Surchauffe chaudière Ferroli Domina Oasi C24E
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
8274
FAQ Question chauffage : Surchauffe chaudière Ferroli Domina Oasi C24E
Invité

Bonjour
Je possède une chaudière à gaz de maque Domina Oasi, aucun souci avec l'eau chaude, celle-ci est bien prioritaire sur le chauffage et fonctionne très bien.
Par contre, concernant le chauffage, de temps en temps, la chaudière se met en "surchauffe", la pression monte, les radiateurs sont brûlants et le plus bizarre c'est que le thermostat d'ambiance ne donne pas l'ordre de chauffer car la température plafond est déjà atteinte.
Ce qui fait que je me retrouve avec une température de 22° alors que le thermostat d'ambiance est à 20°, des radiateurs brûlants et le corps de chauffe qui se met à siffler bruyamment. Cela s'arrête tout seul au bout d'un certain temps...
Lorsque le problème est apparu, j'ai débranché le thermostat d'ambiance et le problème reste le même (il semble donc hors de cause). Pour information, le réglage de la température de l'eau de chauffage est au milieu vers 60°C. Merci par avance de votre aide.
Je possède une chaudière à gaz de maque Domina Oasi, aucun souci avec l'eau chaude, celle-ci est bien prioritaire sur le chauffage et fonctionne très bien.
Par contre, concernant le chauffage, de temps en temps, la chaudière se met en "surchauffe", la pression monte, les radiateurs sont brûlants et le plus bizarre c'est que le thermostat d'ambiance ne donne pas l'ordre de chauffer car la température plafond est déjà atteinte.
Ce qui fait que je me retrouve avec une température de 22° alors que le thermostat d'ambiance est à 20°, des radiateurs brûlants et le corps de chauffe qui se met à siffler bruyamment. Cela s'arrête tout seul au bout d'un certain temps...
Lorsque le problème est apparu, j'ai débranché le thermostat d'ambiance et le problème reste le même (il semble donc hors de cause). Pour information, le réglage de la température de l'eau de chauffage est au milieu vers 60°C. Merci par avance de votre aide.
31 janvier 2009 à 03:46
Conseil Forum 1
Invité

Surchauffe chaudière Ferroli Domina Oasi C24E
Invité

Bonjour, cette chaudière dispose d'une sécurité Antigel. Extrait de la notice :
"Sécurité antigel (Si la température du primaire détectée est inférieure à 5°C, la chaudière est enclenchée jusqu'à obtenir 15°C et le circulateur chauffage est alors maintenu en fonctionnement 6 minutes)".
Vérifiez que la sécurité n'est pas défectueuse.
"Sécurité antigel (Si la température du primaire détectée est inférieure à 5°C, la chaudière est enclenchée jusqu'à obtenir 15°C et le circulateur chauffage est alors maintenu en fonctionnement 6 minutes)".
Vérifiez que la sécurité n'est pas défectueuse.
27 décembre 2010 à 13:47
Conseil Forum 2
Invité

Surchauffe chaudière Ferroli Domina Oasi C24E
Invité

Bonjour, je possède la même chaudière... qui a exactement le même problème. Mais je n'ai pas la réponse. J'ai fait intervenir le chauffagiste qui traite mon contrat et il n'a aucune idée du problème, car bien sûr ce dysfonctionnement est totalement aléatoire mais semble lié aux rigueurs de l'hiver.
Ce problème se rencontre toujours lorsque la température est très basse.
Dans mon cas, la chaudière est installée dans le garage, donc exposée au froid.
Ce problème se rencontre toujours lorsque la température est très basse.
Dans mon cas, la chaudière est installée dans le garage, donc exposée au froid.
27 décembre 2010 à 12:12