Bruit métallique dans chaudière gaz au niveau circulateur ou pompe
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
6865
FAQ chauffage : Bruit métallique dans chaudière gaz au niveau circulateur ou pompe
Invité

Bonjour, j'ai une installation de chauffage avec une chaudière à gaz et des robinets thermostatiques sur mes radiateurs.
Lorsque je mets le chauffage en route, tout fonctionne correctement mais plus tard quand les robinets thermostatiques se ferment, j'ai un bruit "métallique" qui provient de ma chaudière, comme une particule métallique dans la pompe.
Ce bruit apparaît uniquement quand le dernier radiateur de la chaîne arrive à température et que le robinet thermostatique de celui-ci se ferme. Ceux d'avant n'influent pas sur ce bruit.
Auriez-vous une idée de la cause ? Merci de votre aide.
Lorsque je mets le chauffage en route, tout fonctionne correctement mais plus tard quand les robinets thermostatiques se ferment, j'ai un bruit "métallique" qui provient de ma chaudière, comme une particule métallique dans la pompe.
Ce bruit apparaît uniquement quand le dernier radiateur de la chaîne arrive à température et que le robinet thermostatique de celui-ci se ferme. Ceux d'avant n'influent pas sur ce bruit.
Auriez-vous une idée de la cause ? Merci de votre aide.
24 novembre 2008 à 02:02
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Bruit métallique dans chaudière gaz au niveau circulateur ou pompe
Invité

Bonjour, une installation avec des thermostatiques doit avoir une soupape différentielle qui vous donne un débit constant à la pompe, sinon votre circulateur pousse dans le vide.
G. B.
G. B.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Bruit métallique dans chaudière gaz au niveau circulateur ou pompe
Invité

Il faut laisser obligatoirement un robinet de radiateur "ouvert" s'il n'y a pas de soupape différentielle
souvent c'est celui de la salle de bain.
souvent c'est celui de la salle de bain.
02 janvier 2010 à 17:06