Question Chauffage : Bruit au niveau du circulateur
Invité

Bonjour, j'ai un problème récurrent, depuis des années et malgré plusieurs interventions, il ne s'arrange pas. Je chauffe au moyen d'une chaudière au gaz. Ma maison (4 façades) est équipée :
- d'un circuit de chauffage par le sol par circulation d'eau au rez-de-chaussée.
- d'un circuit de chauffage par convecteurs (Jaga) pour tout ce qui est à l'étage (2 demi-niveaux). Notez que je n'ai qu'un seul départ de chaudière, donc en eau chaude (max 65/70° durant le plus froid de l'hiver, 55/60° le reste de l'année). Le circuit de chauffage par le sol se compose d'une électrovanne 3 voies, d'un circulateur et d'une sonde qui régule ainsi la chaleur de l'eau (ouverture-fermeture de l'admission d'eau chaude et mélange avec l'eau du retour pour refroidir l'eau si elle est trop chaude). L'autre circuit, dispose de son propre circulateur et se divise en deux trajets : un pour le premier demi-étage (2 convecteurs bitubes type Jaga) et l'autre pour l'étage (5 convecteurs bitubes Jaga). Tuyaux sous chape en acier, et tuyaux en cuivre sur convecteur pour tout ce qui n'est pas chauffage dans le sol. 1ère erreur de montage d'origine : les circulateurs sont sur le départ et non sur le retour (mais cela fait 15 ans que c'est comme cela et au début nous n'avions pas ce problème de bruit). 2ème erreur de conception : réside, sans doute, dans la différence de section rencontrée entre les tuyaux d'acier et les tuyaux de cuivre
Mon problème : des bruits au niveau du circulateur (style "rrroooouuuuuu") se font entendre et se communiquent aux étages à certains moments, à tel point que cela nous réveille la nuit et qu'il est impossible de loger dans deux des chambres. J'ai changé plusieurs fois le circulateur, pour être certain que le problème ne venait pas de là. Pour faire disparaître ce bruit, je suis obligé d'intervenir manuellement au niveau du circulateur du circuit de chauffage par convecteurs et d'ouvrir la vis (sans l'enlever tout à fait). S'échappent alors de la vapeur et un petit ruissellement d'eau (très) chaude. Au bout de 1 ou 2 min, je referme la vis, le bruit disparaît. Il arrive que dans l'heure, cela refasse le bruit donc ré-intervention et puis, je suis tranquille pour plusieurs jours en ayant quand même toujours un fond de bruit supportable, correspondant à la circulation d'eau et au fonctionnement du circulateur. De même, le convecteur au circuit le plus court (demi-niveau, pièce au-dessus de la chaufferie) est très actif (fort bruit de circulation) et très chaud (semble même prendre le maximum de puissance du circuit), même en freinant au maximum l'arrivée dans ce convecteur. Il est dans une salle de bain et si on le met au thermostat de 3 à 5, c'est intenable tellement il fait chaud...
Info complémentaire : je dois changer très régulièrement de ballon (tous les 2 ans ). Je dois mettre sous pression à 2 bars ; si je mets moins de pression le problème se présente plus souvent. Réflexions personnelles :
- le circuit est peut-être fortement freiné par le dépôt solide constitué de la réaction chimique au niveau des raccords acier/cuivre.
- les convecteurs sont partiellement bouchés par la boue résiduelle. Bref, si quelqu'un a des idées parce que là... y en a marre. Merci.
- d'un circuit de chauffage par le sol par circulation d'eau au rez-de-chaussée.
- d'un circuit de chauffage par convecteurs (Jaga) pour tout ce qui est à l'étage (2 demi-niveaux). Notez que je n'ai qu'un seul départ de chaudière, donc en eau chaude (max 65/70° durant le plus froid de l'hiver, 55/60° le reste de l'année). Le circuit de chauffage par le sol se compose d'une électrovanne 3 voies, d'un circulateur et d'une sonde qui régule ainsi la chaleur de l'eau (ouverture-fermeture de l'admission d'eau chaude et mélange avec l'eau du retour pour refroidir l'eau si elle est trop chaude). L'autre circuit, dispose de son propre circulateur et se divise en deux trajets : un pour le premier demi-étage (2 convecteurs bitubes type Jaga) et l'autre pour l'étage (5 convecteurs bitubes Jaga). Tuyaux sous chape en acier, et tuyaux en cuivre sur convecteur pour tout ce qui n'est pas chauffage dans le sol. 1ère erreur de montage d'origine : les circulateurs sont sur le départ et non sur le retour (mais cela fait 15 ans que c'est comme cela et au début nous n'avions pas ce problème de bruit). 2ème erreur de conception : réside, sans doute, dans la différence de section rencontrée entre les tuyaux d'acier et les tuyaux de cuivre
Mon problème : des bruits au niveau du circulateur (style "rrroooouuuuuu") se font entendre et se communiquent aux étages à certains moments, à tel point que cela nous réveille la nuit et qu'il est impossible de loger dans deux des chambres. J'ai changé plusieurs fois le circulateur, pour être certain que le problème ne venait pas de là. Pour faire disparaître ce bruit, je suis obligé d'intervenir manuellement au niveau du circulateur du circuit de chauffage par convecteurs et d'ouvrir la vis (sans l'enlever tout à fait). S'échappent alors de la vapeur et un petit ruissellement d'eau (très) chaude. Au bout de 1 ou 2 min, je referme la vis, le bruit disparaît. Il arrive que dans l'heure, cela refasse le bruit donc ré-intervention et puis, je suis tranquille pour plusieurs jours en ayant quand même toujours un fond de bruit supportable, correspondant à la circulation d'eau et au fonctionnement du circulateur. De même, le convecteur au circuit le plus court (demi-niveau, pièce au-dessus de la chaufferie) est très actif (fort bruit de circulation) et très chaud (semble même prendre le maximum de puissance du circuit), même en freinant au maximum l'arrivée dans ce convecteur. Il est dans une salle de bain et si on le met au thermostat de 3 à 5, c'est intenable tellement il fait chaud...
Info complémentaire : je dois changer très régulièrement de ballon (tous les 2 ans ). Je dois mettre sous pression à 2 bars ; si je mets moins de pression le problème se présente plus souvent. Réflexions personnelles :
- le circuit est peut-être fortement freiné par le dépôt solide constitué de la réaction chimique au niveau des raccords acier/cuivre.
- les convecteurs sont partiellement bouchés par la boue résiduelle. Bref, si quelqu'un a des idées parce que là... y en a marre. Merci.
Conseils Forum 1
Invité

