FAQ Questions chauffage : Radiateur ne chauffe qu'en partie haute sur 20 cm
Invité

Bonjour, la situation est la suivante ; ma chaudière GAZ se trouve en plain pied. A l'étage il y a 5 radiateurs qui fonctionnent très bien, plus 1 qui est un peu plus long à chauffer ; Au plain pied le radiateur du couloir, fonctionne normalement, il n'en est pas de même de celui du coin repas, où se trouve thermostat d'ambiance, qui ne chauffe que très très lentement et que sur les 20 cm supérieurs. Il semble que la circulation ne se fait pas car même en forçant le passage de l'eau (en fermant tous les autre radiateurs) le tuyau de retour reste désespérément froid, parfois tiède. Je précise que tout a été purgé comme il se doit, que le circulateur n'est pas bloqué, qu'il est ouvert à fond et que le chauffagiste que j'ai appelé y perd son latin. Je m'en remets à vos solutions en attendant son passage courant de la semaine. Merci par avance.
Conseils Forum 1
Invité

Radiateur ne chauffe qu'en partie haute sur 20 cm
Invité

Votre radiateur doit être rempli de boue. Veuillez arrêter le robinet ainsi que le coude de réglage, vidangez le radiateur, le mettre à l'extérieur et passer un coût de jet d'eau dedans. Après évacuation de la boue, le remonter et pourvu que ça chauffe ! un installateur.
Conseils Forum 2
Invité

Radiateur ne chauffe qu'en partie haute sur 20 cm
Invité

Bonsoir, vérifiez que le coude de réglage soit ouvert correctement. A+
Conseils Forum 3
Invité

Radiateur ne chauffe qu'en partie haute sur 20 cm
Invité

Il est possible qu'il faille purger le radiateur et l'installation, purger les radiateurs avec la vanne fermée.
Conseils Forum 4
Invité

Radiateur ne chauffe qu'en partie haute sur 20 cm
Invité

Bonjour, il se peut que ça soit la pompe qui fait circuler l'eau dans les radiateurs qui soit bloquée.
Il faut dévisser la vis sur le côté et faire tourner la pompe dans le bon sens (c'est important) et ça doit circuler. Bon courage.
Il faut dévisser la vis sur le côté et faire tourner la pompe dans le bon sens (c'est important) et ça doit circuler. Bon courage.
03 novembre 2008 à 03:36