Mise en marche chauffage au sol disjoncteur saute
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
4035
Question Bricolage Chauffage : Mise en marche chauffage au sol disjoncteur saute
Invité

Nous avons mis le chauffage il y a 3 semaines environ (chauffage au sol), depuis le disjoncteur saute au moins 5 à 6 fois dans la nuit. Nous avons fait appel au chauffagiste qui nous dit qu'il faut augmenter le KW, étrange, car l'hiver dernier il n'y avait aucun problème. EDF, nous dit qu'avec 9 KW nous avons largement assez, nous avons fait venir un électricien qui nous dit que la chaudière consomme 42 ampères et en manipulant les boutons de la chaudière on s'aperçoit qu'en arrêtant une des 2 résistances, la consommation baisse de 20 ampères. J'aimerais savoir si une chaudière peut consommer autant et si il y a des programmes à faire pour consommer moins tout en chauffant pareil (enlever une résistance par exemple), de plus en feuilletant le manuel de service, je me suis aperçu que les chiffres enregistrés sont différents de ce qui est écrit dans ce manuel (ex : la courbe de chauffe est à 0.70 au lieu de 1.10 etc. Merci de m'aider à comprendre quelque chose. La chaudière est Etech ACV modèle 09 de 4.2kW à 8.4kW.
Conseils 1 Dépannage
Invité

Mise en marche chauffage au sol disjoncteur saute
Invité

Bonjour, sûrement un problème de circulateur qui se met en court-circuit.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Mise en marche chauffage au sol disjoncteur saute
Invité

Bonjour
Un peu étrange les 42 ampères car en 220 volts, cela donne 9,240kw pour une chaudière dont la puissance maximale serait de 8,4kw.
Un souci existe, peut-être sur le circulateur, comme le dit déjà le conseil 1.
La première solution consisterait à son remplacement pour voir si le problème serait ainsi résolu, avec un disjoncteur différentiel de 30amp. Cela arrive souvent.
Maintenant, s'il était possible d'occulter le différentiel (mais pour cela, il vous faudrait une personne compétente), juste pour faire un test...
Je viens de relire et vous dites la nuit, le disjoncteur ne sauterait-il que la nuit et non le jour ?
Si tel est le cas, avez-vous fait des changements ou installé un appareil qui ne marcherait que la nuit ?
Il serait utile que vous précisiez tout cela, la raison est peut-être ailleurs.
Je reste à votre écoute. Cordialement.
(20/11/2009)
Un peu étrange les 42 ampères car en 220 volts, cela donne 9,240kw pour une chaudière dont la puissance maximale serait de 8,4kw.
Un souci existe, peut-être sur le circulateur, comme le dit déjà le conseil 1.
La première solution consisterait à son remplacement pour voir si le problème serait ainsi résolu, avec un disjoncteur différentiel de 30amp. Cela arrive souvent.
Maintenant, s'il était possible d'occulter le différentiel (mais pour cela, il vous faudrait une personne compétente), juste pour faire un test...
Je viens de relire et vous dites la nuit, le disjoncteur ne sauterait-il que la nuit et non le jour ?
Si tel est le cas, avez-vous fait des changements ou installé un appareil qui ne marcherait que la nuit ?
Il serait utile que vous précisiez tout cela, la raison est peut-être ailleurs.
Je reste à votre écoute. Cordialement.
(20/11/2009)
20 novembre 2009 à 15:53