour le déflecteur il a l'air encore en bon état ?
Pour les gicleurs je sais qu'ils ont été changés à plusieurs reprises pour diminuer la puissance de la chaudière, je ne sais pas si je dois réinstaller des gicleurs qui correspondent à la puissance du groupe ou si pour un premier entretien je laisse cela s'ils sont en bon état et quand j'aurais besoin de toute la puissance de la chaudière je remets des gicleurs de dimension adaptée ?
Ci-joint plein de photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








21 mai 2022 à 20:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Entretien chaudière fioul Guillot LRP4
Bonjour.
Pour l'entretien de votre chaudière il suffit de :
- Enlevez les turbulateurs (ressorts) en repérant bien leurs emplacements,
- Brossez le corps de chauffe et les tubes de passage de fumées,
- Aspirez les suies,
- Videz la boite à suie derrière la chaudière,
La dépose du brûleur de la porte de la chaudière est fortement déconseillée pour éviter de détériorer l'isolant entre la tuyère et l'isolation de la porte. L'entretien du brûleur pouvant se faire porte chaudière fermée.
Votre isolant de porte n'a pas besoin d'être changé.
Concernant les gicleurs, il est primordial que la totalité de leurs débits de fioul corresponde à la puissance nominale de la chaudière (145 kW minimum).
En cas de non respect de cette règle vous risquez une dégradation du corps de chauffe de la chaudière et du conduit de cheminée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour l'entretien de votre chaudière il suffit de :
- Enlevez les turbulateurs (ressorts) en repérant bien leurs emplacements,
- Brossez le corps de chauffe et les tubes de passage de fumées,
- Aspirez les suies,
- Videz la boite à suie derrière la chaudière,
La dépose du brûleur de la porte de la chaudière est fortement déconseillée pour éviter de détériorer l'isolant entre la tuyère et l'isolation de la porte. L'entretien du brûleur pouvant se faire porte chaudière fermée.
Votre isolant de porte n'a pas besoin d'être changé.
Concernant les gicleurs, il est primordial que la totalité de leurs débits de fioul corresponde à la puissance nominale de la chaudière (145 kW minimum).
En cas de non respect de cette règle vous risquez une dégradation du corps de chauffe de la chaudière et du conduit de cheminée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2022 à 17:41