Invité

Bonjour, ma chaudière SAUNIER DUVAL Themis AS 23 (chauffage seul) ne tient plus la pression d'eau et la valve laisse échapper l'eau et je n'ai pas assez de pression pour l'eau de chauffage. Comment nettoyer ou changer la valve ?
Conseil Forum 1
Invité

Valve d'eau qui fuit sur SD THEMIS AS23
Invité

Bonjour, il faut changer le vase d'expansion de votre chaudière.
06 janvier 2008 à 03:19
Conseil Forum 2
Invité

Valve d'eau qui fuit sur SD THEMIS AS23
Invité

Il ne faut surtout pas remplacer le vase mais uniquement le regonfler avec un gonfleur muni d'un mano. Le gonfler à 0.4 bars, bien sûr pour cela il faut vidanger la chaudière. Cordialement. Claude
21 mars 2008 à 14:58
Conseil Forum 3
Invité

Valve d'eau qui fuit sur SD THEMIS AS23
Invité

Même en le regonflant, avec le temps la membrane va céder et il faudra quand même changer le vase.
Conseil Forum 4
Invité

Valve d'eau qui fuit sur SD THEMIS AS23
Invité

Bonjour
Exact à la réponse 3 et la réponse 1.
L'eau qui coule par la valve est certainement due à la dilatation de l'eau quand elle chauffe, le vase d'expansion ne fait plus son office. Si quelques fois regonfler un vase à 0,5 bar ou 0,8 bar convient, la raison principale est soit l'usure du caoutchouc qui devient poreux (eau dans la partie air) soit le caoutchouc qui durcit.
Il faut donc remplacer le vase d'expansion. La réponse 2 est valable seulement en cas de chaudière récente ou vase d'expansion sous-dimensionné par rapport au circuit de chauffage (trop de dilatation pour la capacité du vase). Cordialement.
Un chauffagiste
Exact à la réponse 3 et la réponse 1.
L'eau qui coule par la valve est certainement due à la dilatation de l'eau quand elle chauffe, le vase d'expansion ne fait plus son office. Si quelques fois regonfler un vase à 0,5 bar ou 0,8 bar convient, la raison principale est soit l'usure du caoutchouc qui devient poreux (eau dans la partie air) soit le caoutchouc qui durcit.
Il faut donc remplacer le vase d'expansion. La réponse 2 est valable seulement en cas de chaudière récente ou vase d'expansion sous-dimensionné par rapport au circuit de chauffage (trop de dilatation pour la capacité du vase). Cordialement.
Un chauffagiste
20 décembre 2008 à 02:08
Conseil Forum 5
Invité

Valve d'eau qui fuit sur SD THEMIS AS23
Invité

Bonjour, je vends une chaudière Mixa 24S en pièces détachées, toute opérationnelle.
Tél : 06... (19/03/12)
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
nous ne publions pas les numéros de téléphone des internautes, concernant la vente de votre chaudière vous pouvez utiliser notre forum Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
Tél : 06... (19/03/12)
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
nous ne publions pas les numéros de téléphone des internautes, concernant la vente de votre chaudière vous pouvez utiliser notre forum Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
19 mars 2012 à 13:32