Bonjour.
Depuis quelques temps, pour avoir l'eau il me faut ouvrir le robinet d'eau chaude à fond (même problème sur tous les robinets).
Je voudrai savoir si le seuil de déclenchement est réglable ou bien si une pièce doit être changée et quelle pièce ?
Modèle de chaudière : Saunier Duval Themis 23E.
En vous remerciant par avance.
Depuis quelques temps, pour avoir l'eau il me faut ouvrir le robinet d'eau chaude à fond (même problème sur tous les robinets).
Je voudrai savoir si le seuil de déclenchement est réglable ou bien si une pièce doit être changée et quelle pièce ?
Modèle de chaudière : Saunier Duval Themis 23E.
En vous remerciant par avance.
04 octobre 2021 à 09:56
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Déclenchement eau chaude chaudière Saunier Duval Themis 23E
Bonsoir,
Si votre chaudière ne se déclenche en Eau Chaude Sanitaire qu'en ouvrant à fond le robinet (ou les robinets) il faut mesurer le débit d'eau que vous avez (en litre/minutes) ce débit doit être compris entre 5 et 11 litres.
Si c'est bien le cas, c'est votre valve eau (référence 52398) qui est à remplacer.
Son accès étant difficile il est préférable de le faire faire par le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si votre chaudière ne se déclenche en Eau Chaude Sanitaire qu'en ouvrant à fond le robinet (ou les robinets) il faut mesurer le débit d'eau que vous avez (en litre/minutes) ce débit doit être compris entre 5 et 11 litres.
Si c'est bien le cas, c'est votre valve eau (référence 52398) qui est à remplacer.
Son accès étant difficile il est préférable de le faire faire par le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
04 octobre 2021 à 20:18
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Déclenchement eau chaude chaudière Saunier Duval Themis 23E
Merci pour votre rapide retour.
D'après ce que j'ai lu par ailleurs cela confirme que cela doit venir de la valve eau.
Par contre j'ai vu des vidéos sur le remplacement de cette pièce et cela ne me semble pas super compliqué.
Merci et bonne journée.
D'après ce que j'ai lu par ailleurs cela confirme que cela doit venir de la valve eau.
Par contre j'ai vu des vidéos sur le remplacement de cette pièce et cela ne me semble pas super compliqué.
Merci et bonne journée.
05 octobre 2021 à 13:38