Bruit au niveau du circulateur
Invité

Il n y a pas de réaction chimique acier/cuivre mais galvanisé/cuivre. Je pense que vous avez simplement un problème de purge sur vos circuits. Avez-vous vérifié si vos purgeurs automatiques sont en bon état, car au bout de 15 ans ils peuvent être défectueux. Vous pouvez aussi effectuer un rinçage de votre installation en vidangeant l'intégralité du réseau, et en le remplissant en laissant la vidange ouverte le temps du rinçage. Lors du remplissage purgez bien.
Conseils Forum 2
Invité

Bruit au niveau du circulateur
Invité

Bonjour, pour commencer vous pouvez desserrer les colliers de fixation des conduites de chauffage. La conséquence sera de moins transmettre les bruits dus au phénomène de dilatation. Vous pouvez aussi mettre un additif.
Conseils Forum 3
Invité

Bruit au niveau du circulateur
Invité

Bonjour, quel problème avez-vous exactement, sans trop rentrer dans les détails ? Cest à mon avis un problème de nettoyage. Si la tuyauterie est bouchée, des bulles dair se forment dans le circuit. Mettre du produit de nettoyage dans le circuit. Himane
Conseils Forum 4
Invité

Bruit au niveau du circulateur
Invité

Vitesse de circulation trop importante à mon avis.
Conseils Forum 5
Invité

Bruit au niveau du circulateur
Invité

Je pense moi aussi qu'il s'agit d'un problème de purge dans votre installation.
Conseils Forum 6
Invité

Bruit au niveau du circulateur
Invité

De l'air se trouve dans les canalisations. Il faut correctement purger l'installation après remplissage ! La purge doit se faire en plusieurs fois. Très difficile d'évacuer l'air en une seule fois (surtout si vous avez des points hauts dans votre installation !)
Conseils Forum 7
Invité

Bruit au niveau du circulateur
Invité

Bonjour à vous tous.
Je ne suis pas très calé en chauffage, mais j'ai rencontré une fois ce problème chez un de mes clients, et le problème venait du ballon d'azote défectueux.
Pour le préparateur eau chaude, avez-vous essayer de le détartrer ? Fab
Je ne suis pas très calé en chauffage, mais j'ai rencontré une fois ce problème chez un de mes clients, et le problème venait du ballon d'azote défectueux.
Pour le préparateur eau chaude, avez-vous essayer de le détartrer ? Fab
04 janvier 2009 à 03:56
Conseils Forum 8
Invité

Bruit au niveau du circulateur
Invité

Je pense moi aussi qu'il s'agit d'une vitesse trop importante du circulateur. En général il y a 3 vitesses, et dans mon cas je suis passé de la vitesse 3 à la vitesse 2 et le bruit a disparu.
06 octobre 2009 à 10:31
Conseils Forum 9
Invité

Bruit au niveau du circulateur
Invité

Bonjour, j'ai le même problème avez-vous trouvé une solution ?
Cordialement.
Cordialement.
13 décembre 2009 à 23:21
Conseils Forum 10
Invité

Bruit au niveau du circulateur
Invité

Bonjour, comment modifier la vitesse de circulation d'eau ? Est-ce au niveau du moteur ? Merci.
09 novembre 2010 à 14:08
Conseils Forum 11
Invité

Bruit au niveau du circulateur
Invité

Pour changer la vitesse il suffit de tourner une petite molette noire sur le capot où il y a les branchements électriques.
Ça va de 1 à 3 svt.
Ça va de 1 à 3 svt.
22 janvier 2016 à 13:44