Bonjour, après trois interventions d'un pseudo spécialiste je vous demande votre aide : ma chaudière LAMBORGHINI gaz murale avec allumage électronique, a un fonctionnement bien étrange, en mode hiver elle déclenche intempestivement quelques secondes et s'arrête. Production eau chaude sanitaire ok - et chauffage ok, mais déclenche, s'arrête quelques secondes... et ainsi de suite.
La carte de régulation a été changée et la sonde de té de circuit fermé, ça a marché quelques jours uniquement, puis ils ont rechangé la sonde de té, mais toujours le même problème ! Une idée ?
La carte de régulation a été changée et la sonde de té de circuit fermé, ça a marché quelques jours uniquement, puis ils ont rechangé la sonde de té, mais toujours le même problème ! Une idée ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Fonctionnement chaudière aléatoire
Invité

Voilà le résultat avec des chaudières bas de gamme. Vive les économies...
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Fonctionnement chaudière aléatoire
Invité

Essayez de voir si le venturi de contrôle des gaz brûlés n'est pas endommagé ou coincé, car dans ce cas c'est la mise en sécurité après quelques instants de fonctionnement. J'ai eu ce problème. Je parle d'une chaudière à ventouse.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Fonctionnement chaudière aléatoire
Invité

Si le départ eau est un tuyau flexible il se peut que celui-ci soit colmaté. Jai eu le même problème, sur la même chaudière, et avec les mêmes symptômes. En réponse à l'internaute qui prétend que ces chaudières sont du bas de gamme, jai eu moins de soucis avec cette marque, quavec Frisquet.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Fonctionnement chaudière aléatoire
Invité

J'ai eu ce problème c'était les gaz brûlés qui s'échappaient, donc cela étouffe la chaudière, essayez d'ouvrir la chaudière où il y a la flamme, voir si elle fonctionne, c'est ce que j'ai fait et ça marche et si c'est bon il faudra revoir votre évacuation, bonne chance.
01 mars 2008 à 02:51
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Fonctionnement chaudière aléatoire
Invité

Un venturi de contrôle des gaz n'existe pas, heureusement que les gaz brûlés s'échappent si vous aviez un problème de combustion, il se produirait aussi l'été. Il semble que vous avez un problème de régulation et que votre chaudière fasse du maintient en température du corps de chauffe. Si c'est une murale c'est très étonnant, sinon vérifiez le câblage du thermostat d'ambiance.
03 avril 2008 à 15:55
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Invité

Fonctionnement chaudière aléatoire
Invité

Regardez bien le branchement électrique, voyez si la phase est bien à sa place.
17 septembre 2009 à 17:56
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Invité

Fonctionnement chaudière aléatoire
Invité

Bonjour, générateur bas de gamme. pat