Comment peut-on choisir la buse d'un brûleur au fuel ?
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Choisir buse brûleur fuel
Invité

Vous parlez sans doute du gicleur !! Celui ci se choisit en fonction de la pression de la pompe fuel. C'est le rapport entre la pression pompe et le calibre du gicleur qui determine la puissance nécessaire à la chaudière. L'angle de pulvérisation (en général 45 ou 60 degrés) est fonction de la forme du foyer.
Des règlettes existent pour vous assister dans votre choix chez un revendeur de matériel de chauffage.
salutations
Des règlettes existent pour vous assister dans votre choix chez un revendeur de matériel de chauffage.
salutations
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Choisir buse brûleur fuel
Invité

Il faut toujours prendre le même gicleur, mais il existe des gicleurs équivalent en d'autres marques.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Choisir buse brûleur fuel
Invité

Un gicleur n'est pas fonction d'une pression d'une pompe fuel, on choisit un gicleur en fonction de la puissance de la chaudière et non l'inverse. D'autre part la pression de pompe est fonction du brûleur (rechauffe ou non) mais ne détermine pas non plus la puissance en général, la pression de pompe est comprise entre 10 et 13 bars selon la marque et le type du brûleur. Pour la taille du gicleur il faut la puissance de la chaudière et / ou on le détermine avec une règle à combustion, ou il y a un calcul à faire.
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Choisir buse brûleur fuel
Invité

Un gicleur se choisit en fonction du débit de la pompe par une simple formule calibre C = débit de la pompe / racine carrée de 12/7 et on trouve le calibre en gallon US, mais attention il y a l'angle de pulvérisation à respecter si le calibre est de disons 5.5, mieux prendre 5 g US, le gasoil sera mieux pulvérisé, attention certains gicleurs sont inversés, sens de rotation du fuel inversé.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
- N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
- 2. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
- N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
- 3. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 4. Remplacement brûleur fuel par brûleur gaz
- N°258 : Peut-on remplacer 1 brûleur fuel par 1 gaz naturel sur une chaudière ?
- 5. Problème arrivée fuel brûleur Riello 40
- N°17195 : Bonjour à tous et au secours, Je ne suis pas un expert et j'ai un problème mon brûleur ne s'enflamme pas. C'est un Riello 40 je constate que le fuel n'arrive pas au gicleur. Je change le gicleur rien, j'alimente le...
- 6. Coupler pompe à chaleur à chaudière fuel
- N°169 : Bonjour, je désire coupler une pompe à chaleur solaire ou air / eau à ma chaudière fuel 35kW, radiateur fonte alu. Peut-on me donner des schémas et des conseils ? Quel choix faire, j'habite dans le Gard (vallée du Rhône) ?...
- 7. Notice technique brûleur fuel Cuenod C4
- N°2469 : Bonjour, Je souhaite remplacer le brûleur de ma chaudière à fuel par un modèle Cuenod C4 acheté d'occasion, mais je ne possède pas la notice, notamment le câblage du connecteur d'alimentation électrique. Si quelqu’un...
- 8. Problème chaudière brûleur fuel Cuenod
- N°17606 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai un problème sur une chaudière fuel Cuenod. Voilà la chaudière ne s'allume plus, les électrodes d'allumage ne projette plus l'arc, j'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon...
- 9. Brûleur Cuenod fuel type D3
- N°2761 : Bonjour, l'intérieur de ma chaudière Cuenod fuel type D3 goudronne ! Que faire ? Merci.
- 10. Transformer brûleur fuel chaudière LB2 par un système à bois
- N°19700 : Bonjour à tous, L'hiver arrive et nous aimerions modifier notre brûleur à fuel de la chaudière IDEAL LB2 par un système à bois, est ce que quelqu'un ici s'y connait et pourrait nous donner des conseils, témoigner, nous...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite